  第一节           管道套管安装  

1     管道穿过墙壁和   楼板,应设置金属或       塑料套管。安装在楼   板内的套管,其顶部   应高出装饰地面20mm   ;安装在卫生   间及厨房内的套管,       其顶部应高出装饰地         50mm,   底部应与   楼板底面相平;安装   在墙壁内的套管其两   端与饰面平齐。    

2   、穿过楼板的套管   与管道之间缝隙应用        阻燃密实材料和防水        油膏填实,端面光滑;   穿墙套管与管道之间        缝隙宜用阻燃密实材   料填实,且端面应光   滑。管道的接口不得   设在套管内。    

  第二节           管道口防护  

溢流管网罩    

1   、人孔应设盖,人孔盖与盖座应吻合和紧密,并应        能上锁;没有设盖或盖不严密的人孔应安装防虫网。      
 

2   、通气管口和溢流管的喇叭口处应设置铜丝网网罩        或其他耐腐蚀材料做的网罩,网孔为   16   目以上;溢流       管出口离池(箱)外地面高度   200     300mm       ,出口上       宜装轻质拍门或网罩(见右图示)。  

  第三节           水泵及附件安装  

  第四节           排水管坡度  

管道坡度    

1   、按管道系统和卫生设备的设计位置,并结合实际选   定的卫生器具,检查各预留孔洞的位置和尺寸并加以   顺通。按管道走向对各管段的中心线标记进行测量,绘制实测大样图,详细注明尺寸并进行管道预制加工。      
 

2   、根据管道的坐标,在管段的始末按设计坡度拉线,   并确定支架的尺寸和数量制作支吊架。    

3   、将预制好的管段用铁丝临时吊挂,复查无误后再进       行连接,按规定复测校正管道坡度,待接口完全固定   后,再紧固支承件,且坡度应符合规范要求(见参考        右图示)。  

  第二节           管道口防护  

1   、人孔应设盖,人孔盖与盖座应吻合和紧密,并应        能上锁;没有设盖或盖不严密的人孔应安装防虫网。      
 

2   、通气管口和溢流管的喇叭口处应设置铜丝网网罩        或其他耐腐蚀材料做的网罩,网孔为   16   目以上;溢流       管出口离池(箱)外地面高度   200     300mm       ,出口上       宜装轻质拍门或网罩(见上图示)。  

  第三节           水泵及附件安装  

1   、水泵机组的基础设置隔振装置,一般宜选用橡胶        隔振垫、阻尼弹簧隔振器,立式水泵宜采用橡胶隔振       器,水泵机组安装时应均匀紧固地脚螺栓,并用垫铁       仔细调整。    

2   、安装软接头时应先将软接头两法兰盘按自然状态        用限位螺栓等临时固定,使之成为一个刚性的整体;       待与水泵其他管件、阀门等连接好,固定牢靠后,再       将软接头上的固定措施松除(见参考图示   a       )。    

3   、吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象,变径        连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接(见       参考图示   b   )。  

  第四节           排水管坡度  

1   、按管道系统和卫生设备的设计位置,并结合实际选       定的卫生器具,检查各预留孔洞的位置和尺寸并加以   顺通。按管道走向对各管段的中心线标记进行测量,绘制实测大样图,详细注明尺寸并进行管道预制加工。  
 

2   、根据管道的坐标,在管段的始末按设计坡度拉线,   并确定支架的尺寸和数量制作支吊架。    

3   、将预制好的管段用铁丝临时吊挂,复查无误后再进       行连接,按规定复测校正管道坡度,待接口完全固定   后,再紧固支承件,且坡度应符合规范要求(见参考上   图示)。  

  第五节           地漏返臭防治  

1   、安装过程中应保证地漏(特别是钟罩式地漏)的水封深度不得小于   50mm       ,使用过程中   应使水封经常存水,以免干涸失效。  

  第六节           法兰螺栓连接  

1   、尽量要选用与管件同材质的螺栓,若采用非统一材质时,在相互接触面采取绝缘措施。    

2   、材料进场验收加强管理,确保采购法兰与设备法兰   规格、型号一致。    

3   、连接法兰的螺栓,突出螺母长度不应大于螺杆直径   1/2,           2~3   扣。