事故发生经过
2025年4月22日19时12分,潮白河大桥路灯正常启动。
4月23日4时49分48秒、49秒,主桥中跨南侧1#吊杆东侧紧邻的路灯灯光出现2次闪烁。4时49分50秒,主桥中跨南侧吊杆下方 出现爆闪亮光并有火星掉落。
4时56分,主桥中跨南侧 出现明显黑烟。
5时09分53秒、6时15分19秒,主桥中跨南侧有 线缆熔断。 7时06分至8时21分, 主桥中跨先后发生6次坍塌。
事故直接原因
事故追责
事故暴露出路灯设施建设施工管理不规范、路灯设施日常运行维护存在缺失、相关政府部门落实管理和监督责任不到位、预案管理和应急处置亟待加强等突出问题。
针对调查发现的问题,事故调查组按规定将调查中发现的公职人员履职方面存在的问题线索及相关材料移交北京市纪委市监委。北京市纪委市监委经过追责问责审查调查, 对2家单位和16名责任人员进行问责。
对有关单位的追责问责:
责令顺义区城市管理委党组作出书面检查;
对顺力成公司党总支进行通报、责令作出书面检查。
对有关责任人的追责问责:
邱广宝,顺义区城市管理委党组书记、主任,给予其党内严重警告处分;
侯华西,顺义区城市管理委党组成员、副主任,给予其党内警告处分;
刘磊,顺义区城市管理委市容景观管理科科长,给予其党内严重警告处分;
宋学敏,顺义区原市政管委公用事业科科长(已退休),对其予以诫勉;
刘元则,顺义公路分局党委书记、局长,给予其党内警告处分;
张波,顺义公路分局党委委员、副局长,给予其党内警告处分;
贾雪峰,顺力成公司党总支书记、法定代表人、董事,给予其党内警告处分;
于飞,顺力成公司副总经理,给予其党内警告处分;
杨凤戈,顺力成公司路灯班负责人,给予其党内严重警告处分;
高西洋,磐石监理公司法定代表人、总经理,给予其党内警告处分;
尚可,顺义供电公司党委委员、副经理,对其予以诫勉;
杨延滨,顺义供电公司党委委员、副经理,对其予以通报;
刘学忠,顺义供电公司资深管理师(二级职员),对其予以通报;
刘德刚,顺义区原供电局线路工区办公室主任(已退休),对其予以诫勉;
潘新征,顺义供电公司临空供电服务中心主任,给予其党内警告处分;
雷健,顺义供电公司发展策划部职员,给予其党内严重警告处分。
此外,磐石监理公司总监理工程师庄晖,因其非党员、非监察对象,由磐石监理公司对其作出相应处理。
市应急管理部门将依法对顺力成公司、磐石监理公司(涉事企业)及贾雪峰(顺力成公司法定代表人)、高西洋(磐石监理公司法定代表人)实施行政处罚;建议顺义区政府依法依规处理市政六建公司、顺政通监理公司在2017年至2019年和2016年至2021年期间,未按照合同要求履行路灯设施运行维护的有关责任。
本文来源:北京市应急管理局。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
时事快讯
返回版块1.1 万条内容 · 72 人订阅
阅读下一篇
7.8亿!国道309大黄梁隧道中标啦项目名称:国道309(大黄梁隧道)安泽县城过境公路改线工程特许经营者招标项目 建设单位:安泽县交通运输局 项目规模:本项目主线长度 8.89km,整体式路基宽度为 20m,大黄梁隧道右幅长945 米,左幅910 米。项目起点位于安泽县大黄沟东,顺接现状国道 309(K1061+270),路线自起点向西北布设,设大黄梁隧道穿越山岭,在桩号AK1+935 处设收费站,在桩号 AK4+190 处设简易互通,与国道 241 进行交通转换,后与现有国道309(K1068+250)顺接,项目终点位于安泽县城西腰庄村东侧。K0+000~K3+400段利用部分已建但尚未完工的《安泽县北外环工程》。用地面积(共永久征用土地 721.425 亩),山西省自然资源厅于2023年06月 7 日出具本项目用地预审与选址意见书。本项目主线公路功能定位为主要集散公路,采用双向四车道一级公路技术标准,设计速度为 60km/h,汽车荷载等级采用公路-Ⅰ级标准,整体式路基宽度 20m。