电子膨胀阀分类及控制逻辑介绍
电子膨胀阀在多联空调系统中起着精准调节制冷剂流量的关键作用,根据功能和应用场景的不同,主要可分为制热电子膨胀阀、过冷器电子膨胀阀和室内机电子膨胀阀。
制冷模式:制冷运行时,过冷器电子膨胀阀根据过冷度(模块高压对应饱和温度与过冷器液出温度的差值)来调节开度,从而实现对制冷剂流量的精准控制,提升系统的制冷效果。
制热模式:制热过程中,仅当压缩机排气温度过高时,过冷器电子膨胀阀才会开启,以降低压缩机排气温度,保护压缩机并维持系统的正常运行。
室内机电子膨胀阀
制冷模式:在制冷模式下,室内机电子膨胀阀按照过热度(室内出管温度与室内进管温度的差值)进行控制,保证室内机蒸发器内的制冷剂能够充分蒸发,提高制冷效率。
制热模式:制热时,室内机电子膨胀阀则依据过冷度(模块高压对应饱和温度与室内进管温度的差值)来调节,确保室内机制热效果良好,满足室内空间的制热需求。
制冷循环原理
当电磁阀线圈处于断电状态时,先导滑阀会在右侧压缩弹簧的驱动下向左移动。此时,高压气体经由毛细管进入右端活塞腔,与此同时,左端活塞腔内的气体则被排出。由于活塞两端形成了压力差,活塞以及主滑阀会一同向左移动。这一移动使得排气管与室外机接管相连通,同时另外两根接管也相互连通,进而形成制冷循环。
制热循环原理
当电磁阀线圈通电时,先导滑阀会在电磁线圈所产生的磁力作用下,克服压缩弹簧的张力,向右移动。随后,高压气体通过毛细管进入左端活塞腔,而右端活塞腔内的气体则排出。因活塞两端存在压力差,活塞和主滑阀会一同向右移动。这样一来,排气管便与室内机接管相连通,另外两根接管相互连通,从而形成制热循环。
四通阀主要由电磁导向阀、主阀体等部分构成。电磁导向阀通过电磁力控制内部先导阀的动作,进而引导高压气体进入主阀体的不同腔室,推动主滑阀移动,实现制冷制热模式的切换。
排查方法:此时排查对象为电磁阀线圈和四通阀。首先检查线圈通断电情况是否正常、电压是否在合理范围内。通过判断先导阀有无动作来进一步排查,当线圈通断电时,若能听到“嗒嗒嗒”的阀芯撞击声,则说明先导阀动作正常(为更清晰听到声音,最好仅让四通阀通电)。如果先导阀动作正常,但主阀体不动作,可能是四通阀卡死;也可能是系统内缺冷媒,导致四通阀换向所需的最低压差无法建立起来。
排查方法:用手触摸四通阀下面的三根管,若三根管均发热,说明四通阀换向未到位,处于中间串气状态。
在空调系统运行过程中,压缩机将低温低压的气态冷媒压缩成高温高压的气态冷媒。如果压缩机吸入了液态冷媒,液态冷媒不可压缩,会对压缩机内部造成液击,严重损坏压缩机。气液分离器的作用就是将气体和液体冷媒分离开来,避免液态制冷剂进入压缩机内部造成液击,因此它必须安装在压缩机吸气侧。
压缩机运行过程中,如果大量润滑油被冷媒带走,压缩机润滑不良会导致烧轴等故障。油分离器的作用就是将从压缩机出来的润滑油与高压气态冷媒混合物进行分离,使润滑油重新回到压缩机,所以油分离器安装在压缩机的排气侧。 目前用于多联机系统的油分离器主要有以下两种(此处可补充具体分类名称及原理简述,如离心式油分离器利用离心力使油滴分离,滤芯式油分离器通过滤芯过滤油滴等)。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
暖通施工图
返回版块12.77 万条内容 · 311 人订阅
阅读下一篇
自动定压补水装置原理及安装来源:暖通南社 如有侵权,请联系删除 自动定压补水装置是一个由泵与电磁阀控制的定压、常压排气及自动补水的设备,主要由控制单元和一个或几个“常压罐”组成。适用于任何供暖和制冷系统,自动定压补水装置由控制单元、常压隔膜罐两大部分组成。 控制单元管路图: