|
|
|
3.2.3 变电所设有裸露带电导体时,除应满足本规范第3.2. 1条要求外,尚应符合下列规定: |
4.5.4 当正常照明灯具安装高度在 2.5m 及以下,且灯具采用交流低压供电时,应设置剩余电流动作保护电器作为附加防护。疏散照明和疏散指示标志灯安装高度在 2.5m 及以下时,应采用安全特低电压供电。 |
|
6.2.7 除民用建筑和变电所外,其他建筑内低压裸露带电导体距地面的高度应符合下列规定: |
|
8.5.3-7 在人行道等人员来往密集场所安装的落地式景观照明灯,当采用表面温度大于60℃ 的灯具且无围栏防护时,灯具距地面高度应大于 2.5m , 灯具的金属构架及金属保护管应分别与保护导体采用焊接或螺栓连接,连接处应设置接地标识; |
|
|
|
4.2.6 配电室通道上方裸带电体距地面的高度不应低于 2.5m ;当低于 2.5m 时,应设置不低于现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB 4208规定的IP××B级或IP2×级的遮拦或外护物,遮拦或外护物底部距地面的高度不应低于2.2m。
5.1.11 伸臂范围(图5.1.11)应符合下列规定:
1 裸带电体布置在有人活动的区域上方时,其与平台或地面的垂直净距不应小于 2.5m ;
5 在有人活动区域上方的裸带电体的阻挡物、遮栏或外护物,其防护等级低于现行国家标准《外壳防护等级(IP)代码》GB 4208规定的IP××B级或IP2×级时,伸臂范围 2.5m 应从人所在地面算起;
7.6.8 无铠装的电缆在屋内明敷,除明敷在电气专用房间外,水平敷设时,与地面的距离不应小于 2.5m ;
《低压电气装置 第4-41部分:安全防护 电击防护》 GB/T 16895.21-2020
B.3.2 如果通常有人的位置在水平方向被一个低于 IPXXB 或 IP2X防护等级的阻挡物(例如栏杆、网栅)所阻挡,伸臂范围应从阻挡物算起。在头的上方,伸臂范围应是从地面算起的 2.5m ,在这一 2.5m 的范围内,无论中间有无低于IPXXB防护等级的阻挡物,这一 2.5m 的要求不变。
11.8.4 垂直接地体的长度宜为 2.5m 。
21.5.2 设备间内应有足够的设备安装空间,且使用面积不应小于10m 2 ,设备间的宽度不宜小于 2.5m 。
7.7.3 低压配电系统的电气设备所采取的基本防护应符合下列规定:
3 由专业人员操作或管理的电气装置,当釆用阻挡物和置于伸臂范围之外的保护措施时,应符合下列规定:
1)当采用阻挡物进行防护,阻挡物应能防止身体不慎接近带电部分或身体不慎触及带电部分。
2)当采用置于伸臂范围之外的保护措施时,只能用于防止无意识地触及带电部分,并应符合下列规定:
不应在伸手可及的范围之内同时触及不同电位的部分;如果通常有人的位置在水平方向被一个低于IPXXB或IP2X 防护等级的阻挡物所阻挡,伸臂范围应从阻挡物算起;在头的上方,伸臂范围应是从地面算起的 2.5m ;
8.2.2 室内场所釆用直敷布线时,应符合下列规定:
2 护套绝缘电线水平敷设至地面的距离不应小于 2.5m ,垂直敷设至地面低于1.8m部分应穿导管保护;
附录D 游泳池和戏水池区域的划分
附录E 喷水池区域的划分
0区:指水池、水盆或喷水柱、人工瀑布的内部及其底下空间。
1区:距离0区外界或水池边缘2m垂直平面;预计有人占用的表面和高出地面或表面 2.5m 的水平面。
1区域包括槽周围1.5m的垂直平面和预计有人占用的最高 表面以上 2.5m 的水平面所限制的区域。
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018
4.5.11 方向标志灯的安装应符合下列规定:
3 安装在疏散走道、通道上方时:
1) 室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边距地面的高度宜为2.2m~ 2.5m ;
4.5.12 楼层标志灯应安装在楼梯间内朝向楼梯的正面墙上,标志灯底边距地面的高度宜为2.2m~ 2.5m 。
《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011
7.2.6 净高小于 2.5m 且经常有人停留的地下室,应采用导管或线槽布线。
7.3.1 无铠装的电缆在住宅建筑内明敷时,水平敷设至地面的距离不宜小于 2.5m ;垂直敷设至地面的距离不宜小于1.8m。
《城市道路照明工程施工及验收规程》CTT89-2012
7.3.2 人工接地装置应符合下列规定:
1 垂直接地体所用的钢管,其内径不应小于40mm、壁厚3.5mm;角钢应采用 L50mm×50mm×5mm以上,圆钢直径不应小于20mm,每根长度不小于 2.5m ,极间距离不宜小于其长度的2倍,接地体顶端距地面不应小于0.6m。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
电气资料库
返回版块70.16 万条内容 · 781 人订阅
阅读下一篇
电线电缆选型不再愁!四种科学方法教你快速匹配截面积来源:工扣择-电气工程师助手 如有侵权,请联系删除 一、电缆截面积:电力系统的“咽喉要道” 想象一下,电缆就像一条高速公路,截面积就是车道的宽度。车道太窄(截面积小),车流(电流)拥堵,容易“发烧”(过热);车道过宽(截面积大),虽然畅通,但建设成本飙升!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发