土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 全钢结构大坡度楼承板坡屋面施工技术

全钢结构大坡度楼承板坡屋面施工技术

发布于:2025-07-04 10:05:04 来自:建筑结构/钢结构工程

来源:建筑技术杂志社

|

作者:陆红英

[复制转发]

 


近年来,在建筑设计领域出现了许多新颖独特、造型别致的坡屋面结构。这些结构大多数采用模板支撑进行现浇施工。传统的混凝土屋面施工存在钢筋绑扎过程烦琐、难以控制钢筋间距和混凝土保护层厚度、底模拆除困难以及施工过程中存在较大的危险性等问题。因此在建筑设计上,为解决上述问题,现以某金融中心裙楼坡屋面为例,将大坡度钢筋桁架楼承板从经济、技术可行性等方面进行方案设计,并详细分析施工工艺流程和措施。

1?工程概况

某金融中心项目占地面积约11?016.94?m 2 ,总建筑面积约165?014.38?m 2 。主体塔楼包括61层地上部分和5层地下部分,另外还附设4层商业裙房。该建筑的高度约为350?m。裙房结构为劲性混凝土核心筒体2座+钢架结构2座,裙房结构采用钢架结构。楼高45.662?m,地上为4层。裙房的西侧为钢结构屋 面,向西弯曲放坡,上下两层为悬挑桁架。屋面为钢筋桁架式楼承板现浇混凝土坡屋顶,厚120?mm,混凝土强度等级为C30/P6,坡屋顶坡度分别为11°、18°、38°。屋面结构如图1所示。

   


图1?裙楼屋面结构示意

2?方案设计

(1)施工坡屋面分3个区段,施工分3次浇筑,其屋面坡度有11°、18°、38°,该建筑的屋面板厚度为120?mm,总施工面积约为2?737?m 2 。在施工前对坡屋面施工范围的钢筋桁架楼承板,提前进行深化设计、 工厂预制,并进行合理化排布。

(2)采用钢筋桁架楼承板(钢筋用量12.95?t)代替了传统的模板安装(钢筋用量81.08?t),减少了坡屋面上84?%的钢筋绑扎量,并有利于控制混凝土保护层厚度,过程中无须架设模板及支承脚手架,其可为工程缩短工期并节约成本。

(3)钢筋桁架楼承板采用0.5?mm厚的镀锌钢板作为底模,使其表面保持光滑,摩擦阻力小。通过在钢筋层增设构造措施,增加混凝土向下滑移的粘滞阻力。通过对混凝土配合比的优化,严格控制混凝土的坍落度、粗骨料比例及凝结时间,以实现更好的施工效果。在屋面楼板单边支模(常用大坡度屋面混凝土浇筑一般采用双面模施工)的情况 下,成功完成了屋面抗渗混凝土的浇筑。

(4)在坡屋面板施工时,考虑到后期防水层、保温层等施工,提前在楼板面增设安全防护拉结措施、人员施工通行措施、保温苯板固定措施、防水节点加强措施,有效保障后续工序安全有效实施。

3?施工工艺流程及施工方案

3.1?坡屋面施工工艺流程

(1)根据钢筋桁架板排布图纸进行深化工厂制作,确保图纸的准确性和一致性。钢筋桁架楼板进 场,并进行起吊操作。同时,增设临时堆放区,并采取安全防护措施,确保工作环境的安全性。

(2)准备就绪后,进行边模板安装,确保模板稳固和准确,进行钢筋桁架板安装,将其固定在预定位置后进行栓钉焊接工作,确保钢筋桁架板与支撑结构间连接牢固。

(3)完成栓钉焊接后,进行钢筋绑扎工作,确保钢筋的合理布置和稳定性。随后进行混凝土的浇筑工作,确保浇筑的质量和均匀。

(4)进行屋面防水及保温施工等,以确保屋面的防水性能和保温效果。通过以上步骤的有序进行,可以保证施工质量,同时可提高工作效率,确保工程顺利进行。

3.2?钢筋桁架板排版深化及工厂制作方案

屋面按施工图分段划分,楼板布置方向是三角形以短边为跨,四边形按对边平均跨度小的两组为短跨,当梁间的实际跨度大于楼板设计跨度时,为确保结构的稳定性,需要在跨中加设临时支撑。按照顺序排布桁架板,并对桁架板进行统一编号。

采用钢筋桁架组合楼板的设计方案。在工厂中,将钢筋加工成三角形的钢筋桁架,钢筋桁架与底模相连,形成一个整体。这种钢筋桁架组合楼板的设计方案,不仅能够提供足够的强度和稳定性,还能够有效减轻结构的自重,简化施工过程,提高施工效率。底模均采用屈服强度不低于260?N/mm 2 的0.5?mm厚镀锌钢板,使用镀锌层两面合计不小于80?g/m的组合楼板,其中底模仅用作施工阶段的模板,不承载任何荷载。钢筋桁架楼承板如图2所示。

   

图2?钢筋桁架楼承板示意

3.3?边模板安装及钢筋桁架楼承板安装方案

边模板作为屋面的板边线,在坡屋面中承载着混凝土侧向压力,施工前根据图纸结构板边线范围进行深化确认。在施工安装过程中需要注意如下几点。

(1)安装时将边模与钢梁面贴紧,每隔300?mm将边模与钢梁表面焊缝点焊,长25?mm,高2?mm。

(2)在铺设钢筋桁架楼承板时,采用随铺随焊的方法,并利用钢梁进行点焊,将钢筋桁架楼承板的支座竖筋固定。

(3)安装钢筋桁架楼承板时,要确保板与板之间扣紧,以防止浇筑混凝土时发生漏浆。

(4)针对钢筋桁架楼承板在钢梁上的搭接,需要确保板长方向的搭接长度不小于钢筋桁架下弦钢筋直径的5倍或50?mm中的较大值。同时,在板宽方 向,底模与钢梁的搭接长度应满足混凝土浇筑过程中不漏浆的要求,且应不少于30?mm。

(5)在钢筋桁架楼承板与钢梁的搭接过程中,需要确保所有支座的竖筋与钢梁进行焊接。此外,沿板边的宽度方向,需要每隔300?mm与钢梁点焊固定。

3.4?栓钉焊接

为了实现钢构件与混凝土之间的抗剪连接,采用抗剪连接栓钉。栓钉杆承受着钢构件与混凝土之间的剪力,确保钢梁与组合楼板之间的协同工作。在部分钢梁上,栓钉直接焊接在钢梁顶面上,形成非穿透焊接,而在另一些钢梁上,栓钉与压型钢板夹持在中间,形成穿透焊接。通过设计确保了钢梁与组合楼板之间的可靠连接。栓钉焊接工序如图3所示。

   

(a)                          (b)

   

(c)                          (d)

图3?栓钉焊接工序示意

(a)焊接准备;(b)引弧;(c)焊接; (d)焊后清理

在大坡度屋面施工中,由于坡度较大,使用栓钉焊机时可能会导致栓钉端部和母材局部表面熔化。其熔化的金属易随重力流走,这一段的栓钉采用手工焊接的方式,通过全面积焊接,确保了栓钉焊接的质量。

3.5?附加钢筋绑扎

(1)本工程由于坡屋面坡度大且展开面积大,为了确保施工安全及满足后期施工,在坡屋面混凝土浇筑前将L形螺纹钢筋绑扎在桁架楼板上弦钢筋上,钢筋采用长度20?cm10螺纹钢筋,待混凝土浇筑完成后钢筋垂直混凝土面露出,钢筋预留纵横间距为1.5?m×1.5?m,混凝土浇筑完成后在露出钢筋上铺设方木,方便人员在坡屋面行走及后期防水施工操作,在铺设隔热层苯板时将苯板穿钢筋头固定,在后期浇筑保护层时,将钢筋露头覆盖。坡屋面预埋短钢筋示意如图4所示。

   

图4?坡屋面预埋短钢筋示意

(2)在考虑坡面混凝土浇筑流动性中,为了增大混凝土流动阻力,避免混凝土流动过快导致底面混凝土堆积,采取在桁架板上绑扎螺纹钢筋增大混凝土流动阻力,且增大粘性。钢筋选用8螺纹钢筋,间距约200?mm,其钢筋绑扎垂直于桁架板,即垂直于混凝土的流向(图5)。

   

图5?措施钢筋绑扎示意

3.6?坡屋面增设临时安全防护措施

为满足混凝土浇筑施工安全,提供安全绳挂扣,桁架楼板施工过程中,在桁架板下弦筋下焊接12钢筋,均采用点焊。待安全绳预埋挂件施工完成后将6×7钢丝绳(6×7+FC–18MM)穿钢筋环,以确保后期施工安全。钢筋安全环屋面防水施工前将其切割,并采用水泥砂浆修补平整。安全绳挂扣件具体作法如图6所示。

   

图6?安全绳挂设件尺寸及预埋示意

3.7?混凝土浇筑

(1)坡屋面浇筑时要通知搅拌站及时调整混凝土配合比,混凝土坍落度严格控制,每车都进行抽查。

(2)部分区段钢筋较密的情况下,采用小粒径石子与相同强度等级的混凝土进行浇筑,并使用小直径振捣棒进行振捣。在坡屋面混凝土浇筑过程中,每次浇筑8?m长的坡面后,停止1~1.5?h,使混凝土初步结实,或采用2次振捣的方法再次进行浇筑。例如: 在A区屋面浇筑方向上,按照先高区后低区的顺序进行浇筑,并遵循先中下后上中的原则。

(3)坡屋面混凝土配合比设计方案。

1)泵送与非泵送混凝土坍落度:“塔式起重机与料罐法”施工的直卸普通混凝土,该施工方法应用于较大坡度混凝土浇筑,混凝土坍落度控制在80~100?mm。泵送混凝土适用于小角度层面的施工,并且需要将混凝土的坍落度控制在120~150?mm。在38°坡屋面采用“塔式起重机与料罐法”施工,11°、18°小角度屋面采用泵送施工,用塔式起重机对局部补充浇筑。

2)粗骨料级配搭配:确保混凝土的骨料填充紧密度,上述两种混凝土配比均掺加150?kg/m 3 细石(5~10?mm或5~16?mm),粗骨料控制小于19?mm。

3)混凝土凝结时间:将上述两种配合比凝结时间均控制在2?h,施工中动态控制浇筑时间,确保浇筑质量。

4)C30/P6配合比用量见表1。

表1?C30/P6配合比用量

   

3.8?混凝土养护

混凝土浇筑完毕后要立即采取有效的养护措施,以确保混凝土在规定期限内达到设计要求的强度,并防止产生收缩现象。

(1)浇筑混凝土完成后的12?h内,采取麻袋覆盖整个坡屋面,确保牢固固定,防止脱落。后续进行适当的浇水养护,持续7~14?d的养护。

(2)在养护期间,要保持混凝土湿润状态,浇水的次数应足够,且所使用的水应与混凝土拌制时所用的水相同。

(3)当每天的平均气温低于5?℃时,不应进行混凝土浇水作业。

4?结论  

以传统支模架屋面与钢筋桁架楼承板为例,对大坡度钢筋桁架楼承板进行了技术、成本、施工质量和施工速度等方面的综合分析和比较,具体见表2。

表2?经济效益对比分析

   

由表2可知,桁架楼承板在坡屋面施工工程中的优势如下。

(1)提前对钢筋桁架楼承板进行深化设计,工厂预制,并通过合理化排布,提高了楼盖体系的施工进度,降低了人工投入。

(2)通过采用钢筋桁架楼承板替代传统模板安装,成功减少了坡屋面上84?%的钢筋绑扎量。

(3)整个施工过程中无须架设模板及支撑脚手架,缩短工期并节约成本。

(4)采取桁架板上绑扎螺纹钢筋,增大混凝土流动阻力,且增大粘性,并对混凝土坍落度、粗骨料等材料的比例、混凝土凝结时间进行严格控制,有效保证了大坡度屋面混凝土的浇筑质量及后续保温层、防水层的施工质量。

该技术在某金融中心项目裙楼屋面中实施应用取得了良好的效益,同时也积累了一定的经验,具有较广阔的应用前景,推广意义重大。


摘自《建筑技术》2024年7月,陆红英

来源:建筑技术杂志社

这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.51 万条内容 · 1180 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁有truss网架设计软件,有偿

谁有truss网架设计软件,有偿,联系我,13191041230

回帖成功

经验值 +10