土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 注意!防烟楼梯间应设置独立的应急照明配电箱

注意!防烟楼梯间应设置独立的应急照明配电箱

发布于:2025-05-30 10:13:30 来自:电气工程/照明工程

来源:筑龙电气

[复制转发]

来源:消防技术研究

如有侵权,请联系删除

根据现行规范要求,建筑内的消防用电设备应采用专用的供电回路,当其中的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电设备的用电需要。而对于竖向疏散通道的楼梯间来说,要求就更严格一些,防烟楼梯间、封闭楼梯间、室外疏散楼梯要单独设置回路,而敞开楼梯间可由所在楼层或就近楼层的专用配电回路供电,具体条文如下:
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309-2018 )

3.3.4 竖向疏散区域灯具配电回路的设计应符合下列规定:

    1 封闭楼梯间、防烟楼梯间、室外疏散楼梯应单独设置配电回路;

    2 敞开楼梯间内设置的灯具应由灯具所在楼层或就近楼层的配电回路供电;

    3 避难层和避难层连接的下行楼梯间应单独设置配电回路。

需要注意的是:采用集中电源型灯具的系统中,配电回路是指集中电源直接为灯具提供主电源和蓄电池电源供电的输出回路;采用自带电源型灯具的系统中,配电回路是指经应急照明配电箱分配电后为灯具提供主电源供电的输出回路。

除此之外,设置防烟楼梯间的项目安全疏散难度较大,为了确保应急照明与疏散指示系统在火灾等紧急情况下发挥应有的消防功能、有效保障人员的安全疏散,首先要确保该类场所设置的灯具在火灾状态下供电的可靠性,即:其他区域发生火灾时,不能影响为该场所灯具分配电的应急照明配电箱的正常工作,因此规范要求防烟楼梯间应单独设置应急照明配电箱,规范条文如下:
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309-2018 )3.3.7-2- 3)/防烟楼梯间应设置独立的应急照明配电箱,封闭楼梯间宜设置独立的应急照明配电箱。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 444 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室内电气照明安装工程技术指南

一、施工前提条件 室内墙面与顶面的装饰工程已经完工,且预埋件及预埋孔的位置与设计要求相符。 电气回路的管线铺设工作已完成,穿线检查无误。 二、施工前准备 确保相关的施工图纸和技术交底文件完备。