海湾两线制的,风机多线用什么型号的模块?总线用什么型号的模块?

   

   

风机多线用ZD-02终端器;  总线用   8362H模块  。  

图片      
   

   

海湾防火门监视模块GST-FH-MC01可以用在火灾爆炸区吗?或者有没有可替换模块?

   

   

不可以。需要使用隔爆防火门监视模块,可联系咨询海湾销售人员。

   

   

对外部专家检查中提出的本安型防爆火灾报警按钮,防爆声光显示器,防爆消火栓按钮接线部位不防爆的问题,应怎样解释或规范安装?

   

   

 从系统布线工程角度考虑,需要配合   本安线缆   施工,使线缆的分布电感、分布电容在安全范围内。   本质安全电缆  是一种低电容、低电感的电缆、与其它电缆相比具有优异的屏蔽性能和抗干扰性能,适用于爆炸危险场所及其它防爆安全要求较高的场合。在使用中应注意以下几点:  

①本安线路内的接地线与屏蔽连接线要可靠绝缘。

②信号回路的接地点应在控制室侧,当采用接地型热电偶和检测部分已接地的仪表时,控制室侧不再接地。

③屏蔽电缆的备用芯线与电缆的屏蔽层,应在同一侧接信号回路地。

   

   

JB-QG-GST5000H老是报警,目前的处理方法是按消音键,但是报警频次越来越多,为什么会出现这种问题?

   

   

原因非常多,如灰尘、烟雾影响、线路干扰影响等。需要先确定引起报警的原因,再进行下一步解决操作。

   

   

气体探测器如何与防爆风机联动?

   

   

气体探测器报警,通过可燃气体主机把报警信息传至火灾报警控制器,火灾报警控制器通过输入输出模块控制防爆风机柜。

   

   

火灾控制器与图文显示怎么连接?

   

   

高能总线控制器需使用02H通讯卡与GM9200通讯,接线方法如下:

图片      
   

   

 海湾的   总线隔离安全栅  可以带多少个防爆设备?最多可以带多少个防爆声光?  

   

   

 总线隔离安全栅最多可以带32个本安设备;最多可以带4个   本安声光  。  

图片    

海湾GST防爆产品系统图

1个总线隔离式安全栅最多可接4个120C声光。    
1个120C声光相当于8个其他本安终端设备功耗。    
   

   

视频监控与火灾报警控制器如何实现联动?

   

   

视频监控与火灾报警控制器可以通过modbus方式传输信息,从而实现联动。

   

   

某个回路不同地址码的消火栓按钮时不时报重码或类型不符,过一段时间又自动消除,是什么情况?

   

   

消火栓按钮因现场干扰等原因产生的故障现象,请联系办事处技术员故障维修。

   

   

海湾消防电话插孔接口TS-GSTN604是不是只能接海湾自己的电话插孔?

   

   

是的,只能接海湾的电话插孔。

   

   

怎样解决海湾分机电话通话不清晰的问题?

   

   

建议电话线单独穿线并采用屏蔽双绞线,减少线路干扰。线型线径、配置数量需满足说明书要求。

   

   

海湾应急集中供电箱内部通讯故障是什么原因?

   

   

分为两种情况:

1.内部通讯故障:灯键板与ACDC通讯异常

2.内部通讯故障1和内部通讯故障2:灯键板与应急电源输出板CAN通讯异常