环保闲话|一人上池合规吗?
前几天跟朋友聊天,刚好聊到关于污水厂关于人员精简的问题。现在很多企业为了降低成本直接从减员开始下手,甚至于出现了一个人值班的情况。聊天的时候,我也坦言从规范而言,污水厂(站)是不允许单人值班的,包括上池作业也是不允许单人独立操作的。很多人对池上作业的一些规定,并不是很清楚,为了方便大家了解,我把池上作业的一些规定,做了一下整理,供大家参考。
1.严禁单人作业
上池巡视池面情况、取样至少两人同行,保持可视距离≤10m。
启动设备设备需一人操作一人保护,且必须穿着相关防护衣物,防止触电。
任何需要越过栏杆或探身出护栏的操作(刮渣、掏漂浮物),必须先系安全带并穿救生衣,设专人监护。夜间取样必须加穿反光救生衣。
救生圈——每30m一个、带浮绳
池周每≤30m挂一个救生圈
外径≥0.6m,配≥8 m 浮绳
如发生落水事故则,一人落水,一人立即抛救生圈呼救,
禁止单人跳水施救。
2.栏杆规定
池顶、堰板、渠道临空侧必须设1.2m高栏杆;
底部设≥0.18m踢脚板,防止工具滑出人员踩空。
巡检通道宽度≥0.8m。
转动部位到平台/走道边缘水平净距≥0.5m
脱水机、鼓风机等高速设备设0.8m高围栏
3.作业票制度
作业票必须先签后上,不见作业票严禁作业。
凡涉及拆除护栏、动火、临时用电的高处临水作业,必须办理《XX作业票》,现场备压缩空气救生衣、对讲机、带绳救生圈;
每季度组织一次“池上落水”演练,确保3min 内抛圈-拉人-心肺复苏可完成。相关流程的熟练度和准确度需靠演练不断加强。
4.夜间照明
夜间不得摸黑作业,需配备相关的临时照明设施。如手电筒,强光照明灯等设备。
池顶照度需≥50 lx(亮度值)
夜间手电需符合IP65标准,且必须是手电双配(普通 防爆),禁止靠手机照明。
50 lx ≈ 普通走廊灯或路灯下的亮度
能看清人、不磕碰
5.噪音防护
噪声与振动超过85dB必须做隔声处理。
机房内噪声≥85dB(A) 时,操作工必须佩戴 SNR≥25 dB耳塞;
鼓风机、空压机等加装减振垫 消声器,机房门外噪声应≤75 dB(A)。
6.安全标识
防护罩、栏杆刷黄色;安全通道绿色;
急停按钮红色,每15m半径至少 1 个红色蘑菇头急停按钮,响应时间≤2s;
每台设备张贴风险告知卡图示及文字,注明“当心机械伤害”“当心夹手”等。
污水厂上池作业指在敞口池、半高空走道、池顶、堰板等≥2m 落差区域进行的巡检、取样、清洗、检修等活动。属于“高处临水作业”,必须把“防坠落+防溺水”放在一起管。
只有经常检查,常备,常练才能避免事故的发生,至于考虑单人作业的这类节约成本的骚操作,可以休矣!
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
环保厂商和产品
返回版块2243 条内容 · 62 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳环保企业人员结构设置的思考,供大家学习和参考
回复 举报