四极断路器,说白了就是一种专业的电气开关。它有三相电极,还多了一个零线电极,能给电路提供全方位的保护。用这东西的时候,安全肯定是第一位的。操作之前,必须先把电源切断,穿上绝缘防护装备,而且最好让经验丰富的专业人员来干。    
另外,一定要让电器设备的功率和断路器的额定电流匹配好。要是电流过载了,设备可能会损坏,还容易引发安全事故。还有,定期检查维护也特别重要。得看看接线是不是牢固,设备有没有发热,有没有什么地方损坏了,这些都得仔细排查,这对保证设备一直稳定运行可太关键了。使用之前,还要按照电气安全规范,看看断路器的状态标识,确定它能正常工作。这些注意事项对四极断路器安全、高效地运行很重要,也是电气工程师必须得懂的知识。
四极断路器选得对不对,直接关系到电力系统安不安全。有时候,四极断路器的中性线没断开,就有可能让人触电。还有些地方本来用不着四极断路器,结果装上了,这就可能出现 “断零” 的情况,还会带来其他安全问题。所以啊,电气设计师得搞清楚,到底啥时候该用四极断路器。
 四极塑料外壳式断路器的六种型式及其适用场景分析
 目前,国内市场供应的四极塑料外壳式断路器有六种型式:
1)断路器的N极不带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;
2)断路器的N极不带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;
3)断路器N极带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;
4)断路器的N极带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;
5)断路器的N极装设中性线断线保护器,N极与其他三个相线极一起合分电路;
6)断路器的N极装设中性线断线保护器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开。
 其中适用情况 :
1)和2)型式适用于中性线电流不超过相线电流的25%的正常状态(变压器联结组标号为Yyno),其中2)型适用于TN_C系统(PEN线不允许断开);
3)和4)型式适用于三相负载不平衡,且负载中有大量电子设备(谐波成份很大),导致N线的电流等于或大于相线电流,N线过载而无法借助三个相线的过电流脱扣器的动作来切断过载故障的情况;(树上鸟教育电气设计培训课程)
4)型适合TN_C系统;
5)和6)型式适合于在中性线断线时,切断三相及中线以保护单相设备避免损毁和间接触电事故的发生;
6)型 适合 于TN_C系统。    
 电气设计中的四极断路器选择标准与注意事项
对于下列情况,有必要选用四极断路器:
1)有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器,以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要;
2)住宅每户单相总开关应选用带N极的二极开关(可用四极断路器)
3)剩余电流动作保护器(漏电开关),必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此,对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极(如四极)的漏电断路器。
设计时要注意,TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用同时切断相导体、中性导体的四极开关4P。这是因为在电源转换时切断中性导体,可避免中性导体产生分流,这种分流会使线路上的电流矢量和不为零,以致在线路周围产生电磁场和电磁干扰。
采用四极开关可保证中性导体电流只会流经相应的电源开关的中性导体,防止中性导体产生分流,以免在线路周围产生电磁场及电磁干扰。
要强调说明的是,正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应用四极开关4P,应断开所有的带电导体。TT系统的电源进线开关应采用四极开关4P,以避免电源侧故障时,危险电位沿中性导体引入负载侧。另,漏电开关应断开所有的带电导体(包括中性线)。