  一、变压器避雷器的作用有哪些?

  避雷器是一种重要的过电压保护装置,其在变压器防雷体系中的作用主要体现在以下几个方面:

  1.限制过电压:当雷电或其他原因导致系统出现过电压时,避雷器能够迅速响应,通过自身导通将过电压引导至地,从而限制变压器上承受的电压水平,保护变压器免受高电压损害。

  2.保护绝缘:变压器的绝缘系统对其正常运行至关重要。避雷器通过限制过电压,有效保护变压器的主绝缘和纵绝缘,延长设备使用寿命。

  3.能量吸收与分配:避雷器能够吸收并分散雷电能量,减少对变压器及其他电气设备的直接冲击,同时协助均衡电网中的电压分布,提高系统稳定性。

  4.预防操作过电压:除了雷电引起的过电压外,变压器在开关操作时也可能产生操作过电压,避雷器同样能对此类过电压起到限制作用,保护设备安全。

  5.提高系统可靠性:通过有效防雷,避雷器减少了因雷击导致的停电事件,提升了电力系统的整体可靠性和连续供电能力。

  二、变压器避雷器的安装方法


  正确安装避雷器是确保其有效发挥作用的基础,以下是变压器避雷器安装的关键步骤和注意事项:

  1.选型与匹配:首先,根据变压器的电压等级、容量、使用环境等因素选择合适的避雷器型号。常见的有氧化锌避雷器、阀型避雷器等,确保其额定电压与系统电压相匹配。

  2.位置确定:避雷器应安装在变压器的高压侧,尽量靠近变压器,以减少连接线的长度,降低残压,提高保护效果。对于有多个绕组的变压器,还应考虑对每个绕组的保护。

  3.接地连接:避雷器必须通过最短路径可靠接地,接地线应选用截面积足够、电阻率低的材料,确保雷电流能够迅速导入大地。接地电阻值应满足规范要求,一般不大于10欧姆。

  4.安装支架与固定:使用专用支架固定避雷器,确保其稳固不晃动。安装过程中要保持垂直,避免因倾斜影响性能。同时,应考虑温度变化对避雷器伸缩的影响,留有足够的空间。

  5.连接导线与绝缘处理:连接避雷器与变压器的导线应选用耐压等级高、质量可靠的电缆,连接处应做好防水、防尘处理,使用绝缘套管或热缩管加以保护,以防触电和腐蚀。

  6.安装后检验:安装完成后,需对避雷器及连接部分进行全面检查,确认无误后进行绝缘电阻测试和泄漏电流测试,确保避雷器功能正常。

  7.定期维护:避雷器虽为“免维护”设备,但仍需定期检查其外观是否有破损、锈蚀情况,监测泄露电流是否异常,并在雷雨季节前后加强检测,确保其始终处于良好的工作状态。