来源:EP机电安装
一、 电缆 线路与非封闭电缆槽盒
1. 当贯穿孔口的环形间隙较小时,应采用膨胀性的有机防火封堵材料封堵。
2. 当贯穿孔口的环形间隙较大时,应采用无机防火封堵材料封堵;
或采用矿物棉等背衬材料填塞并覆盖膨胀性的有机防火封堵材料;
或采用防火封堵板材、阻火模块封堵,并在电缆与防火封堵板材或阻火模块之间的缝隙填塞膨胀性的防火封堵材料。
3. 电缆之间的缝隙应采用膨胀性的防火封堵材料封堵 。
4. 对于高压电缆,应采用具有弹性的防火封堵材料。
二、母线槽与封闭式电缆槽盒
1. 环形间隙应采用无机或有机防火封堵材料封堵;
或采用矿物棉等背衬材料填塞并覆盖有机防火封堵材料;
或采用防火封堵板材封堵,并在管道与防火封堵板材之间的缝隙填塞有机防火封堵材料。
2. 贯穿部位附近存在可燃物时, 被贯穿体两侧长度各不小于 1.0m范围内的管道应采取防火隔热措施。
3. 在贯穿部位的电缆槽盒内应采用膨胀性的防火封堵材料封堵。
4. 使用时存在振动的场所或者高压电缆槽盒,应采用具有弹性的防火封堵材料封堵。
5. 电缆槽盒防火封堵图示
三、电缆井
电缆井的每层水平防火分隔处,应采用无机或膨胀性的防火封堵材料封堵;
或采用矿物棉等背衬材料填塞并覆盖膨胀性的防火封堵材料;
或采用防火封堵板材封堵 ,在电缆与防火封堵板材之间的缝隙填塞膨胀性防火封堵材料。