防、排烟机房内金属风管是否需要防火包裹?
建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 
3.3.8 机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定:  
      1 竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h ;  
      2 水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于0.50h;当未设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于1.00h。
4.4.8 排烟管道的设置和耐火极限应符合下列规定:  
      1 排烟管道及其连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性。  
      2 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.50h。  
      3 水平设置的排烟管道应设置在吊顶内,其耐火极限不应低于0.50h;当确有困难时,可直接设置在室内,但管道的耐火极限不应小于1.00h。  
      4 设置在走道部位吊顶内的排烟管道,以及穿越防火分区的排烟管道,其管道的耐火极限不应小于1.00h,但设备用房和汽车库的排烟管道耐火极限可不低于0.50h。

大连市建设工程消防设计审查验收技术指南(2023版)

问题( 6)镀锌风管耐火极限不满足0.5h,设置在耐火极限大于0.5h的吊顶内的加压送风管道,是否需要做防火包覆? 加压送风机房内的加压送风管道是否需要做防火包覆?

答:《烟规》3.3.8水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于 0.5h;当未设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于1.0h。”吊顶内的加压送风管道需要满足以上规范要求,吊顶的耐火极限不能等同为管道的耐火极限。 防、排烟机房内可采用无包覆的金属管道。


 当排烟管道竖向穿越防火分区时,为了防止火焰烧坏排烟风管而 蔓延到其他防火分区 , 当排烟管道水平穿越两个及两个以上防火分区时,或者布置在走道的吊顶内时,为了防止火焰烧坏排烟风管而 蔓延到其他防火分区 ,才规定了以上风管的耐火极限要求。
防烟排烟风机房已经采用符合耐火极限要求的防火隔墙、防火门与建筑内其他部位分隔,再加上金属风管穿越隔墙、楼板处都会设置防火阀。已经能够达到防止火焰通过风管蔓延的性能要求。
所以防排烟风机房内风管不需要进行防火包裹。