1. 按中频炉功率选择开关

功率匹配:开关的额定电流和电压必须与中频炉的功率匹配,以避免因过载导致的故障。

公式参考:

额定电流计算:根据炉子额定功率和供电电压计算电流。例如:

若中频炉功率为500kW,电压为400V:

选择开关时需预留一定余量,通常选择额定电流为实际计算值的1.25倍或更高。

电压等级:

确保开关的额定电压与中频炉的供电电压一致,如380V、400V或更高的工业电压等级。

2. 根据负载类型选择开关

中频炉负载主要是感性负载(如电磁线圈),在运行时会产生冲击电流和较大的电流波动,对开关的性能提出了更高要求。

推荐开关类型:

1、接触器:用于主电路的通断控制。建议选用抗电弧能力强、耐高频振动的接触器。

2、固态开关:适合对切换速度要求高的场景,优点是无机械磨损、抗干扰能力强。

3、真空断路器:适合大功率设备,具有较高的分断能力,能够应对中频炉运行中可能出现的短路冲击。

4、隔离开关:用于维修和保养时切断电路,保证人员安全。

针对负载特性优化:

考虑到感性负载在启动时产生冲击电流,建议选择具备过载保护、短路保护和欠压保护功能的开关。

中频炉使用中高频振荡电路,对开关的耐频特性有较高要求,建议选择支持频率范围的产品。