土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 空气净距与导体形状的关系

空气净距与导体形状的关系

发布于:2025-04-27 11:24:27 来自:电气工程/电气资料库

来源:会说电气

|

作者:烟雨遥

[复制转发]

电场不均匀系数等于气隙中最大场强和平均场强之间旳比值。 电场不均匀系数f通常用来判断稍不均匀电场和极不均匀电场。有时会采用电场利用系数η来判断,电场利用系数η就是电场不均匀系数f的倒数。


由于电场强度沿气隙的分布极不均匀,因而当所加电压达到某一临近值时,曲率半径较小的电极附近空间的电场强度首先达到起始场强E0,因而在这个局部区域出现碰撞电离和电子崩,甚至出现流注,这种仅仅发生在强场区,即小曲率半径电极附近空间的局部放电称为电晕放电。在极不均匀电场中,放电一定从曲率半径较小的那个电极表面开始,与8该电极极性无关。极不均匀电场中的放电存在着明显的极性效应。电场极不均匀的“棒-板”气隙,负极性击穿电压高于正极性击穿电压。


复合绝缘条件下气隙中 最大电场强度Eqmax与电极间电压U之间的近似关系式如公式1,

    图片

式中
U= 电极间电压(kV)
Εr=固体绝缘材料相对介电常数
R1=电极半径(mm)
R2=复合绝缘层外径(mm)
D0=复合绝缘层之间的净距(mm)

图片

图1 40.5kV开关柜母线布置示意图

以管型母线和矩形铜排为例按照公式(1)计算,如图2所示铜管外径50mm(r1=25)壁厚5mm,采用3mm(r2=28)的环氧硫化涂敷绝缘,全圆角矩形铜排60mm宽12mm(r1=6)厚,同样3mm(r2=9)厚固体绝缘,电极间电压185kV,绝缘材料相对介电常数是2.9,计算不同相间距P下最大电场强度和电场不均匀系数计算如表2所示,可以看出相同相间距的情况下管型母线电场强度显著低于矩形母线,不均匀电场系数也明显小于矩形母线。

表2 铜管和铜排电场情况比较

导体类型    
圆形    

矩形

圆形

矩形

相间距 P(mm)

最大电场强度 (Eqmax) (kV/m)

电场不均匀系数  (f)

460

1389

2845

3

6

420

1450

2937

2.9

5.6

380

1525

3048

2.7

5.1

340

1617

3184

2.5

4.7

300

1735

3355

2.3

4.2


一般来说,空气击穿的安全场强是3000kV/m,矩形母线相间距380mm时,空气净距为320mm,电场强度3048 kV/m ,超过了安全场强,管型母线在300mm相间距时也只有1735 kV/m,远低于3000kV/m的安全场强;对于电场不均匀系数f,均匀电场f=1;稍不均匀电场1 4,f越大,说明电场越不均匀,通过表1可以看出矩形母线的电场极不均匀。


图片


计算可以看出,40.5kV开关柜采用矩形母线,采用60mm宽12mm 厚全圆角铜排, 即使460mm相间距,电场强度2845kV/m,已经接近了3000 kV / m的安全场强 ,几乎没有裕度,因此必须加大相间距,加大开关柜尺寸才能满足耐压要求,保证长期使用的安全可靠。IEC60071标准规定的170kV雷电冲击耐受电压需要满足的空气净距是320mm,而对于GB40.5kV开关柜要求雷电冲击耐受电压185kV来说,至少需要400mm空气间隙。而采用热缩套管,可以大大缩小电气间隙,但存在着高温老化/破裂的风险。如RAYCHEM 型号BBIT 套管,矩形铜排相间净距140mm,相对地190mm,同时十分合理的给出了圆型母排所需间距要小于矩形铜排。