引言
消火栓是消防系统中关键单元,对火灾扑救起着决定性作用。消火栓分布在建筑内各个角落,数量众多,在设计阶段经常出现箱体布置不合理的情况,若未及时调整,可能出现影响验收的情况。
以下分享几个实际案例,仅供 参考 。
① |
问题 : 消火栓箱暗装且被绿植遮挡。 分析: 装修阶段未考虑绿植对消防栓箱的影响。 解决方式: 调整消火栓箱或绿植位置,暗装消火栓箱处增加明显标志。 |
示 意 |
|
② |
问题 : 消火栓箱设置在疏散门后,火灾时影响使用。 分析 : 因一层平面图中消防电梯前室调整了疏散门位置,而消火栓箱仍按照标准层位置布置。 解决方式: 调整消火栓箱至其他位置,避免放置在疏散门后。 |
示 意 |
|
③ |
问题 : 消火栓箱门开启方向有误。 分析 : 消火栓箱位置靠墙,开启方向只能朝不靠墙一侧开启,设计时未考虑墙体对箱门开启角度的影响。 解决方式: 调整箱门开启方向,避免朝墙一侧开启。 |
示 意 |
|
④ |
问题 : 消火栓箱设置在车位范围内,影响车位使用。 分析 : 车库调整为小柱网,水专业未配合调整消火栓箱宽度。 解决方式: 调整消火栓箱宽度,采用窄型消火栓箱。 |
示 意 |
|
⑤ |
问题 : 消火栓箱设置在车尾,车头柱子处未设置标识,位置不明显。 分析 : 设计考虑消火栓箱放车尾可减少对车位的影响,但部分城市消防验收时不允许放车尾;部分城市放宽条件,在车头前柱子设置标记的前提下,可将消火栓箱放于车尾处。 解决方式: 调整消火栓箱至车头柱子或在车头柱子增设消火栓箱标识。 |
示 意 |
|
⑥ |
问题 : 消火栓箱设置在靠车道一侧,占用车道空间。 分析 : 当车位和柱子齐平时,消火栓箱放在靠车道一侧会占用车道空间,容易被过往车辆刮碰。 解决方式: 调整消火栓箱位置,避免设置在靠车道一侧。 |
示 意 |
|
结论