污水处理厂日常运行要控制工艺参数
污水处理厂的日常运营是一个精细化的过程,需要严格控制一系列工艺参数,以确保出水稳定达标、运行成本最优、设备安全可靠。
这些参数通常根据处理工艺的不同而有所侧重,但核心参数可以归纳为以下几大类:
一、物理处理单元(预处理)参数
预处理单元主要去除固体悬浮物和砂砾,保护后续处理设备。
1. 格栅
栅距/栅隙:粗格栅(20-40mm)、细格栅(5-20mm)、超细格栅(1-5mm)。需定期清理,防止堵塞。
液位差/时间控制:格栅前后的液位差或定时启停,控制清渣频率。
2. 沉砂池
流速:通常控制在0.15-0.3 m/s,以保证密度大的无机颗粒下沉,而有机颗粒随水流走。
水力停留时间(HRT):约30-60秒。
排砂周期:根据砂量定时排砂,排出的砂砾应清洁、无异味(有机质含量低)。
二、生化处理单元(核心)参数
这是污水处理的核心,利用微生物(活性污泥)降解有机物和脱氮除磷。
1. 关键水质参数:
A、溶解氧(DO, Dissolved Oxygen):
好氧池:通常控制在2-4 mg/L。过低会导致硝化反应不完全、污泥发黑发臭;过高则能耗大、可能引起污泥老化。
缺氧池:控制在0.2-0.5 mg/L,为反硝化细菌创造条件。
厌氧池:控制在<0.2 mg/L,为聚磷菌释磷创造条件。
B、混合液悬浮固体浓度(MLSS, Mixed Liquor Suspended Solids):
表示反应池内微生物的浓度,通常维持在2000-5000 mg/L。过高会增加能耗,过低则处理能力不足。
C、污泥沉降比(SV30, Sludge Volume 30):
30分钟内1000mL混合液静沉后形成的污泥体积百分比。正常范围通常在15%-30%。是判断污泥沉降性能和浓缩性能的快速指标。
D、污泥容积指数(SVI, Sludge Volume Index):
SVI = (SV30 / MLSS) * 1000。最佳范围在70-150 mL/g。
SVI过低:污泥颗粒紧密、无机质多、活性差。
SVI过高:污泥絮体松散、沉降性能差,易发生污泥膨胀。
E、营养物比例(BOD? : N : P):
微生物生长需要营养,常规进水要求比例为100 : 5 : 1。如果进水氮磷不足,需要人工投加。
2. 关键运行参数
A、污泥龄(SRT, Sludge Retention Time):
污泥在系统中的平均停留时间,是核心控制参数之一。
硝化需求:一般要求SRT > 5天(温度低时需更长),以保证硝化菌的生长。
除磷需求:SRT较短(通常3-5天),以排泥方式排出富磷污泥。
B、水力停留时间(HRT, Hydraulic Retention Time):
污水在反应池中的平均停留时间,根据进水负荷和设计确定,通常6-12小时。
C、回流比:
污泥回流比(R):将二沉池的污泥回流至生化池首端,维持MLSS浓度。通常为50%-100%。
硝化液回流比(R内):将好氧池的硝化液回流至缺氧池,进行反硝化脱氮。根据脱氮效率要求,可达100%-400%。
D、有机负荷(F/M, Food to Microorganism Ratio):
单位重量的污泥在单位时间内要处理的有机物量。适宜范围通常在0.1-0.4 kgBOD?/kgMLSS·d。过高会导致处理不彻底,过低可能导致污泥老化。
三、二沉池参数
二沉池实现泥水分离,出水是否清澈的关键。
1. 表面负荷(或溢流率)
单位表面积在单位时间内处理的污水量。一般不超过1.0 m?/m?·h。过高会导致污泥被冲出。
2. 污泥层高度
通过污泥界面仪或观察,控制污泥层不要过高(通常低于1米),防止污泥上浮影响出水。
3. 出水堰负荷
单位长度出水堰在单位时间内流出的污水量,需均匀布水。
4. 出水感官指标
观察出水是否清澈,有无悬浮絮体、浮泥等。
四、深度处理与消毒参数
1. 化学除磷
药剂投加量:根据进水总磷浓度和出水要求,精确投加PAC(聚合氯化铝)或PFS(聚合硫酸铁)等混凝剂。
2. 消毒
接触时间与余氯:如采用氯消毒,要保证足够的接触时间(通常>30分钟)和出水余氯量,以确保杀菌效果,同时余氯不能过高以免对受纳水体生物造成毒性。
紫外线强度与透光率:如采用紫外消毒,需监控紫外线灯管强度及出水的紫外透光率(UVT),UVT低会影响杀菌效果。
五、污泥处理单元参数
1. 污泥含固率(含水率)
浓缩后污泥含固率通常从~0.8%提高到3-5%。
脱水后污泥含固率要求达到20%-30%,形成泥饼便于运输处置。
2. 投药量(絮凝剂)
在脱水前需要投加PAM(聚丙烯酰胺)等絮凝剂,其投加量直接影响脱水效果和成本。
六、总结与监控方式
处理单元 |
核心参数 |
控制目标 |
常见监测频率 |
预处理 |
格栅液位差、沉砂池流速 |
保护设备,有效去除砂砾 |
实时/每班巡视 |
生化池 |
DO, MLSS, SV30, SVI, 回流比, SRT |
维持微生物活性,高效去除COD、N、P |
在线监测+每日1-2次化验 |
二沉池 |
污泥层高度、表面负荷、出水感观 |
泥水有效分离,出水SS达标 |
每班巡视+每日化验 |
深度处理 |
药剂投加量、余氯/UV强度 |
除磷、消毒效果达标 |
在线监测+每班调整 |
污泥处理 |
污泥含固率/含水率、絮凝剂投加量 |
污泥有效减容,形成干泥饼 |
每批次检测 |
日常运营的核心是:“看、闻、听、测、摸”相结合,即通过现场观察(泡沫、颜色、污泥沉降状况)、闻气味、听设备声音,再结合在线仪表数据和每日化验室数据进行综合分析,及时调整工艺参数,形成一个完整的“监测-分析-调整-反馈”闭环管理。