业内称为 防水 “最严新规” 的《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022已 实施两年,其中规定,地下工程防水设计工作年限不应低于工程结构设计工作年限,对地下工程的主体结构及接缝防水措施提出更高要求。本文就基于防水新规并结合相关图集,总结一下, 地下工程结构接缝 “三缝一带”:施工缝、变形缝、后浇带、诱导缝,如何施工才能不渗漏?
施工缝是混凝土浇筑过程中,由于设计或施工需要分段浇筑,先后浇筑的混凝土之间接合面的接缝。对于地下工程而言,底板应尽量不设置施工缝,但是侧墙施工缝是不可避免的,施工缝位置应设置在结构受力较小且便于施工处。
变形缝是为了防止建筑物在外界因素作用下产生变形而留设的构造缝,包括了 伸缩缝 、 沉降缝 和 防震缝。 无变形明显沉降的地下工程应 少设或不设变形缝, 尽量 采用后浇带或跳仓法等施工措施。
基于规范,变形缝应多道设防满足变形要求,在中埋式中孔型橡胶止水带的基础上,迎水面设置柔性防水卷材,背水面密封防水并设置保护层。
后浇带是为了防止混凝土结构在环境温度(温度后浇带)、自身收缩 (收缩后浇带 ) 、不均匀沉降 (沉降后浇带 ) 等因素作用下产生裂缝,先在基础底板、墙、梁间隔一定距离留设一定宽度不浇筑、待一定 时间稳定后再浇筑的混凝土带。
基于规范,后浇带应设置在机构受力较小处, 采用补偿收缩混凝土浇筑,且强度等级和抗渗等级均应高于两侧混凝土,后浇带处钢筋不得断开,中部通常设置止水钢板止水带或遇水膨胀止水条, 迎水面设置附加防水层。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑施工
返回版块65.99 万条内容 · 1629 人订阅
阅读下一篇
云端筑柱:揭秘200米高桥墩如何“长高”基建狂魔的智慧与汗水,让一道道钢筋混凝土的巨龙盘旋于山河之间 高墩建造:从基础到云端的攀登 在现代桥梁工程中,超过200米的高墩已不罕见。这些耸入云端的巨型结构,如何从地面“生长”至数百米高空?其背后是一系列精湛的施工技术与严谨的工程管理。 高墩施工不仅是对技术的考验,更是对耐心与精度的极致追求。一般而言,高墩施工主要采用翻模、爬模、滑模和辊模等工艺,每种方法各有优劣,需根据项目特点选择。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发