土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 缓冲水箱又选错了?

缓冲水箱又选错了?

发布于:2025-07-18 09:31:18 来自:暖通空调/暖通资料库

来源:筑龙暖通

[复制转发]

来源:蜂窝暖通

如有侵权,请联系删除


 问

选购空气能,配大水箱采暖效果是不是更好?

不可以哦,缓冲水箱选配不当会直接影响能效!

 答


   
缓冲水箱作为热泵采暖系统中的一部分,对于运行中的主机有着减压和保护的作用。    

   
它主要是串联在空气能冷暖系统中增加小型系统的水容量,存储冷量或热量,有效地解决系统过小所带来的负荷波动和主机频繁启动 问题,从而达到延长设备寿命和节能省电的目的。    

   
   
   

   

那么,缓冲水箱该怎样选择和匹配?


缓冲水箱大小选择


方法一:缓冲水箱容量=系统稳定所需水量-系统实际水量。


首先计算 系统稳定所需水量,设为M1 ,则M1=QT╱(C△T),式中 Q为机组的制热量单位为KW T为化霜时间 ,单位为秒, C为水的比热容 ,取4.187, △T为供水温度允许下降的最大值 ,取3℃。

系统实际水量=地暖管每米水容量×系统管道总长 。   若末端是暖气片,暖气片的水容量也要计算在内。

例如:150平米,配7P超低温热泵冷暖机,制热量20KW,则系统所需水量20×4×60÷(4.187×3)=382(L)。

系统实际水容量:以常用的20管例,20管每米水容量约0.314L,根据一平方约5米管,系统实际水容量约235L 。

所以, 需要配缓冲水箱容积为: 382L-235L=147(L), 实际安装时选用150L即可满足。


方法二:户式采暖,可直接采用100L或150L


这个方法主要针对初做户式采暖的朋友。 如果不懂得怎么计算, 完全可以采用100L、150L统配,即不管系统大小缓冲水箱统配100L或150L, 平时常备这两个型号,足以应对大部分系统需要了。


缓冲水箱选购方法


缓冲水箱在系统中重要性越来越受重视,但对于缓冲水箱,我们不能仅仅只了解他的计算方式, 还要会选择、会保养,这样不仅可以让系统的使用寿命更长,还能让我们的采暖安全更有保障。


1、 水箱 保温效果:


保温效果的好坏取决于保温层的厚度和覆盖程度,越厚的保温层和越广的覆盖面,保温效果就越好。 在南方建议水箱保温层厚度是40~50mm,且有360度全方位保温功能;在北方地区,建议水箱保温层厚度是80~100mm。


2、水箱的 开孔位置 要注意:

出水口大概离底部30CM处, 系统运行时在水箱底部会有腐蚀物、杂质和水垢沉淀到底部,如果开口位置过低,抽水的时候沉淀物都会吸到水泵的过滤网上了,另外底部压力过大,这样会增加水泵的负荷,抽水时阻力会加大。


为了防止回水过大导致溢流或溅出, 回水口应设置在距离容器顶部20CM 的位置。不过,对于承压水箱,由于压力的存在,回水口的位置关系不大,但必须配备排气阀。



3、 水箱 底部的刚度 要好


水箱底部要有保温层且上下面要有钢构支承,防止水箱载水时底部保温层因水重力变形,   影响保温效果。


缓冲水箱 如果选型小了,起不到蓄能的作用,如果选大了,开机水温变化慢,室内升温时间长,很多热量也会被浪费掉,增加耗电量。 要让水箱在系统中发挥出应有的作用,就要选择合适的水箱。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.49 万条内容 · 710 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

常规离心式冷水机组维护保养

开机程序:       正常运行: 压缩机油箱温度为52-66℃(油加热器停),经过冷却器后油温降为49℃-60℃。 机组正常运行时轴承油温应为49-74℃。

回帖成功