土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 超高层大跨超重带状桁架双机抬吊施工(1)

超高层大跨超重带状桁架双机抬吊施工(1)

发布于:2025-07-01 11:13:01 来自:建筑结构/结构资料库

来源:建筑技术杂志社

|

作者:丁?建,等

[复制转发]

1 工程概况

平安金融中心项目位于深圳市福田区益田路与福华三路交口西北侧,占地面积18?931?m ,总建筑面积约46万m ,主塔楼总高600?m。工程地下5层,地上118层,结构为巨型框架–核心筒–外伸臂组合结构,核心筒地下5层至地上12层为钢板剪力墙。

平安金融中心主体结构共设置7道带状桁架,分别位于L10–11、L25–27、L49–51、L65–67、L81–83、L97–99、L114–115。其中有4道为双层双榀带状桁架,2道为单层双榀带状桁架,1道为单层单榀带状桁架。带状桁架三维图如图1所示。

    

(a)

    

(b)

图1??带状桁架三维示意

(a)双榀带状桁架;(b)单榀带状桁架

2??施工工艺原理及重难点分析

2.1??施工工艺原理

桁架下弦杆件分段进场后,选择合适的现场平整场地上设置拼装胎架。在胎架上拼装桁架下弦,通过测量放线以调节桁架整体尺寸和预起拱量,最后加固焊接完成拼装。

由于桁架分段重量不能均分,起吊位置根据主、辅塔式起重机的起重性能不一,采取不对称设置吊耳的方式。

主塔式起重机的吊耳靠近中点,承受较大荷载重量,辅助塔式起重机的吊耳远离中点,承受较小荷载重量。

对于无拼装场地一侧的带状桁架的安装,使用3台塔式起重机配合,采用“空中换钩”的方法,实现带状桁架双机抬吊空中转运至安装部位。

2.2??施工重难点分析

(1)桁架下弦采用整体吊装,可提前在塔式起重机覆盖范围内场地进行拼装、焊接,并减少高空作业量,有效节省工期。

(2)带状桁架采用双机抬吊方法,不需要在作业层跨中设置临时支撑,省去桁架卸载和支撑拆除等工作,节约投入,加快施工。

(3)双机抬吊的吊点设计采取不对称方式,控制主塔式起重机和辅助塔式起重机的吊装次序以及提供的吊重,保证吊装安全。

(4)通过运用双机抬吊工法,采用“空中换钩”的方式,完成桁架高空转运,所有桁架可在固定位置拼装,不仅能够减少胎架的投入和倒运工作,还能够节约拼装场地。

3??施工工艺流程及操作要点

3.1??施工工艺流程

施工工艺流程如图2所示。

    

图2??工艺流程

3.2??操作要点

3.2.1??设置胎架

(1)综合分段重量、焊接工作量等因素,通常带状桁架下弦分成3段进行现场拼装,胎架设置6个支撑点,并调成统一标高。

(2)临时使用现场钢梁作为胎架,减少材料投入。胎架设置如图3所示。

    

图3?? 胎架设置示意

3.2.2??拼装、校正

(1)胎架设置并调整好之后,进行桁架下弦整体拼装。先将中间段桁架吊装就位,然后分别就位左右两端分段桁架。桁架下弦拼装步骤如图4所示。

    

图4??桁架下弦拼装步骤示意

(2)校正桁架分段,调节对接缝间隙,并根据有限元分析结果对接头处进行预起拱。

3.2.3??检查尺寸

(1)检查拼装完成后桁架下弦的外形尺寸,防止长度过大不能正常安装。

(2)使用水准仪复测起拱量,以保证安装后桁架不产生下挠。

(3)检查对接缝间隙,对过大或过小的缝均应进行调节。

3.2.4??焊接

(1)检查复测合格后,进行加固并焊接。

(2)焊接前须清理坡口处水、油污、铁锈及其他污染物。

(3)焊接参数应按照设计及规范要求进行,不得随意调节。过程中应做好防雨水、防风工作,避免焊接缺陷。

3.2.5??探伤检查

(1)焊接完成,将焊缝两侧打磨平整,然后进行超声波探伤检测。

(2)对内部存在缺陷的,进行返修重新焊接,再次探伤合格后方可吊装。

3.2.6??设置吊耳

(1)以第二道北侧带状桁架下弦为例。拼装后桁架下弦总重量 =106?t,拼装位置北侧1号和西侧4号塔式起重机的吊装半径分别为25?m和42?m,此时塔式起重机的起重性能分别为99.5?t和49?t。

通过采用不对称设置吊耳,合理分配塔式起重机承受重量。吊耳设置位置如图5所示。

    

图5??桁架吊耳布置示意

主塔式起重机(1号) =68?t< 79.6?t,辅塔式起重机(4号) =38?t<39.2?t,乘以0.8是根据规范要求,双机抬吊时单台塔式起重机承受的重量不得超过其额定起重量的0.8。

(2)当桁架需要进行空中转运时,需要在现有吊耳的旁边多增加一个,以保证转换时顺利挂钩。

3.2.7??双机抬吊

(1)桁架吊装前需要提前做好以下准备工作,包括搭设操作平台、铺设跳板、设置安全绳和桁架上的清理。

(2)主、辅塔式起重机与桁架吊耳挂钩,准备起吊。指挥塔式起重机起升,使吊绳受力呈绷紧状态后,检查卡环、吊绳的状态,同时调整塔式起重机位置至主钢丝绳垂直受力。

此时再缓慢起钩,将桁架吊起离胎架约200?mm高度进行试吊。确认无误后,再往上起升。

(3)塔式起重机应由一个人统一指挥,起升时应保持匀速缓慢上升,主、辅塔式起重机起升速度应保持一致,过程中发现桁架产生倾斜应立即调整。