1 、防雷引下线安装
要求:1、避雷引下线暗敷设做法: 利用结构柱内主筋作引下线时,每条引下线不得少于两根主筋,每根主筋直径不能小于Ф16㎜,防雷引下线位置最好对称,引下线间距不应大于25m。按设计要求找出全部主筋位置,用油漆做好标记,距室外地面0.5m处焊接断接卡子,随钢筋逐层串联焊接至顶层,并焊接出屋面一定长度的引下线Ф12㎜的镀锌圆钢,以备与避雷带连接。柱内引下线与梁内均压环可靠焊接,采用双面焊接,焊缝双面焊接长度大于 6D,下端与建筑物桩基钢筋及基础底梁钢筋的两根主筋焊接。每层各引下点焊接后,隐蔽之前,均应请现场施工员及监理进行隐检,同时应填写隐检记录。
2 、均压环施工安装质量要求
要求:1、避雷带可以暗敷设在建筑物表面的抹灰层内,或直接利用结构钢筋,并应与暗敷的避雷网或楼板的钢筋相焊接,所以避雷带实际上也就是均压环。
2、利用结构圈梁里的主筋或腰筋与预先准备好的约 20cm 的连接钢筋头焊接成一体,并与柱筋中引下线焊成一个整体。圈梁内各点引出钢筋头,焊完后,用圆钢(或扁钢)敷设在四周,圈梁内焊接好各点,并与周围各引下线连接后形成环形。同时在建筑物外沿金属门窗、金属栏杆处甩出 30cm长 φ 12mm 镀锌圆钢备用。外檐金属门、窗、栏杆、扶手等金属部件的预埋焊接点不应少于2 处,与避雷带预留的圆钢焊成整体。预甩扁铁或圆钢不得超过30cm。
利用圈梁两根平行主筋与柱内引下线可靠焊接
梁内均压环焊接,采用双面焊接,焊缝搭接长度大于 6D
引下线与梁内均压环可靠焊
3 、卫生间等电位安装质量要求
要求:1、总等电位端子箱、局部等电位端子箱施工:根据设计图纸要求,确定各等电位端子箱位置,如设计无要求,则总等电
位端子箱宜设置在电源进线或进线配电盘处。确定位置后,将等电位端子箱固定。
2、卫生间内便于检测位置局部等电位端子板,端子板与等电位联结干结连接。地面内钢筋网宜与等电位联届线连通,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通。等电位联结线采用截面不小于 25mm×4mm 的镀锌扁钢。
卫生间等电位用预留接地钢筋,与均压环可靠焊接
等电位端子箱
安装完毕后的成品
4 、屋面避雷带安装质量要求
要求:1、支持件距离应均匀设置,在水平直线部分宜为 0.5-1.5m;垂直部分宜为 1.5-3m;转弯部分宜为 300-500mm。在直线段上,不应有高低起伏及弯曲现象。避雷带垂直敷设时与建筑物墙面的间隙宜为 10~15mm。
2、避雷带在跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处时,应设置补偿装置。当屋面采用金属钢管栏杆作避雷带或幕墙金属主构架与避雷带连接时,应符合设计规定。
屋面避雷网
设置补偿装置