土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 不同标准对疏散指示标志的“视觉连续”有不同要求!

不同标准对疏散指示标志的“视觉连续”有不同要求!

发布于:2025-06-04 11:05:04 来自:电气工程/照明工程

来源:炳华话电气

|

作者:炳华话电气

[复制转发]

   在2024年12月举行的   中国土木工程学会工程防火技术分会电气安全与火灾报警分论坛   上,   清华大学建筑设计研究院有限公司电气总工程师、教授级高级工程师徐华曾   作了题为“ 疏散照明中视觉连续性问题探讨 ”的专题报告,专门探讨“视觉连续性”问题。
请点击阅读:   疏散照明中视觉连续性如何设置?看看专家的观点  
相关标准、规范有具体的要求,但侧重点有所不同。主要标准如下:
  • 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第10.1.8条规定了除筒仓、散装粮食仓库和火灾发展缓慢的场所外, 十种场所应设置灯光疏散指示标志 ,并规定了疏散指示标志及其设置间距、照度需 保证疏散路线指示明确、方向指示正确清晰、视觉连续 。此要求是原则性的,不具体要求。
图1  《建筑防火通用规范》GB 55037-2022的规定
  • 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版) 第10.3.6条规定6种情况下建筑或场所应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持 视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志 ,包括建筑面积大于3000m2的航站楼的公共区。
图2  《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)的规定
  • 《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019 第13.2.3条第3款也有类似的规定。
  • 专业的 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018 第3. 2. 9条是关于方向标志灯的设置要求,规定了方向标志灯的安装位置及间距要求,没有像上面三个标准那样规定什么场所需要方向标志灯保持“视觉连续”。而第3款规定了如果需要“视觉连续性”,则要满足两个要求: 1)保 持视觉连续的方向标志灯应设置在疏散走道、疏散通道地面的中心位置;2)灯具的设置间距不应大于3m。

因此,是否需要“视觉连续性”的场所要看GB 55037、GB 50016、GB 51348等标准,“视觉连续性”的具体设置要求应执行GB 51309。  
据了解     2019年9月25日北京大兴国际机场正式通航,建筑设计早于本文中的标准,因此上述标准中关于“视觉连续性”要求不适用于大兴国际机场,特此说明!

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 444 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

注意!防烟楼梯间应设置独立的应急照明配电箱

来源:消防技术研究 如有侵权,请联系删除 根据现行规范要求,建筑内的消防用电设备应采用专用的供电回路,当其中的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电设备的用电需要。而对于竖向疏散通道的楼梯间来说,要求就更严格一些,防烟楼梯间、封闭楼梯间、室外疏散楼梯要单独设置回路,而敞开楼梯间可由所在楼层或就近楼层的专用配电回路供电,具体条文如下:

回帖成功

经验值 +10