土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ KNX 电源额定电流过小存在的问题

KNX 电源额定电流过小存在的问题

发布于:2025-06-18 10:04:18 来自:电气工程/电气资料库

来源:炳华话电气

|

作者:炳华话电气

[复制转发]

在刚刚结束的2025广州国际照明展上,看到了一款KNX电源,其额定电流高达1280mA。过去,KNX电源常用的是640mA,这是什么原因?

1、该款KNX总线电源技术参数

  • 额定电流:1280mA

  • 输入电压:100~240V AC,47~63Hz
  • 过载电流:1.6A

  • 短路电流:2.8A

  • 过温保护

  • 输入端和输出端过压保护

  • 1路KNX电源输出

  • 1路辅助电源输出

  • 输出状态指示

  • 输出复位操作



2、KNX 电源常见的额定电流

额定电流(mA)    
特点    
160    
内置限制器,       DC30V 输出,       用于为辅助设备供电,其额定电流可随意在输出端分配    
320    
内置限制器,       有一个未经限制的输出端和一个经限制的输出端    
640    
比较常见的规格。如明纬的 KNX20-22A640 电源,输入电压范围交流 180-264V,直流 254-370V,输出功率 19.2W,标称输出电压及电流为 30V/640mA,效率 230/AC 典型值为 86%    
960    
某些 KNX 电源可为更多设备提供电力,适用于设备较多的复杂系统    
1280    
一般可用于对功率要求更高的 KNX 设备或同时为多个设备供电的场景    


3、KNX 电源额定电流过小会出现的问题

类型    
特点    
   
启动困难    
在设备启动瞬间,若电源额定电流过小,无法提供足够的电流满足设备启动需求,设备可能无法正常启动    

一些带有电机的 KNX 设备,启动时电流会增大,额定电流小的电源无法满足其启动电流,导致设备无法开启或启动过程异常

运行不稳定    
即使设备能启动,当 KNX 系统中接入的设备较多或某些设备处于高负载运行状态时,电源无法持续提供足够的电流,会使设备运行不稳定,出现死机、重启、通信中断等现象    

如,当多个 KNX 灯具同时亮起且亮度调节到较高档位,加上其他传感器等设备同时工作时,电源额定电流过小就无法满足所有设备的用电需求,导致部分灯具闪烁、变暗,甚至无法正常亮起,通信也可能出现丢包、延迟等问题

过载保护频繁    

当电源输出电流超过其额定电流时,电源内部的过载保护装置会启动,切断电源输出,导致设备频繁断电,影响正常使用

一些 KNX 电源在过载时会自动关闭输出,当负载降低后又自动恢复,但如果负载一直较高,就会出现频繁的断电和恢复现象

电源寿命缩短    
长期过载运行会使电源内部元件发热严重,加速元件老化,降低电源的可靠性和寿命    

电源中的电容、变压器等元件,在过高的电流和温度下工作,会使其性能下降,寿命缩短,甚至可能损坏

通信受阻    
在 KNX 系统中,电源不仅为设备供电,还参与信号传输。若电源额定电流过小,导致设备供电不足,可能会影响设备之间的通信    

某些智能传感器无法及时准确地将采集到的数据发送给控制器,或者控制器无法正常向执行器发送指令,整个系统的通信效率降低,甚至出现通信中断的情况

系统稳定性下降    
电源是整个 KNX 系统稳定运行的基础,电源额定电流过小,会导致整个系统不稳定,出现各种异常现象    

设备响应迟缓、控制不准确、系统崩溃等,严重时可能需要重新启动整个系统


因此,在设计KNX控制系统时,其电源的容量需满足负荷的需要。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.16 万条内容 · 781 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

TN、TT、IT 接地系统怎么选?一文读懂各自优缺点与适用场景

电力系统常见的接地系统包括 TN-C、TN-S、TN-C-S、TT 和 IT 五种类型。TN-C 系统利用 PEN 线兼具 N 线与 PE 线功能,虽节省成本,但存在 PEN 线断开致设备外壳带电、无法安装漏电保护器等安全隐患,现已较少使用。 TN-S 系统采用独立 N 线和 PE 线,安全可靠、无电磁干扰,但施工成本高,常用于内设变电站的建筑物。TN-C-S 系统前段与 TN-C 相同,入户端将 PEN 线分离为 N 线和 PE 线,经等电位联结后,安全水平与 TN-S 相当且节省导线。

回帖成功

经验值 +10