来源:电气园地
一、《通信管道与通道工程设计标准》GB 50373-2019:
7.0.1 通信管道的埋设深度应符合表7.0.1的规定。当达不到要求时,应采用混凝土包封或钢管保护。
7.0.1 路面至管顶的最小深度(m)
7.0.2 进入人(手)孔处的管道基础顶部距人(手)孔基础顶部不应小于0.40m,管道顶部距人(手)孔上覆底部不应小于0.30m。
二、《低压配电设计规范》GB50054-2011:
7.6.36 电缆在屋外直接埋地敷设的深度不应小于700mm;当直埋在农田时,不应小于1m。在电缆上下方应均匀铺设砂层,其厚度宜为100mm;在砂层应覆盖混凝土保护板等保护层,保护层宽度应超出电缆两侧各50mm。
7.6.37 在寒冷地区,屋外直接埋地敷设的电缆应埋设于冻土层以下。当
三、 《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019:
8.7.2 电缆室外埋地敷设应符合下列规定:
1 当沿同一路径敷设的室外电缆小于或等于6根且场地有条件时,宜采用电缆直接埋地敷设。在人行道或非机动车道,也可采用电缆直埋敷设。
2 宜采用有外护层的铠装电缆。在无机械损伤可能的场所,可采用无铠装塑料护套电缆。在流沙层、回填土地带等可能发生位移的土壤中,应采用钢丝铠装电缆。
3 在有化学腐蚀的土壤中,不得采用直接埋地敷设电缆。
4 电缆外皮至地面的深度不应小于0.7m,并应在电缆上下分别均匀铺设100mm厚的细砂或软土,并覆盖混凝土保护板或类似的保护层。
5 在寒冷地区,电缆宜埋设于冻土层以下。当无法深埋时,应采取措施,防止电缆受到损伤。
四、《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018:
5.3.3 电缆直埋敷设于非冻土地区时,埋置深度应符合下列规定:
1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m;
2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当敷设于耕地下时,应适当加深,且不宜小于1m。
5.3.4 电缆直埋敷设于冻土地区时,应埋入冻土层以下,当受条件限制时,应采取防止电缆受到损伤的措施。
5.3.6 直埋敷设的电缆与铁路、道路交叉时,应穿保护管,保护范围应符合下列规定:
1 与铁路交叉时,保护管应超出路基面宽各1m,或者排水沟外0.5m。埋设深度不应低于路基面下1m;
2 与道路交叉时,保护管应超出道路边各1m,或者排水沟外0.5m。埋设深度不应低于路面下1m;
3 保护管应有不低于1%的排水坡度。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气资料库
返回版块70.16 万条内容 · 779 人订阅
阅读下一篇
一文读懂!电气施工图里 BV、ZRBLV、TC、SC 符号含义来源:电气知识课堂如有侵权,请联系删除 施工图纸就好比工程领域的 “通用语言”,得做到既简洁,又能把设计想法清楚直观地展现出来。为了让大家都能轻松看懂图纸,国家专门制定了统一的电工图形符号,设计师就得按照这个标准来画电气施工图。电气施工技术人员依据设计意图,去采购设备和材料,同时指导施工;电气工人也根据这些图纸,来安装、维修以及检查电气设备。这么一来,就形成了一套完整有序的工作流程。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发