常用管道安装(七)输油管道安装
1.输油管道敷设
(1)厂区油管道一般采用架空敷设,并尽可能使油管与煤气管或厂区其它管道共同敷设;在条件适宜时可采用沿地面敷设;在特殊情况下,也可采用地沟敷设。
(2)当厂区油管道采用地沟敷设时,地沟顶部埋深一般不小于0.5m。地沟坡度应与油管的坡度一致,并应在地沟的最低点设置排水装置。
(3)架空油管道跨越铁路、公路及人行道的最小垂直净距如下,
铁路(管底至轨顶)6 m
公路(管底至路面)4.5m
人行道(管底至地面)2.2m
当油管道通过铁路、公路采用埋设方式时,油管应敷设在套管或地沟内。对路堤、铁路、套管或地沟可直接穿过路堤,其外伸长度以穿透处为起点,略有富裕即可;对其它情况,套管或地沟的外伸长度如下:
不小于20m(以铁轨中心为起点)铁路
不小于20m(以路肩外侧为起点)公路
上述套管或地沟与铁路的最小垂直净距如下,
套管或地沟顶部距铁路轨底1.0m
套管或地沟顶部距公路基槽底0.5m
(4)油管道坡度不应小于0.003;自流油管道坡度不应小于0.003。
(5)油管道应设置蒸汽吹扫管,并应在其连接处采取措施,以防止油品窜入蒸汽管内。
(6)油管道沿线应设加热装置,一般采用蒸汽伴热管。伴热管汽源应在其最高点引入,而在其最低点设置疏水器。
(7)油管道沿线应设置可靠的防静电接地装置。法兰连接处,应以铜导线或镀锌扁铁进行跨接。
(8)架空、沿地面和地沟敷设的油管道布置间距如表14-9-1所示。
①当采用100mmm时,在靠近梁、柱或设备处不有焊健。
②如采用外伴热蒸汽管时,最小净距可适当增大,但不大于200mm。
2.输油管道连接
油管道要求有高度的严密性和耐火性。因此管道连接的方法,除与设备及其附件连接处采用法兰外,其余均采用焊接。对于敷设在室内地面上的Dg15~50的黑白铁管,在局部范围内,可以采用螺纹连接,螺纹填料不能用麻丝,应用黄粉甘油或聚四氟乙烯生料带作螺纹的填料。
3.补偿器及支(吊)架安装
(1)油管道与其支(吊)架应紧靠,便于用电焊方式焊牢。管道的接头焊缝不应布置在支(吊)架上。
(2)对于活动支(吊)杆,应考虑向管道热膨胀的相反方向偏移一定距离,其偏移值为按管道实际安装温度矫正后的该处相应热位移值的1/2。
(3)活动支架的活动部分均应裸露,不得为保温层复盖。
(4)油管道的补偿器多为口形补偿器,安装时应进行预冷紧,具体方法见5.4.3“∏形补偿器的安装”。∏形补偿器的冷紧及其与管道的焊接,均应在周定支架安装后进行。
4.输油管道及蒸汽伴热管的试压
输油管道及其蒸汽伴热管安装完毕后应进行系统严密性试验,以便检查各连接部(焊缝、法兰接口、螺纹处)的严密性。试压具体要求见表14-9-2。
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
环保厂商和产品
返回版块2243 条内容 · 62 人订阅
阅读下一篇
【搅拌器设计-连载5】非均相液液分散用搅拌器的选型和转速计算【搅拌器设计-连载5】非均相液液分散用搅拌器的选型和转速计算一、非均相液液分散非均相液液分散是指两种不互溶的液体进行混合。由于两种液体不互溶,故在它们之间总存在物相界的分界面。一般来说,在非均相液液分散操作中,总有一种液体的体积分数较大,这种液体称为主液相,而另一种体积分数较小的液体称为分散相。这种操作的目的是使分散相液体能以尽可能小的液滴均匀分散到主液相中,即使两相获得最大的接触面积。无论是反应、传热或传质过程,参与的两相总是以接触面积越大越有利。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳输油管道安装经验总结,供大家学习和参考
回复 举报