啥是无功补偿呢?在电力系统里,电器设备会消耗无功电能,无功补偿就是把这些消耗掉的无功电能给补回去。这么做的好处可多了,既能让电力系统的功率因数提高,又能减少线路输电时的损耗,让电力设备工作得更顺畅。就拿低压配电柜来说,要做无功补偿,主要靠电容器这些装置,它们能把电气负载里的无功电能补上,让电力系统性能变好,调节得更合适。
一般而言,低压配电柜的无功补偿有两种方法,分别是 “并联补偿” 和 “串联补偿”。
并联补偿 :其实就是在低压配电柜里,并联接上电容器这类装置。这样一来,就能把电气系统里的无功电能补偿掉。而且还能设置补偿容量、补偿时间等参数,让功率因数得到调整,变得更优。
串联补偿 :串联补偿就是在低压配电柜里,串接上电感器这类装置。当消耗无功功率的时候,这些装置会产生感应电动势,这个电动势能把电气负载产生的无功电能抵消掉一部分,或者让它降低,从而让功率因数得到优化调节。
在配电系统中,大家经常用无功补偿柜来提高系统回路的功率因数,同时降低系统视在电流的有效值。不过在配电室安装无功补偿柜的时候,位置有两种选择。一种是装在贯穿母排最靠前的地方,也就是离变压器近的那一侧;另一种是装在贯穿母排最靠后的地方,离变压器远一些。这两个安装位置,到底哪个更好呢?接下来,本文会对比这两个位置在补偿柜贯穿母排容量、使用环境,还有改善效果方面的不同,告诉大家无功补偿柜在配电室装在哪个位置最好,给客户提供最理想、最省钱的补偿方案。
咱们来分分类
第一类 :装在贯穿母排最靠前的地方,也就是紧挨着变压器。
第二类 :装在贯穿母排最靠后的地方,离变压器比较远。
? 安装位置的差别
第一类:装在贯穿母排最靠前(靠近变压器)
要是把补偿柜装在贯穿母排最靠前的位置,因为所有负载的电流都会从补偿柜里的贯穿母排流过,所以补偿柜里贯穿母排能承载的电流量,得能满足所有负载电流的需求。这么一来,补偿柜里贯穿母排的规格,就得和主母排一样大。
第二类:装在贯穿母排最靠后(远离变压器)
要是把补偿柜装在贯穿母排最靠后的位置,由于补偿柜在最末端,补偿柜里的贯穿母排只需要考虑补偿柜自己运行时的电流(这里面还得算上一定余量),所以它的规格相比前面那种情况,可以适当小一点。
综合来看 :从买设备花多少钱的角度说,把补偿柜装在贯穿母排最靠后的位置,是最省钱、最划算的(不过得留意电流采样的问题)。
使用环境的差别
因为补偿柜里的电容器特别容易受环境温度影响,所以装补偿柜的时候,得注意环境温度,这样能让电容器用得更久。
第一类:装在贯穿母排最靠前(靠近变压器)
装在贯穿母排最靠前的位置,补偿柜离发热最多的变压器很近,而且补偿柜里贯穿母排流过的电流比较大,这就会产生比较高的温度,间接让补偿柜里的温度升得更高。
第二类:装在贯穿母排最靠后(远离变压器)
装在贯穿母排最靠后的位置,补偿柜离变压器相对远一些,而且补偿柜里的贯穿母排只流过补偿电流,所以相比前面那种情况,补偿柜里产生的损耗和温度都更低。
综合来看 :补偿柜装在最靠后位置,对它温度升高的影响最小。
改善效果的差别
不管补偿柜装在贯穿母排最靠前还是最靠后的位置,它对提高系统功率因数、降低系统视在电流,还有治理谐波这些补偿效果都是一样的。也就是说,补偿柜装在前面还是后面,对它的改善效果没影响。
综合上面这些比较结果 :
(1) 把补偿柜装在贯穿母排最靠后的位置,母排需要的容量最小,还最省钱;
(2) 补偿柜装在最靠后位置,对它温度升高的影响最小;
(3) 补偿柜不管装在贯穿母排前面还是后面,改善效果都一样。
所以,把补偿柜装在贯穿母排最靠后的位置,是最经济、最好的安装方式!