土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 配电柜,水泵控制柜上方不应设置照明灯具

配电柜,水泵控制柜上方不应设置照明灯具

发布于:2025-07-31 10:14:31 来自:电气工程/照明工程

来源:筑龙电气

|

作者:张冬华

[复制转发]

来源:消防回形针

 
如有侵权,请联系删除  

 

前言

   

很多配电房,水泵房控制柜正上方设置有灯具。乍一看似乎不影响安全,但是每次对灯具维护管理时候,会在配电柜控制柜上方作业,有坠落触电风险。





 

错误做法


《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013     
6.4.3 在变压器、 配电装置 和裸导体的 正上方不应布置灯具 。当在变压器室和配电室内裸导体上方布置灯具时,灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m,灯具不得采用吊链和软线吊装。    

   
条文解释:6.4.3 在变压器室和配电室内裸导体上方布置灯具时,要考虑不停电更换灯泡时的人身安全。人的水平伸臂长度一般不超过0.9m,且配电室是电气专用房间,更换灯泡人员为电气工作人员,因此规定灯具与裸导体的水平净距大于1.0m是安全的。    灯具采用吊链和软线吊装易受风吹或人为碰撞而晃动,易引发短路事故,很不安全。       
  • 张国鹏668
    张国鹏668 沙发

    是这样的

    2025-08-13 16:30:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

灯具安装高度该如何确定?相关规范全梳理来了!

来源:电气园地 如有侵权,请联系删除 灯具的距高比: GB/T 31831-2015 《LED室内照明应用技术要求》,6.1.2: LED灯具的最大允许距高比:   LED平板灯的距高比: