测试环境介绍


漠河,位于黑龙江省大兴安岭地区,在这片中国最北的区域,每年漫长的冬季,超低温如同难以攻克的堡垒,让采暖成为当地居民生活的棘手难题。北极村是漠河的最北端,此地一年仅有 100 天左右无霜期,历年极端最低温度 -52.4 ℃,平均年温差达到 76.4 ℃,属于典型的低温、高寒气候环境。然而,极端的低温环境成为热泵可靠性测试的绝佳试验场所。      


 

  /   合肥通用机电产品检测院漠河地区严酷自然环境实证服务基地  

/ 合肥通用机电产品检测院漠河地区严酷自然环境实证服务基地铭牌


合肥通用机电产品检测院漠河地区严酷自然环境实证服务基地(以下简称 “实证服务基地”)借助漠河独有的极限低温环境,建设户外标样暴露场、户外整机暴露场、棚下实验室、库房实验室、综合试验检测室等,重点开展承压设备及流体机械部件和整机等产品的自然暴露试验。  

  美的烈焰 1600 系列空气源热泵产品参数  

为验证美的热泵机组极寒制热性能,一场别开生面的测试在冰天雪地拉开帷幕。美的楼宇科技与合肥通用机电产品检测院在此进行了热泵产品极寒测试,测试产品为全新烈焰 1600 系列空气源热泵。 V 客传媒 & 《中央空调市场》作为第三方媒体,客观地记录了美的全新烈焰 1600 系列空气源热泵在极端低温环境的运行表现。  

/ 美的烈焰 1600 系列空气源热泵位置图

作为清洁能源市场上的主力产品,美的 烈焰空气源热泵 采用涡旋式喷气增焓压缩机与高效换热技术, -20 ℃工况下仍可输出 50 ℃热水?。同时,设备空气侧换热器采用满布 3 排换热器,保障机组极限工况下的低温制热量 在北方低温环境下得到了广泛应用。  

为了能够更加直观的了解美的系列产品在北方低温环境下的制热运行效果,小编团队一路向北,途经哈尔滨,转机加格达奇,再到漠河古莲机场,从南至北纵跨 23 个纬度,亲身体验了从 15 ℃到 -40 ℃的温差。  

我们前往的实证服务基地位于漠河北极村境内,与俄罗斯仅一河之隔。从漠河机场驱车 1 个半小时到达试验站。由于地处偏僻,高山阻遏,白天日照时间短,冬季积雪不化,造成了实证基地周边极端的低温环境。 

/ 美的烈焰 1600 系列空气源热泵机组内部管路


抵达实证服务基地正值大雪纷纷。经实测,实证服务基地周边室外气温达到 -35 ℃。这样的低温环境对热泵的启动运行是一个考验。然而,在没有任何防护措施下的烈焰机组此刻正在风雪中稳定运行。经实证服务基地工作人员介绍,在冬季长达 8 个月的漠河地区,这样的极端气温环境更是长达 4 个月以上。正因如此,这也无时无刻的不在考验着美的楼宇科技的产品品质。  

雪后的北极村,白天气温降至近 -38 ℃,晚上的温度还将更低,像结冰、结霜等问题会严重影响空气源热泵低温制热效率 对美的烈焰空气源热泵机组的化霜设计是一个极具挑战的考验。小编团队了解到,美的烈焰机组为了减少化霜对采暖系统的影响,软件上搭载了自学习除霜功能,可以实现有霜化霜,无霜不化;硬件上设计了防结霜带,打造出一条防爬冰的屏障,大大减弱了二次冻结的风险。  

为了能够更深入了解美的烈焰 1600 系列空气源热泵机组在极寒条件下的使用情况,我们向实证服务基地检测人员进一步了解机组的实地测试数据。我们拿到了实证基地整理的 2025 3 2 日的环温数据(表 2 ),可以看到当日最低温度去到了 -29.9 ℃,那么来看下美的烈焰 1600 在这种环境下的表现如何。  

  2      采用《实证服务基地测试当天的室外环境温度》数据

首先我们先来看下机组的化霜表现,在 3 2 日的凌晨 3 点,环境温度 -27.8 ℃。可以看到,实验室室内温度维持在 21 ℃以上,室内外温差 48.8 ℃,可见美的烈焰机组的强劲制热性能。化霜时快进快出,整个化霜时长仅 2 46 秒,并且整个化霜期间,室内温度无任何波动,仍然稳定维持在 21 ℃以上。


3   美的烈焰 1600 机组实时 化霜 实验数据  

其次 为了了解美的烈焰 1600 机组的实际运行表现,我们也拿到了一个完整小时段下机组的数据(表 4 )。可以看到,在平均环温 -28.85 ℃的一个小时内,机组仍可以保证室内温度稳定在 20 ℃,保障极寒天气的采暖效果。

4   美的烈焰 1600 机组实时实验数据


 

结论


 

通过实机测评,美的烈焰 1600 系列空气源热泵在中国北极——漠河北极村地区的极寒环境下,产品性能发挥正常,整机运行数据稳定。在启动稳定性、多机组协同控制能力以及智能化霜响应等方面表现喜人,凭借卓越的性能与坚实的品质成功征服了这片极寒之地。