1.按图接线,这条说是最高准则也不为过。首先,在接线之前就必须先仔细阅读图纸,充分领会设计者的意图,而不是根据个人所谓丰富经验接线,如果发现不明之处或者矛盾之处应该第一时间与设计师联系确认,直到无误后,接线施工。
2.接线顺序要清晰明了,流程简单具有可检查性。这一条在实际中能做到的很少,基本都是线头一接,盒子一盖完事。
3.多多学习接线技巧,善于灵活运用专业工具。例如:
Q: 我们在做PLC柜时,接线板和接线端子很多,处理不好会有松动、毛刺等现象,是直接剥去线皮压入,还是使用插针,还是粘锡。
A: 单芯线剥皮后直接压入,多芯线用冷压端子,不建议搪锡;
Q: PLC的扩展模块比较多时,公共端和供电端的接线是如何处理的,是通过每个PLC模块上的端子直接并联至下一个模块上,还是接至端子上,在端子排上短接呢?
A: 我们在现场维护设备,希望供电电源在端子上分配短接后分别引入用户点(用线号管或在端子上做好标记指明去处),这样直观明了,相互之间影响小,不希望从一点并到另一点,不希望一个端子下接两根以上的线。对于电源端子排,喜欢使用带保险的端子或端子上下之间可以断开连接的那种,查找短路故障时非常方便。
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 384 人订阅
阅读下一篇
接地电阻柜是保障电力系统安全稳定运行的关键设备接地电阻柜是保障电力系统安全稳定运行的关键设备,以下是其基本使用方法。安装前,需依据系统参数,如电压、电容电流等,选定适配的接地电阻柜型号,并确定合适安装位置,要求环境干燥、通风且便于维护。安装时,要确保柜体妥善接地,各连接部位紧密牢固,避免虚接、松动。使用过程中,定期检查电阻值,可采用专业电阻测试仪,确保其处于正常范围。同时留意温升情况,正常运行时,柜体表面温度应在规定阈值内,若温升异常,需排查故障,可能是接触不良或散热不佳所致。还要检查内部元件,如电阻片、绝缘子等有无损坏、放电痕迹。