1 工程及设计概况

1.1 工程总体概况

(1)顺义区某棚户区改造工程。6064地块为1~ 8号住宅楼,6065地块为1~13号住宅楼,总建筑面积125211.41m 2 ,其中地上建筑面积78082.36m 2 ,地下建筑面积47129.05m 2 。6064地块住宅采用常规装配整体式剪力墙结构形式,6065地块采用EVE装配式空心板剪力墙结构,地上建筑层数为6~11层,地下建筑层数为1~3层。其中,6064地块:7号住宅楼,地上层数8层,建筑高度23.90m;4号住宅楼,地上层数9层,建筑高度26.85m;1号、2号、3号、5号、6号、8号住宅楼,地上层数11层,建筑高度32.75m。6065地块:6号、7号住宅楼,地上层数6层,建筑高度18.00m;5号、11号、12号住宅楼,地上层数7层,建筑高度20.95m;8号住宅楼,地上层数9层,建筑高度26.85m;13号住宅楼,地上层数10层,建筑高度29.80m;1号、2号、3号、4号、9号、10号住宅楼,地上层数11层,建筑高度32.75m。

(2)大兴区项目。1–1~1–12号楼为住宅楼, 1–13~1–16号楼为配套楼(社区服务中心、卫生服务站、其他商业服务、幼儿园),总建筑面积68732.77m 2 ,其中地上建筑面积46007.28m 2 ,地下建筑面积22725.49m 2 。仅住宅楼需使用花篮悬挑脚手架进行施工。住宅楼采用常规装配整体式剪力墙结构形式,地上建筑层数为8~15层,地下建筑层数为1~2层。其中6号、7号住宅楼,地上层数8层,建筑高度23.95m;1号、2号、4号、9号、11号、12号住宅楼,地上层数9层,建筑高度26.85m;3号、5号、8号、10号住宅楼,地上层数15层,建筑高度44.85m。

1.2 脚手架设计概况

顺义区项目住宅结构3层以上所使用的三角组合型钢悬挑架采用悬挑式组合型钢三角支撑架+双排钢管脚手架体系作为结构施工安全防护脚手架,阳台等部位采用单排架体,外立面全部采用钢板网防护。脚手架采用的钢管类型为 48×3.5mm,立杆纵距1.5m,局部最大不大于1.8?m,立杆横距0.8?m,水平杆步距1.5?m;连墙件采用2步3跨,竖向间距等于层高2.95?m,水平间距3.0?m;设置连续竖向剪刀撑,剪刀撑与水平面夹角为45°~60°;组合型钢三角支撑架的立柱采用 L 90×75×6,横梁采用 L 75×5,斜撑采用 L 75×5,腹杆采用 L 40×4整体焊接成型,悬挑长度有1.5?m、1.9?m、2.2?m 3种规格。三角支撑架最大间距2.0?m,横距0.9?m,步距1.5?m。三角支撑架与结构墙体连接采用8.8级M20高强螺栓。建筑层数在7层(含)以下时,悬挑1次,悬挑架安装于3层墙体上,建筑层数在8层(含)以上时,悬挑2次,第一次悬挑位于3层墙体,第二次悬挑位于7层墙体,分段悬挑高度不超过20m,6?064地块4号楼悬挑1次,位于5层墙体。1?500?mm×1?100?mm规格型钢三角支撑架加工如图1所示,三角组合型钢悬挑架悬挑形式统计见表1。

   

图1 1?500?mm×1?100?mm规格型钢三角支撑架 加工示意

表1?三角组合型钢悬挑架悬挑形式统计

   

大兴区项目所使用的花篮悬挑脚手架为悬挑工字钢双排单立杆扣件式钢管脚手架,阳台、飘窗等部位采用单排架体,外立面全部采用钢板网防护。脚手架采用的钢管类型为 ?48×3.5?mm,立杆纵距1.5?m,立杆横距0.9?m,水平杆步距1.5?m;连墙件采用2步3跨,竖向间距3.0?m,水平间距4.5?m;设置连续竖向剪刀撑,每道剪刀撑宽度为4跨,由底至顶连续设置,悬挑水平钢梁采用16号工字钢,长度分为直型1.4?m、1.8?m、2.3?m、2.6?m、3.0?m,阳角型2.13?m,斜型1.70?m,内排立杆距结构距离为0.3?m。工字钢与结构墙体的连接采用8.8级M22承压型高强螺栓,斜拉杆采用直径20?mm圆钢,斜拉杆一端耳板与挑梁耳板通过M22×70?mm的8.8级高强螺栓相连,另一端耳板与预埋进梁内的套管通过M22×290?mm的8.8级高强螺栓相连;根据悬挑部位,选择不同长度悬挑工字钢进行安装,当悬挑型钢梁长度不大于1.8?m时,采用单拉式悬挑承力架,当悬挑型钢梁长度大于1.8m时,采用双拉式悬挑承力架。除3号、5号、8号、10号楼悬挑2次外,其余楼座均悬挑1次。花篮悬挑架悬挑形式统计见表2。

表2 花篮悬挑架悬挑形式统计

   

2?三角组合型钢悬挑架施工要点

三角组合型钢悬挑架施工工艺流程如下:安装三角支撑架与工字钢梁→逐根竖立杆,随即与扫地杆扣紧→安装扫地横向水平杆并与立杆或扫地杆扣紧→安 装第一步杆(与各立杆扣紧)→安装第一步杆→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆→第三纵向水平杆和横向水平杆→连墙杆→接长立杆→加设剪刀撑→铺设脚手板→在作业面搭设护身栏杆→挂安全网。

2.1?转角处架体设计

转角部位采用与墙体呈45°角的组合型型钢架,在三角支撑架上搭设16号工字钢连梁,工字钢连梁与三角支撑架采用U形环和钢板固定,防止侧翻。将脚手架立杆安装在工字钢上,便于调整架体立杆纵距,转角处架体如图2所示。

   

(a)

   

(b)

图2 转角处架体示意

(a)转角处三角支撑架布置;(b)工字钢连接构造