来源:网络 等 ,感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除!
- - - -- - - ----- -- 以下是正文 - - - -- - - ----- --
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015
《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010
《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601-2010
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016
《建筑物防雷设施安装》15D501
《等电位联结安装》15D502
《利用建 筑物金属体做防雷及接地装置安装》15D503
《接地装置安装》14D504
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013和施工图纸等。
二、施工准备
1、材料准备:
1)镀锌钢材有扁钢、角钢、圆钢、钢管等,使用时应意采用冷镀锌还是采用热镀锌材料,应符合设计规定。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。
2)镀锌辅料有镀锌铁丝、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U型螺栓、元宝螺栓、支架等。
3)电焊条、氧气、乙炔、沥青漆,混凝土支架,预埋铁件,小线,水泥,砂子,塑料管,红油漆、白油漆、防腐漆、银粉,黑色油漆等。
2、机具准备:
1)常用电工工具、手锤、钢锯、锯条、压力案子、铁锹、铁镐、大锤、夯桶。
2)线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。
3、技术准备:
1)施工技术人员认真熟悉图纸,领会设计意图,对图纸中发现的问题及时与技术负责人联系,并参加图纸会审,作好会审记录。
2)在各项预制加工项目开始前,根据设计施工图编制材料计划,将需要的材料、设备等按规格、型号准备好,运至现场。
三、施工工艺
等电位联结安装
工艺流程:等电位端子箱安装——总等电位联结——局部等电位联结——等电位联结导通性测试
1、等电位端子箱安装:
1)总等电位端子箱安装:根据设计图纸,确定各总等电位端子箱位置,如设计无要求,则总等电位端子箱宜设置在电源进线或进线配电盘处。确定位置后,将总等电位端子箱固定。
2)局部等电位端子箱安装:根据设计图纸要求,确定各局部等电位端子箱位置,然后将局部等电位端子箱固定。
2、总等电位联结:
1)电源进线配电箱的PE或PEN母排、建筑物金属结构、人工接地体接地母线均应与总等电位联结端子板相连,且各总电位联结端子板应相互连通。
2)所有进出建筑物的金属装置、金属管道、电力线路、通信线路及其它外来导电物,均应与总汇流排做好等电位联结。
3、局部等电位联结:
1)配电间或电气竖井内可接近裸露导体均需做等电位联结线。
2)浴室、卫生间可接近裸露导体均需做等电位联结线。
3)其它部位按设计及规范要求确定是否需要做等电位联结。
导体与等电位端子箱间联结线选用参考下表。
类别 |
总等电位联结线 |
局部等电位联结线 |
辅助等电位联结线 |
|
一般值 |
不应小于配电线路最大保护接地导体(PE)导体截面积的1/2 |
其电导不应小于局部场所内最大保护接地导体(PE)导体截面积1/2的导体所具有的电导 |
两个外露可导电部分间 |
其电导不应小于接到外露可导电部分的较小的保护接地导体(PE)导体的电导 |
外露可导电部位和装置外可导电部分间 |
其电导不应小于相应保护接地导体(PE)截面积1/2的导体所具有的电导 |
|||
最小值 |
6mm2铜导体 |
同右 |
单独敷设,有机械保护时 |
铜导体不应小于2.5mm2铝导体不应小于16mm2 |
16mm2铝导体 |
||||
50mm2铜导体 |
单独敷设,物机械保护时 |
铜导体不应小于4mm |
||
最大值
|
25mm2铜导体或按载流量与其相同的铝或钢导体 |
同左 |
- |
4、等电位联结导通性测试:
1)等电位联结安装完毕后应用专用的测试仪表(例如等电位电阻测试仪)进行导通性测试,测试用电源可采用空载电压为4~24V的直流或交流电源,测试电流不应小于0.2A。当测得等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道等金属体末端之间的电阻不超过3Ω时,可认为等电位联结有效。
2)导通不良的管道连接处,应做跨接线,在投入使用后应定期做导通性测试。
等电位联结端子板与联结线连接实景
总等电位联结原理图
管井等电位联结安装
工艺流程:引线——管箍安装——等电位联结
1、引线:由接地预埋钢板或垂直接地母线上引接地线,接地母线距地300~500mm,距墙10~15mm,并间隔100mm刷45°斜向黄绿相间油漆。
2、管箍安装:将与管径相匹配的接地抱箍安装在管道上,抱箍与金属管道紧密接触。
3、等电位联结:将编织软铜线或铜绞线一端与抱箍连接,另一端与接地母线连接。
管井等电位联结示意图
卫生间等电位联结安装
工艺流程:施工准备——测量定位——接地体焊接——预埋管线——箱体洞口留置——箱体制作与连接——穿线连接——功能测试
1、测量定位:按设计图纸位置测定局部等电位箱的位置、标高。
2、接地体焊接:从圈梁环路LEB箱位置底部焊出-25×4的镀锌扁钢或Φ12圆钢作预留,和LEB箱连接,地面内钢筋网应与等电位联结线连通。
3、箱体洞口留置:根据LEB箱尺寸预留洞口或直接预埋,预留洞口尺寸应比LEB箱高500mm、宽300mm。
4、穿线连接:等电位联结端子板应采用螺栓连接,连接导线采用BVR-4mm2,联结导线随户内穿线同步进行。
5、功能测试:等电位联结安装完毕后,应按规定进行导通性能测试。
局部等电位联结做法
四、质量要求
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015
主控项目:
1、建筑物等电位联结的范围、形式、方法、部位及联结导体的材料和截面积应符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:施工中核对设计文件观察检查并查阅隐蔽工程检查记录。核查产品质量证明文件、材料进场验收记录。
2、需做等电位联结的外露可导电部分或外界可导电部分的连接应可靠。采用焊接时,应符合本规范第22.2.2条的规定;采用螺栓连接时,应符合本规范第23.2.1条第2款的规定,其螺栓、垫圈、螺母等应为热镀锌制品,且应连接牢固。
检查数量:按总数抽查10%,且不得少于1处。
检查方法:观察检查。
一般项目:
3、需做等电位联结的卫生间内金属部件或零件的外界可导电部分,应设置专用接线螺栓与等电位联结导体连接,并应设置标识;连接处螺帽应紧固、防松零件应齐全。
检查数量:按连接点总数抽查10%,且不得少于1处。
检查方法:观察检查和手感检查。
4、当等电位联结导体在地下暗敷时,其导体间的连接不得采用螺栓压接。
检查数量:全数检查。
检查方法:施工中观察检查并查阅隐蔽工程检查记录。
《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601-2010
主控项目应符合下列规定:
1、除应符合本规范第6.1.1条第1款的规定,尚应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057中有关各类防雷建筑物的规定,对进出建筑物的金属管线做等电位连接。
2、在建筑物入户处应做总等电位连接。建筑物等电位连接干线与接地装置应有不少于2处的直接连接。
3、第一类防雷建筑物和具有1区、2区、21区及22区爆炸危险场所的第二类防雷建筑物内、外的金属管道、构架和电缆金属外皮等长金属物的跨接,应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的有关规定。
一般项目应符合下列规定:
4、等电位连接可采取焊接、螺钉或螺栓连接等。当采用焊接时,应符合本规范第4.1.2条第4款的规定。
5、在建筑物后续防雷区界面处的等电位连接应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的有关规定。
6、电子系统设备机房的等电位连接应根据电子系统的工作频率分别采用星形结构(S型)或网形结构(M型)。工作频率小于300kHz的模拟线路,可采用星形结构等电位连接网络;频率为兆赫(MHz)级的数字线路,应采用网形结构等电位连接网络。
7、建筑物入户处等电位连接施工和屋面金属管入户等电位连接施工可按本规范附录D中图D.0.2-5图D.0.3-3和图D.0.4-1~图D.0.4-5执行。
五、成品保护
1、电气施工不得砸碰及弄脏墙面。
2、喷浆前必须预先将等电位联结线及等电位端子箱包扎好。
3、搬运物件时不得损坏等电位联结线。
4、焊接时应注意采取保护墙面、金属门窗的措施。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
电气资料库
返回版块70.16 万条内容 · 779 人订阅
阅读下一篇
数据中心专业术语解释1、数据中心 data center 主要为集中放置的电子信息设备提供运行环境的建筑场所,可以是一栋或几栋建筑物,也可以是一栋建筑物的一部分,包括主机房、辅助区、支持区和行政管理区等。 2、主机房 computer room 主要用于数据处理设备安装和运行的建筑空间,包括服务器机房、网络机房、存储机房等功能区域。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发