土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 发电机中性点接地电阻柜组装前先做什么

发电机中性点接地电阻柜组装前先做什么

发布于:2025-07-29 09:18:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]

发电机中性点接地电阻柜组装前先做什么?每种产品的生产制造都有它的质量标准、技术标准,高压接地电阻柜也不例外,每个生产厂家都有一套既符合标准且适合自己的标准规范。
在组装中性点接地电阻柜之前,我们需要先检查所需配件是否合格。
1、柜体检查:
1)外观检测:柜体是否有划痕、柜体的颜色是否按图纸及技术要求生产。
2)柜体尺寸:测量柜体长宽高是否按图纸加工。
3)柜内:各种附件(横梁、侧梁)是否齐全。
4)柜体锁、合叶、门轴、卡簧是否正常。
2、接地变压器检查(如有)
1)外观及一般检查。
2)绕组电阻测量。
3)零序阻抗测量。
4)空载损耗和空载电流测量。
5)型号和变比容量是否符合客户技术要求。
3、电阻检查
1)外观检查及一般检查
2)阻值是否符合客户技术要求
3)电阻器上瓷件是否破裂
4)抽头是否正确

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

工业自动化

返回版块

17.93 万条内容 · 384 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

从不同的角度来探讨一次消谐装置存在的价值!

一、从原理角度看 一次消谐装置的主要作用是消除电压互感器(PT)的铁磁谐振。当电力系统中出现铁磁谐振时,会产生过电压和过电流,对设备和系统的安全运行构成威胁。一次消谐装置通过在电压互感器的开口三角绕组处接入特定的阻尼电阻,改变谐振的条件,从而抑制谐振的发生。从原理上来说,它是一种基于阻尼原理的保护装置,通过消耗谐振能量来达到消谐的目的。 二、从功能角度看 保护设备:一次消谐装置能够有效防止电压互感器因铁磁谐振而产生的过电压和过电流,避免电压互感器绝缘损坏、绕组过热等问题,延长电力系统中设备的使用寿命。

回帖成功

经验值 +10