一、直梯常见安全隐患

1、 未设置安全护笼: 单梯段高度大于7m时,未设置安全护笼。当攀登高度小于7m,但梯子顶部在地面、地板或屋顶之上高度大于7m时,也未设置安全护笼。

依据:GB 4053.1-2009《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分:钢直梯》5.3.2。


2、 梯子踏棍间距不符合规范 :梯子的整个攀登高度上所有踏棍垂直间距不相等,相邻踏棍垂直间距不在225mm-300mm之间,梯子下端的第一级踏棍距基准面距离大于450mm。

依据:GB 4053.1-2009《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分:钢直梯》5.5.1。


3、 护笼立杆少于5根 :护笼未包括一组水平笼箍和至少5根立杆。

依据:GB 4053.1-2009《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分:钢直梯》5.7.1。


4、 立杆在护笼外侧设置: 立杆未在水平笼箍内侧设置。

依据:GB 4053.1-2009《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分:钢直梯》5.7.2。


5、水平笼箍垂直间距、立杆间距不符合规范 :水平笼箍垂直间距大于1500mm,立杆间距大于300mm。

依据:GB 4053.1-2009《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分:钢直梯》5.7.5。


6、护笼底部距梯段下端基准面距离不符合规范要求: 护笼底部距梯段下端基准面小于2100mm或大于3000mm。

依据:GB 4053.1-2009《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分:钢直梯》5.7.6。


7、 钢直梯未采用焊接连接或连接不牢固: 钢直梯未采用焊接连接,或采用其他方式连接但连接强度低于焊接,安装后的梯子有歪斜、扭曲、变形及其他缺陷。

依据:GB 4053.1-2009《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分:钢直梯》4.4.1。


8、 未进行防锈防腐处理: 根据钢直梯使用场合及环境条件,未对梯子进行合适的防锈及防腐涂装。

依据:GB 4053.1-2009《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分:钢直梯》4.5.2。


9、 室外钢直梯未进行雷电保护: 在室外安装的钢直梯和连接部分未设置雷电保护,连接和接地附件不符合GB 50057的要求。

依据:GB 4053.1-2009《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分:钢直梯》4.6。


10、 未设置安全警示标识: 钢直梯入口处未设置“禁止攀爬”等安全警示标识。

依据:《安全生产法》(2021年6月10日修改)第三十五条。

二、工业防护栏杆和钢平台常见安全隐患

1、 未设置防护栏杆 :距下方相邻地板或地面1.2m及以上的平台、通道或工作面的所有敞开边缘未设置防护栏杆。

依据:GB 4053.3-2009《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分:工业防护栏杆及钢平台》4.1.1。


2、 防护栏杆中间栏杆设置不符合要求 :防护栏杆未设置中间栏杆(横杆),或中间栏杆与上下构件间形成的空隙间距大于500mm。

依据:GB 4053.3-2009《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分:工业防护栏杆及钢平台》5.1.2。


3、防护栏杆高度不符合要求 :防护栏杆高度低于相关标准要求。

依据:GB 4053.3-2009《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分:工业防护栏杆及钢平台》5.2 


4、 平台、通道、工作面未设置踢脚板 :平台、通道、工作面的所有敞开边缘未设置踢脚板。

依据:GB 4053.3-2009《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分:工业防护栏杆及钢平台》 4.1.2


5、 护栏立柱间距过大: 护栏立柱间距超过1米。

依据:GB 4053.3-2009《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分:工业防护栏杆及钢平台》 5.5.1 


6、 踢脚板安装不合规 :踢脚板高度少于100mm或踢脚板底部与地面的间距超过10mm。

依据:GB 4053.3-2009《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分:工业防护栏杆及钢平台》 5.6.1 


7、 钢平台高度不合规 :钢平台距顶部障碍物距离小于1.9米。

依据:GB 4053.3-2009《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分:工业防护栏杆及钢平台》 6.2


8、 未进行防锈防腐处理: 防护栏杆及钢平台安装后,未对其至少涂一层底漆和一层(或多层)面漆,或未采用等效的防锈防腐涂装。

依据:GB 4053.3-2009《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分:工业防护栏杆及钢平台》4.6.3。


三、固定式斜梯常见的12个安全隐患

1、斜梯倾角过大 :斜梯与水平面的倾角应在30°—75°范围内,优选倾角为30°—35°。偶尔性进入的最大倾角宜为42°,经常性双向通行的最大倾角宜为38°。

依据是《固定式钢梯及平台安全要求第2部分:钢斜梯》(GB4053.2-2009)第4.2.1条。


2、斜梯 梯高过高,未设梯间平台 梯高宜不大于5m,大于5m时宜设梯间平台(休息平台),分段设梯;单端梯的梯高不应大于6m,梯阶数宜不大于16。

依据是GB4053.2-2009  第5.1条。

3、斜梯内侧净宽度不足: 斜梯内侧净宽度单向通行宜为600mm,经常性单向通行及偶尔双向通行净宽度宜为800mm,经常性双向通行净宽度宜1000mm;且应不小于450mm,宜不大于1100mm。

依据是GB4053.2-2009第5.2条。


4、踏板深度及重叠度不符合规范要求: 踏板的前后深度不应小于80mm,相邻两踏板的前后方向重叠应不小于10mm,不大于35mm。

依据是GB4053.2-2009 第5.3.1条。


5、 踏板间距不同 :在同一阶段所有的踏板间距应相同,踏板间距宜为225mm—255mm。

依据是GB4053.2-2009 第5.3.2条。


6、踏板不防滑且未安装防滑突缘 踏板应采用防滑材料或至少有不少于25mm宽的防滑突缘,应采用厚度不小于4mm的花纹钢板,或经防滑处理的普通钢板,或采用由25mm×4mm扁钢和小角钢组焊成的格板或其他等效的结构。

依据是GB4053.2-2009第5.3.4条。


7、 两侧封闭斜梯扶手设置不规范: 梯宽不大于1100mm两侧封闭的斜梯,应至少一侧有扶手,宜设在下梯方向的右侧。

依据是GB4053.2-2009  第5.6.1条。


8、 一侧敞开斜梯扶手设置不规范 :梯宽不大于1100mm一侧敞开的斜梯,应至少在敞开一侧装有梯子扶手。

依据是GB4053.2-2009 第5.6.2条。


9、 两侧敞开斜梯扶手设置不规范: 梯宽不大于1100mm两边敞开的斜梯,应在两侧均安装梯子扶手。

依据是GB4053.2-2009 第5.6.3条。


10、 稍宽斜梯扶手设置不规范: 梯宽大于1100mm但不大2200mm的斜梯,无论是否封闭,均应在两侧安装扶手。

‘依据是GB4053.2-2009  第5.6.4条。


11、 扶手直径不符合要求: 扶手宜为外径30mm到50mm的圆形管材。

依据是GB4053.2-2009 第5.6.9条。


12、斜梯未进行防锈处理 :根据钢斜梯使用场合及环境条件,应对梯子进行合适的防锈及防腐涂装。

依据是 GB4053.2-2009第4.5.2条。


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发

    学习了钢结构爬梯、栏杆的技术要求(工业项目)设计要求,多谢了。

    2025-07-01 08:46:01

    回复 举报
    赞同0
  • shilaoqi
    shilaoqi 板凳

    谢谢楼主的分享!

    2025-06-30 23:19:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.51 万条内容 · 1180 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

“苏超”最牛主场--昆山奥体中心专业足球场钢屋盖结构介绍

本文转载自公众号:巨力集团、 木刘牛马  近日,江苏“苏超”联赛热度持续攀升 13座城市掀起全民足球狂欢 从南京千架无人机升空助威 到扬州飞机编队拉烟表演 再到盐城定制“城市主题曲” 这场城市间的体育盛宴不仅点燃了球迷热情 更带动了文旅消费的爆发式增长

回帖成功

经验值 +10