大连市建设工程消防设计审查验收技术指南(2023版)
问题( 6)镀锌风管耐火极限不满足0.5h,设置在耐火极限大于0.5h的吊顶内的加压送风管道,是否需要做防火包覆? 加压送风机房内的加压送风管道是否需要做防火包覆?
答:《烟规》3.3.8水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于 0.5h;当未设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于1.0h。”吊顶内的加压送风管道需要满足以上规范要求,吊顶的耐火极限不能等同为管道的耐火极限。 防、排烟机房内可采用无包覆的金属管道。