设备防倾倒

通病:立式水泵未设置防倾倒措施

正确做法:增加防倾倒措施

设备接线

通病:水泵接线柔性导管连接方式错误

正确做法应设置成U型弯

设备减震

通病:水泵采用单层橡胶垫减震,这样起不了减震作用,没有加钢垫板泵体重量会压坏橡胶板

正确方式:采用三层钢板两层橡胶垫减震

水泵保温

通病:冷冻水泵泵体未保温

正确方式:将水泵泵体保温并加铁皮保护

软接限位

通病:橡胶软接头未采用限位方式,软接头在安装以及运行过程中极易被拉伸变形。

正确做法:橡胶软接头采用限位支架方式或在订购时软接时采用成品限位支架。

挡鼠板

通病:配电间无防鼠咬设施

正确做法:配电室增加挡鼠板,高度一般是为50cm

电梯机房接地

通病:电梯机房没找到接地点,且未找到接地预留点

正确方式:在前期预留好接地预留点

管道保温

通病:空调水管道保温受污染

正确做法:对外表面进行清洁

通病:桥架无防火封堵,且施工垃圾未清理

防火封堵严密,平整,防水台做工精细

通病:电缆排布凌乱,毫无章法

电缆排列齐整,固定牢靠,标识完善

通病:套管与水管未同步进行安装及固定

管道套管居中并固定

通病:套管歪斜,效果差

土建封洞前预先填充好套管并使其居中

通病:立管支架采用电气焊吹孔且未刷漆就安装

支架处理正确,观感漂亮

通病:两个角钢反抱对焊形成支架

正确做法以及相应工艺标准

通病:雨水斗被混凝土固定

雨水斗正确安装

通病:出屋面透气管未固定

正确做法:增加辅助管固定

通病:防雷带支撑点不正确

防雷带支撑点正确方式

通病:引下线无标识

引下线标识正确

通病:防雷带镀锌圆钢歪斜

正确做法:防雷网支架安装准确、平直,水平直线部位间距均匀一致

通病:桥架穿墙封堵不严且做法不当

正确做法:使用防火材料封堵严密

通病:穿墙水管未预留套管

正确做法:考虑保温厚度提前预留套管并居中

通病:未采用成品配件极易造成电缆被割伤,从而引发火灾、触电事故

成品三通很好的保护电缆不被伤害。

通病:在成套配电箱板上随意开孔 、穿线

配电箱板开孔穿线正确示意

通病:箱内穿线杂乱

箱内接线顺直美观,导线按规定统一分色且能完全接入开关

通病:接地线不符合要求,引线太杂乱

配电柜布线整齐,固定良好,导线颜色符合要求

通病:桥架内布线乱扯乱拉

桥架正确布线,且盖好盖板

通病:桥架翻弯角度过大,且未在连接板的两端跨接

非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线

通病:接地线连接不规范

正确做法:接地扁钢搭接为扁钢宽度的两倍,不少于三面施焊,且颜色为黄绿相间

通病:角钢支架吊杆外露丝头过长

减短丝头至外露2~3扣

通病:桥架未进行加固,导致桥架连接不紧密

正确方式:增加紧固措施

通病:电气配管转角无支架

转角加支架

通病:管道无流向标识

管道增加流向标识

通病:吊架安装歪斜

吊架安装垂直

通病:焊接水管未打坡口

用坡口机打坡口

通病:支架为螺杆吊架,设备晃动大,噪声大

采用固定支架固定

通病:风口直接与风管安装,未加短管

风口标准安装要求

配电柜安装排列整齐,接地良好;盘面平整,标高一致

配电柜进出线桥架位置正确合理,接地干线到位

设备基础处理得当,机组减震合理,保温观感好

机房管道布置合理,支架位置正确,阀门排列整齐,保温平整

设备及配管位置正确、合理,排列整齐

消防水泵配管安装排列整齐、面漆标识清晰准确

水、暖、电多种管线纵横交错、布置有序

机电管线分层布置,错落有致,支架共用

结构伸缩缝的管道安装(设置波纹补偿器)

室外喷淋接合器表面处理美观

屋面排风口端斜45度虾米状风管

保温管道铁皮保护外壳的虾米状弯头

屋面管壳的保护

屋面检查通道设置