土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 交流变直流为什么是1.4倍

交流变直流为什么是1.4倍

发布于:2025-04-27 11:18:27 来自:电气工程/电气资料库

来源:电力论坛

[复制转发]

这和我们平时描述交流电电压值的习惯有关系,我们平时讲380V/220V交流电压,但我们称的这个电压是有效值,不是交流电压的峰值。

比如按220V的交流电通过桥式电路整流后变成脉冲直流,在不带负载的情况下滤波电容上面的电压值就是我们交流电的峰值电压。

交流电压有效值即为正弦波换算成等效方波的幅值

Vrms是交流电的有效值,Vpk是交流电的峰值。

计算下来可以得到结果:

以上是单相桥式整流电路计算得出来的波形图以及计算,但需要说明这是不在负载时的整流出来的电压值,如果带上负荷后电压值会变低。

接线来我们看看三相桥式整流出来后得到的直流电波形图:

380V的三相交流电,相电压依然是220V、线电压是380V,这个时候计算桥式整流电路负载承担的最大压降按线电压来计算,最大压降为380V×1.4=532V

但我们在实际应用中是需要带负载的,所以一般需要计算整流后得到的直流的有效值。

计算方法和三相电源的有效电压一样。计算平均电压。

计算结果是U(有效电压)=2.34U(相电压)=1.35U(线电压)

来源:网络,版权归原作者

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。