第一节. 消防及安防控制中心设备安装
消防中心要求 (GB50116-2019):
1、设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于 1.5m,双列布置时不应小于2m。
2、在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距 离不应小于 3m。
3、设备面盘后的维修距离不宜小于1m。 安防中心要求 (GB50348-2018):
1、控制台正面与墙的净距离不应小于 1. 2 m,侧面 与墙或其它设备的净距离,在主要走道不应小于1.5m,在次要走道不应小于0.8m。
2、机架背面和侧面与墙的净距离不应小于0.8m。
消控中心
安防中心
第二节. 电视墙及操作台安装
1、电视墙的底座应与地面固定,电视墙安 装应竖直平稳,垂直偏差不得超过 1%。多 个电视墙并排在一起,面板应在同一平面 上并与基准线平行,前后偏差不大于 3mm, 两个机架间缝隙不得大于 3mm。安装在电视 墙内设备应牢固、端正;电视墙机架上的 固定螺丝、垫片和弹簧垫圈均应紧固不得 遗漏。
2、监视器的安装位置应使屏幕不受外来光 直射;监视器、解码器、录像机等设备外 部可调节部分,应暴露在电视墙或控制台 外便于操作的位置。
3、电视墙、操作台在安装于静电地板上方 时必须增设独立承重底座基架。
4、电视墙、操作台必须确保每独立单元均 具可靠接地点。
5、控制台安装位置应符合设计要求。控制 台安放竖直,台面水平;附件完整,无损 伤,螺丝紧固,台面整洁无划痕,台内接 插件和设备接触应可靠,安装应牢固,内 部接线应符合设计要求,无扭曲脱落现象。
6、操作台位标识牌采用白色不粘胶,尺寸 为 30*60mm。内容使用标签机打印,字体为 宋体、 16号。
操作台安装效果图
第三节. 机房机柜安装质量控制
1、垂直偏差度应不大于3mm,水平误差不应 大于 2mm。
2、交排安装时面板应在同一平面上并与基准线平行,前后偏差不得大于3mm,两 个机柜中间缝隙不得大于 3mm。
3、柜体安装完毕应做好标识,标识应统一、清晰、美观。
4、机箱安装完毕后,柜体进出线缆孔洞应采用防火胶泥封堵,做好防鼠、防 虫、防水和防潮处理。
机柜安装效果图
第四节.箱内接线及标识
1、电缆、电线进入设备内应将所有电缆、电线按统一走向进行合理在编扎,按照端子排布置或设备布置在位 置,以 “从上到下,从内到外 ”为电缆、电线编排原则,且符合设备箱内线束的走向,并绑扎牢 固。
2、绑扎间距d=200mm,并使用统一颜色的塑料绑 扎带,绑扎带应笔直、整齐美观。
3、同一箱内的线芯束按垂直或水平有规律的排列,排列整齐美观,主 线束与小线束必须圆滑过渡,小线束与 主线束绑扎后应保持 90度直角,外观保持整齐。
4、整排端子排接线时,电缆、电线进入端子或开关接线端处,弯曲90度, 弯曲长度 L=40mm。
5、消防模块的连接导线应留有不小于15 0mm的余量,其端部应有明显标志。
6、电缆、电线应设置电缆标识,字迹清晰。
箱内接线效果图( 1 )
箱内接线效果图( 2 )
第五节. 扬声器安装
1、室内扬声器安装高度一般为距地2.2m以上 或距顶板下 0.3m处。具体高度由工程设计确定。
2、室外扬声器安装高度一般为3~10m,可与路灯、通信 线杆同杆安装。
3、同一室内壁装扬声器安装高度应一致,平整牢固,装 饰罩不应有损伤。
扬声器安装示意图
扬声器安装效果图
第六节. 摄像机吊装或壁装质量控制
1 、摄像机镜头在其工作允许的范围内紧贴防护罩光学玻璃的内表,前方 2000mm内不应出现 非嵌入式光源。
2 、 引至摄像机终端的同轴线应预留不影响摄像头动操作所需余量,摄像机护罩及支架的安装应符合设计要 求 , 固定要安全可靠,水平和俯角 、仰角应能在设计要求的范围内灵活调整。
3 、像机应安装在监视目标附近不易受外界损伤的地方,安装位置不应影响现场设备运行和人员 正常活动
4 、在搬运和安装摄像机过程中,严禁打开镜头盖。
5 、摄像机安装前,应先调节好光圈 、镜头,再对摄像机进行初装,经通电试看 、细调,检查各项功能,观 察监视区的覆盖范围和图像质量,符合要求后方可固定。
监控安装示意图
监控安装效果图(1)
监控安装效果图(2)
第七节. 可视对讲主机安装
1、 对讲主机在安装前,认真阅 读安装说明书, 以确保系统的正 确安装。
2、 对讲主机不可安装在太阳直 接暴晒 、高温 、雨雪 、化学物质 腐蚀 、潮湿及灰尘太多的地方 。 在安装过程中严禁带电操作对讲主机安装高度为摄像头距地 面 1.5m。
3 、对讲主机可用塑料胀管和螺 钉或膨胀螺栓等进行安装,主机 安装在大门外时,应做好防雨措 施 ,在墙上安装时,主机与墙面 之间用玻璃胶封堵四边。
4、 设备安装时,应避免强烈振 动 ,不得碰撞、 敲击、 摔跌, 以 免损坏外壳及内部精密部件。
5 、设备严禁使用有要溶剂、 化 学清洁剂或湿布清洗,应以柔软 的干棉 、毛织物擦拭为宜。
可视对讲安装示意图
可视对讲安装效果图
第八节. 门禁设备安装
1 、线管不能直接进入设备接 线盒内时,线管出线口与设 备接线端子之间,采用金属 软管过渡连接,软管长度不 得超过 1000 mm ,不得将线缆 直接裸露。门禁系统和线必须严格按照 强 、 弱电分开的原则。
2 、读卡器安装时,应距离地 面 1.4m左右,距离门边框30~50 cm ; 出门按钮与读卡 器等高安装。
3 、箱体板与框架应与建筑物 表面配合严密 。严禁采用电 焊或气焊将箱体与预埋管口 焊在一起。
4 、 控制器箱通常安装方位按 工程设计而定,在无具体要 求时宜安装于较隐蔽或安全 的地方, 防止人为的恶意破 坏。
5 、读卡器和出门按钮的安装 应紧贴墙面, 四周无缝隙,安装牢固,配件齐全。
门禁设备安装示意图
读卡器安装效果图
电锁 安装效果图
0人已收藏