土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通施工图 \ 空调安装与规范要求对比解析

空调安装与规范要求对比解析

发布于:2025-07-15 09:43:15 来自:暖通空调/暖通施工图

来源:暖通南社

[复制转发]

1. 板材的选择

GB50243-2016 《通风与空调工程施工质量验收规范》:

4.1.4?? 风管系统按其工作压力应划分为微压、低压、中压与高压四个类别,并应采用相应类别的风管。风管类别应按表4.1.4的规定进行划分。

表4.1.4?风管类别

     

4.2.3?? 金属风管的制作应符合下列规定:

1. 金属风管的材料品种、规格、性能与厚度应符合设计要求。当风管厚度设计无要求时,应按本规范执行。钢板风管板材厚度应符合表4.2.3-1的规定。镀锌钢板的镀锌层厚度应符合设计或合同的规定,当设计无规定时,不应采用低于80g/m 2 板材;不锈钢板风管板材厚度应符合表4.2.3-2的规定;铝板风管板材厚度应符合表4.2.3-3的规定。

表4.2.3-1?钢板风管板材厚度

     

注:1.螺旋风管的钢板厚度可按圆形风管减少10%~15%。

????2.排烟系统风管钢板厚度可按高压系统。

????3.不适用于地下人防与防火隔墙的预埋管。

表4.2.3-2?不锈钢板风管板材厚度(mm)

     

表4.2.3-3?铝板风管板材厚度(mm)

     

2. 风管的拼接(接缝):

风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。

     

4.2.7?? 净化空调系统风管的制作应符合下列规定:

2. 风管不得有横向拼接缝。矩形风管底边宽度小于或等于900mm时,底面不得有拼接缝;大于900mm且小于或等于1800mm时,底面拼接缝不得多于1条;大于1800mm且小于或等于2700mm时,底面拼接缝不得多于2条。

风管的拼接(角钢法兰):

中、低压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于150mm;高压系统风管不得大于100mm。矩形风管法兰的四角部位应设有螺孔。

     

注意:每一组法兰的孔心要同心,不得气焊开孔,要钻孔,孔口的毛刺应打磨去除,风管翻边尺寸为6~9mm。

法兰平面度的允许偏差为2mm,同一批量加工的相同规格法兰的螺孔排列应一致,并具有互换性。

风管的拼接(共板法兰):

     

风管的加固:

条件:

3?? 金属风管的加固应符合下列规定:

1) 直咬缝圆形风管直径大于或等于800mm,且管段长度大于1250mm或总表面积大于4m 2 时,均应采取加固措施。用于高压系统的螺旋风管,直径大于2000mm时应采取加固措施。

2) 矩形风管的边长大于630mm,或矩形保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm;或低压风管单边平面面积大于1.2m 2 ,中、高压风管大于1.0m 2 ,均应有加固措施。

     
     

各支撑点之间或与风管的边沿或法兰的间距应均匀,不应大于950mm。

其它要求:

风管与配件的咬口缝应紧密、宽度应一致;折角应平直,圆弧应均匀;两端面平行。风管无明显扭曲与翘角;表面应平整,凹凸不大于10mm。

风管外径或外边长的允许偏差:当小于或等于300mm时,为2mm;当大于300mm时,为3mm。管口平面度的允许偏差为2mm,矩形风管两条对角线长度之差不应大于3mm;圆形法兰任意正交两直径之差不应大于2mm。

     

采用C、S形插条连接的矩形风管,其边长不应大于630mm;插条与风管加工插口的宽度应匹配一致,其允许偏差为2mm;连接应平整、严密,插条两端压倒长度不应小于20mm。

     
     

风管部件制作——导流片:

设置条件:

     

作用:引导气流,减小空气流动中的涡流,降低噪音。

风管部件制作——柔性短管(帆布软接):

设置条件:设备与风管的连接处、建筑伸缩缝处。

     
     
     

选用原则:应选用防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料。

用于空调系统的应采取防止结露的措施;用于净化空调系统的还应是内壁光滑、不易产生尘埃的材料。

制作要求:柔性短管的长度,一般宜为150~300mm,其连接处应严密、牢固可靠;柔性短管不宜作为找正、找平的异径连接管;

设于结构变形缝的柔性短管,其长度宜为变形缝的宽度加100mm及以上;防排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料。

     

风管安装——套管:

在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。

     

风管安装——防火阀、排烟阀:

1 、防火阀、排烟阀(口)的安装方向、位置应正确。防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm。

2 、防火阀直径或长边尺寸大于等于630mm 时,宜设独立支、吊架。

3 、应安装在便于操作及检修的部位,安装后的手动或电动操作装置应灵活、可靠,阀板关闭应保持严。

     

1 、风管内严禁其它管线穿越。

2 、输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地。

3 、室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。

     

风管安装——法兰垫料:

1 、法兰垫料应为不产尘、不易老化和具有一定强度和弹性的材料,厚度为5~8mm,不得采用乳胶海绵;法兰垫片应尽量减少拼接,并不允许直缝对接连接,严禁在垫料表面涂涂料。

     

2 、风管法兰的垫片厚度不应小于3mm,垫片不应凸入管内,亦不宜突出法兰外。

     

风管安装——可伸缩性金属或非金属软管:

如接卫生间排气扇的塑料软管;如接送风口的带保温铝箔金属软管。

要求:软管的长度不宜超过2m,并不应有死弯或塌凹。

     

风管安装——水平度、垂直度:

     

风管安装——水平风管支吊架:

风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m;大于400mm,不应大于3m。螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m 和3.75m;对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不应大于3m。

     

注意:一般在实际安装过程中,水平管的支吊架间距设置为2.5米/个,且支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处,离风口或插接管的距离不宜小于200mm。

风管安装——垂直风管支吊架:

风管垂直安装,间距不应大于4m,单根直管至少应有2 个固定点。

     

风管安装——防晃动支架:

当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于1 个。

     

风管安装——支吊架制作:

吊架的螺孔应采用机械加工。吊杆应平直,螺纹完整、光洁。安装后各副支、吊架的受力应均匀,无明显变形。

     
     

风管安装——风口百叶:

风口与风管的连接应严密、牢固,与装饰面相紧贴;表面平整、不变形,调节灵活、可靠。条形风口的安装,接缝处应衔接自然,无明显缝隙。同一厅室、房间内的相同风口的安装高度应一致,排列应整齐。

     

净化空调系统风口安装还应符合下列规定: 风口安装前应清扫干净,其边框与建筑顶棚或墙面间的接缝处应加设密封垫料或密封胶,不应漏风;带高效过滤器的送风口,应采用可分别调节高度的吊杆。

通风空调设备——风机:

通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口,必须装设防护罩(网)或采取其他安全设施。

     

通风空调设备——消声器、静压箱:

消声器、消声弯管均应设独立支、吊架。

     

制冷系统——燃油管道:

燃油管道系统必须设置可靠的防静电接地装置,其管道法兰应采用镀锌螺栓连接或在法兰处用铜导线进行跨接,且接合良好。

     

冷水机组:位置和标高允许偏差为±10mm。

冷却塔:位置和标高允许偏差为±20mm。

水泵:位置和标高允许偏差为±10mm。

水系统管道——套管:

1 、分为刚性防水套管和柔性防水套管。

刚性适用:一般的过墙体和过楼板处,如楼层房间穿隔墙的管道。

柔性适用:受有振动或有严密防水要求的地方,如人防墙、水池等。设有防水翼环,还有橡胶止水环、档圈。

2 、管道穿越墙体或楼板处应设钢制套管,管道接口不得置于套管内,钢制套管应与墙体饰面或楼板底部平齐,上部应高出楼层地面20~50mm,并不得将套管作为管道支撑,保温管道与套管四周间隙应使用不燃绝热材料填塞紧密。

     

水系统管道——管道水压试验:

9.2.3?? 管道系统安装完毕,外观检查合格后,应按设计要求进行水压试验。当设计无要求时,应符合下列规定:

1. 冷(热)水、冷却水与蓄能(冷、热)系统的试验压力,当工作压力小于或等于1.0MPa时,应为1.5倍工作压力,最低不应小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa时,应为工作压力加0.5MPa。

2. 系统最低点压力升至试验压力后,应稳压10min,压力下降不应得大于0.02MPa,然后应将系统压力降至工作压力,外观检查无渗漏为合格。对于大型、高层建筑等垂直位差较大的冷(热)水、冷却水管道系统,当采用分区、分层试压时,在该部位的试验压力下,应稳压10min,压力不得下降,再将系统压力降至该部位的工作压力,在60min内压力不得下降、外观检查无渗漏为合格。

3. 各类耐压塑料管的强度试验压力(冷水)应为1.5倍工作压力,且不应小于0.9MPa;严密性试验压力应为1.15倍的设计工作压力。

4. 凝结水系统采用通水试验,应以不渗漏,排水畅通为合格。

水系统管道——阀门压力试验:

对于工作压力大于1.0MPa 及在主干管上起到切断作用的阀门,应进行强度和严密性试验,合格后方准使用。其他阀门可不单独进行试验,待在系统试压中检验。

9.2.4?? 阀门的安装应符合下列规定:

1. 阀门安装前应进行外观检查,阀门的铭牌应符合现行国家标准《工业阀门标志》GB/T 2220的有关规定。工作压力大于1.0MPa及在主干管上起到切断作用和系统冷、热水运行转换调节功能的阀门和止回阀,应进行壳体强度和阀瓣密封性能的试验,且应试验合格。其他阀门可不单独进行试验。壳体强度试验压力应为常温条件下公称压力的1.5倍,持续时间不应少于5min,阀门的壳体、填料应无渗漏。严密性试验压力应为公称压力的1.1倍,在试验持续的时间内应保持压力不变,阀门压力试验持续时间与允许泄漏量应符合表9.2.4的规定。

表9.2.4?阀门压力试验持续时间与允许泄漏量

     

注:1.压力试验的介质为洁净水。用于不锈钢阀门的试验水,氯离子含量不得高于25mg/L。

2. 阀门的安装位置、高度、进出口方向应符合设计要求,连接应牢固紧密。

3. 安装在保温管道上的手动阀门的手柄不得朝向下。

4. 动态与静态平衡阀的工作压力应符合系统设计要求,安装方向应正确。阀门在系统运行时,应按参数设计要求进行校核、调整。

5. 电动阀门的执行机构应能全程控制阀门的开启与关闭。

水系统管道——冷凝水管:

冷凝水排水管坡度,应符合设计文件的规定。当设计无规定时,其坡度宜大于或等于8‰;软管连接的长度,不宜大于150mm,软管的连接应牢固、不应有强扭和瘪管。

     

水系统管道——支吊架:

竖井内的立管应每两层或三层设置滑动支架。建筑结构负重允许时,水平安装管道支、吊架的最大间距应符合表9.3.8的规定,弯管或近处应设置支、吊架。

表9.3.8?水平安装管道支、吊架的最大间距

     

注:1.适用于工作压力不大于2.0MPa,不保温或保温材料密度不大于200kg/m 3 的管道系统。

2.L1 用于保温管道,L2用于不保温管道。

3. 洁净区(室内)管道支吊架应采用镀锌或采取其他的防腐措施。

4. 公称直径大于300mm的管道,可参考公称直径为300mm的管道执行。

竖井内的立管,每隔2~3 层应设导向支架,系统高度或楼层高度较大的,还要加设承重支架。

防腐与绝热——橡塑保温:

分为:橡塑保温、玻璃棉保温、PEF板保温、复合风管(已自带保温)等等。

     

风管绝热层纵、横向的接缝,应错开。

平面不胀鼓、接口不开裂,法兰条平直不扭曲。

防腐与绝热——玻璃棉保温:

风管绝热层纵、横向的接缝,应错开。

     

矩形风管或设备保温钉的分布应均匀,其数量底面每平方米不应少于16 个,侧面不应少于10 个,顶面不应少于8 个。首行保温钉至风管或保温材料边沿的距离应小于120mm;风管法兰部位的绝热层的厚度,不应低于风管绝热层的0.8 倍;

防腐与绝热——铝壳、不锈钢壳:

     

应紧贴绝热层,不得有脱壳、褶皱、强行接口等现象。接口的搭接应顺水,并有凸筋加强,搭接尺寸为20~25mm。采用自攻螺丝固定时,螺钉间距应匀称,并不得刺破防潮层,接缝位置尽量靠在不可视区域。


本文来源于互联网,暖通南社整理编辑于2021年9月14日。  