估算除尘系统管网压力损失的方法
估算除尘系统管网的压力损失是系统设计的关键步骤,直接影响风机选型、能耗和系统性能。以下是详细的估算方法和步骤:
一.核心原理
总压力损失 = 管道摩擦损失 + 局部阻力损失 + 设备本体压力损失
二、分步估算方法
1. 管道摩擦损失 (ΔP_friction)
达西-魏斯巴赫公式:
ΔP_friction = f × (L/D) × (ρv?/2)
- f`:摩擦系数(与管道材质、粗糙度、雷诺数相关)
- `L`:管道长度(m)
- D`:管道直径(m)
- ρ`:气体密度(kg/m?,常温空气≈1.2 kg/m?)
- v`:管道内气流速度(m/s,一般取15~25 m/s)
简化方法:
使用每米管道阻力表(工程手册查表,按管径和风速直接获取阻力值)。
2. 局部阻力损失 (ΔP_local)
公式: `
ΔP_local = K × (ρv?/2)
```
- K`:局部阻力系数(查表获得)
- v:该部件处气流速度(m/s)
常见部件K值范围:
| 部件 | K值范围 |
|----------------|-------------|
| 90°弯头 | 0.2~1.5 |
| 三通(直通) | 0.1~0.5 |
| 三通(分支) | 0.5~2.0 |
| 变径管(渐扩)| 0.3~1.0 |
| 阀门(全开) | 0.2~4.0 |
| 吸尘罩 | 0.5~2.5 |
3. 设备本体阻力 (ΔP_equipment)
- 除尘器阻力:
- 布袋除尘器:800~1500 Pa
- 旋风除尘器:500~1000 Pa
- 湿式除尘器:500~2000 Pa
(具体值参考设备厂家数据)
- 其他设备:
冷却器、消声器等阻力需单独计算(厂家提供)。
三、关键计算步骤
1. 绘制管网轴测图
标注所有管段长度、管径、弯头、三通、变径等部件。
2. 确定各管段风量与流速
- 主管风量 = 各支管风量之和
- 支管风量按吸尘点需求设定
- 流速按管径控制(主管18~22 m/s,支管15~20 m/s)
3. 逐段计算阻力
- 计算每段直管摩擦阻力(查表或公式)
- 累加该段所有局部阻力(按部件K值计算)
示例:一段10m直管+2个弯头:
`ΔP_segment = [f×(10/D)×(ρv?/2)] + [2×K×(ρv?/2)]`
4. 叠加设备阻力
将除尘器、冷却器等阻力加入总阻力。
5. 平衡并联支路
通过调节支管阀门或管径,使各支路阻力差≤10%。
四、简化估算(初步设计)
经验公式:
1.总阻力 ≈ (最长管路当量长度 × 单位长度阻力) + 设备阻力
2.当量长度 = 实际长度 + 局部阻力折算长度(约每个弯头当量6~10m直管)
3.单位长度阻力参考:
- DN200管 @20m/s → 约8~12 Pa/m
- DN300管 @20m/s → 约4~6 Pa/m
五、注意事项
1. 含尘气体影响
粉尘会增加阻力(尤其粘性粉尘),需在总阻力上增加 10~20%余量。
2. 安全系数
设计总阻力 × **1.1~1.2** 作为风机选型依据。
3. 温度/密度修正
高温气体(如>100℃)需按实际密度修正:
`ΔP_corrected = ΔP × (ρ_actual / 1.2)`
4. 管道积灰
长期运行后管道积灰会增大阻力,设计时预留 15~30%余量。
典型设计流程
A[确定各吸尘点风量] --> B[设计管网布局]
B --> C[初选管径与流速]
C --> D[计算摩擦阻力+局部阻力]
D --> E[叠加除尘器阻力]
E --> F[总阻力×1.2安全系数]
F --> G[选风机风压]
通过以上步骤系统计算,可准确估算除尘管网压力损失,避免风机选型过小(抽风不足)或过大(能耗浪费)。务必校核最不利环路阻力,并预留调节阀平衡支路阻力。
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
大气治理
返回版块5.43 万条内容 · 270 人订阅
阅读下一篇
多管冲激式除尘器技术规范书多管冲激式除尘器技术规范书 1、使用条件 1.1 项目地址:广西省钦州市 2、技术要求 2.1 适用标准 多管冲激式除尘器的设计、制造、性能试验、包装、运输及验收均以中国有关标准 (GB) 为基础,并符合下列标准及规范,同时充分考虑当地环境条件和使用条件的影响。 《燃煤电厂除尘器技术条件》(DL/T514) 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳管网压力损失计算方法,供大家学习和参考
回复 举报