土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 风管安装的相关要求-通风与空调风系统施工技术

风管安装的相关要求-通风与空调风系统施工技术

发布于:2025-10-27 07:20:27 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]

风管安装的相关要求-通风与空调风系统施工技术

一、风管安装一般技术要求

当风管穿过封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管,风管与防护套管之间,应采用不燃柔性材料封堵严密。风管与套管之间应采用柔性防水材料填充密实。穿墙套管与墙体两侧平齐,穿楼板套管底端与楼板底面平齐,顶端应高出楼板面30mm。

风管穿越建筑物变形缝空间时,应设置柔性短管;风管穿越建筑物变形缝墙体时,墙体处应设置钢制套管,墙体一侧的风管应设置柔性短管,风管与钢套管之间应采用不燃柔性材料密封严密。

 

外保温风管必须穿越封闭的墙体时,应加设套管。

风管内严禁其他管线穿越。

输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统,必须设置可靠的防静电接地装置。

输送含有易燃、易爆气体的风管系统通过生活区或其他辅助生产房间时,不得设置接口。

室外风管系统的拉索等金属固定件严禁与避雷针或避雷网连接。

风管系统安装完毕后,应进行严密性检验,漏风量应符合规范允许的数值。

二、风管支吊架安装

风管支吊架预制加工时,切断支、吊、托架的型钢及其开螺孔应采用机械加工,不得用电气焊切割。

支吊架的设置不应影响阀门、自控机构的正常动作,且不应设置在风口、检查门处,离风口和分支管的距离不宜小于200mm。

风管吊架的吊杆直径不得小于6mm,横担固定吊杆的螺栓上下应加锁母;保温风管应加木质衬垫,其厚度不小于保温材料的厚度。

金属风管水平安装,直径或边长小于等于400mm时,支吊架间距不应大于4m;大于400mm时,间距不应大于3m,螺旋风管的支吊架的间距可为5m与3.75m;薄钢板法兰风管的支吊架间距不应大于3m。

 

 

垂直安装的风管,应设置至少2个固定点,支架间距不应大于4m。风管支架宜设置在法兰连接处,不宜单独以抱箍形式固定风管,应使用型钢支架,并使风管重量通过法兰作用于支架上。

悬吊的水平主、干风管直线长度超过20m时,应设置防晃支架或防止摆动的固定点,且每个系统不应少于1个。

风管或空调设备使用的可调节减振支吊架,拉伸或压缩量应符合设计要求。

不锈钢板、铝板风管与碳素钢支架的接触处,应采取隔绝或防腐绝缘措施。

风管系统应尽可能采用共用支吊架,共用支吊架设计构造应合理,并应进行受力计算,经设计师校核。

 

 

三、金属风管安装

风管安装的位置、标高、走向,应符合设计要求。现场风管的接口不得缩小其有效过风截面。

法兰的连接螺栓应均匀拧紧,螺母宜顺气流方向且螺母宜在同一侧。

风管接口的连接应严密牢固。风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求,厚度不应小于3mm,垫片不应凸入管内,且不宜凸出法兰外;垫片接口交叉长度不应小于30mm。

风管与砖、混凝土风道的连接接口,应顺着气流方向插入,并应采取密封措施。风管穿出屋面处应设置防雨装置,且不得渗漏。

风管的连接应平直,接口不得安装在墙内或楼板内。

 

金属无法兰连接风管的安装技术要求:风管连接处应完整,表面应平整;承插式风管的四周缝隙应一致,不应有折叠状褶皱。内涂的密封胶应完整,外粘的密封胶带应粘贴牢固;矩形薄钢板法兰弹簧夹连接时,中、低压系统风管的弹簧夹间距不大于150mm,高压风管的弹簧夹间距不应大于100mm,弹簧夹应一正一反交错卡压固定,不应松动。

柔性短管的安装:柔性短管长度宜为150~250mm,与风管的连接不得采用抱箍固定的形式。柔性短管与角钢法兰组装时,可采用条形镀锌钢板压条的方式,通过铆接连接。压条翻边宜为6~9mm,紧贴法兰,铆接平顺,铆钉间距宜为60~80mm。柔性段管的安装应松紧适度、目测平顺,不应有强制性的扭曲。可伸缩金属或非金属柔性风管的长度不宜大于2m。柔性风管支吊架的间距不应大于1500mm,承托的座或箍的宽度不应小于25mm,两支架间风道的最大允许下垂应为100mm,且不应有死弯或塌凹。

 

四、复合材料风管安装

复合材料风管的连接处,接缝应牢固,不应有孔洞和开裂。当采用插接连接时,接口应匹配,不应松动,端口缝隙不应大于5mm。

复合材料风管采用金属法兰连接时,应采用防冷桥的措施。

酚醛铝箔复合板风管与聚氨酯铝箔复合板风管的安装要求:插接连接法兰四角的插条端头与护角应有密封胶封堵;中压风管的插接连接法兰之间应加密封垫或采取其他密封措施。

玻璃纤维复合板风管的安装要求:风管的铝箔复合面与丙烯酸等树脂涂层不得损坏,风管的内角接缝处应采用密封胶勾缝;采用槽形插接等连接构件时,风管端切口应采用铝箔胶带或刷密封胶封堵;风管垂直安装宜采用“井”字形支架,连接应牢固。

玻璃纤维增强氯氧镁水泥复合材料风管,应采用粘结连接。直管长度大于30m时,应设置伸缩节。

 

五、玻璃钢风管安装

采用法兰连接时,垫片宜采用3~5mm的软聚氯乙烯板或耐酸橡胶板。

直管长度超过20m时,应按设计要求设置伸缩节,支管的重量不得由干管承受。

所有的金属附件及部件,均应做防腐处理。

六、阀门、部件安装

风阀安装:风管部件及操作机构的安装,应便于操作。斜插板风阀安装时,阀板应顺气流方向插入;水平安装时,阀板应向上开启。止回阀、定风量阀的安装方向应正确、便于操作,手动或电动操作装置应灵活可靠,阀板关闭应严密。直径或长边尺寸大于等于630mm的防火阀,或边长大于1250mm的弯头和三通,应设独立的支吊架。

 

消声器及静压箱的安装技术要求:消声器及静压箱安装时,应设置独立支吊架,固定牢固。当采用回风箱作为静压箱时,回风口处应设置过滤网。

风口的安装技术要求:通风与空调工程常见的风口类型主要有百叶风口、散流器、喷口、旅游风口、条缝形风口等,风口与风管的连接应严密牢固,风口与装饰面贴合应紧密,同一厅室、房间内的相同风口的安装高度应一致,排列应整齐。风管安装的支吊架不应设置在风口处,至风口的距离不宜小于200mm。空调送风口边到火灾探测器的水平距离不应小于1.5m。送风机进风口不应与排烟出风口风机出风口设在同一面上,当设在同一面时,两者边缘的水平距离不应小于20m,不足20m的排风口应高出进风口的边缘6m。


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    空调通风系统管道安装技术要求,供大家学习和参考

    2025-10-28 07:12:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

大气治理

返回版块

5.43 万条内容 · 270 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

布袋除尘器处理风量参数解析与工程应用指导

布袋除尘器处理风量参数解析与工程应用指导 一、处理风量定义及技术内涵 处理风量(Q,单位:m?/h):作为布袋除尘系统的核心设计参数,表征除尘器在标准工况下单位时间内连续处理含尘气体的能力。该参数直接决定了除尘器的结构尺寸、过滤面积配置及动力系统选型,是连接工艺需求与设备性能的关键技术指标。在工程实践中,处理风量的确定需综合考虑生产设备的最大产气量、工艺过程的波动系数以及系统预留的安全裕量。

回帖成功

经验值 +10