设备防倾倒
通病:立式水泵未设置防倾倒措施
正确做法:增加防倾倒措施
设备接线
通病:水泵接线柔性导管连接方式错误
正确做法应设置成U型弯
设备减震
通病:水泵采用单层橡胶垫减震,这样起不了减震作用,没有加钢垫板泵体重量会压坏橡胶板
正确方式:采用三层钢板两层橡胶垫减震
水泵保温
通病:冷冻水泵泵体未保温
正确方式:将水泵泵体保温并加铁皮保护
软接限位
通病:橡胶软接头未采用限位方式,软接头在安装以及运行过程中极易被拉伸变形。
正确做法:橡胶软接头采用限位支架方式或在订购时软接时采用成品限位支架。
挡鼠板
通病:配电间无防鼠咬设施
正确做法:配电室增加挡鼠板,高度一般是为50cm
电梯机房接地
通病:电梯机房没找到接地点,且未找到接地预留点
正确方式:在前期预留好接地预留点
管道保温
通病:空调水管道保温受污染
正确做法:对外表面进行清洁
通病:桥架无防火封堵,且施工垃圾未清理
防火封堵严密,平整,防水台做工精细
通病:电缆排布凌乱,毫无章法
电缆排列齐整,固定牢靠,标识完善
通病:套管与水管未同步进行安装及固定
管道套管居中并固定
通病:套管歪斜,效果差
土建封洞前预先填充好套管并使其居中
通病:立管支架采用电气焊吹孔且未刷漆就安装
支架处理正确,观感漂亮
通病:两个角钢反抱对焊形成支架
正确做法以及相应工艺标准
通病:雨水斗被混凝土固定
雨水斗正确安装
通病:出屋面透气管未固定
正确做法:增加辅助管固定
通病:防雷带支撑点不正确
防雷带支撑点正确方式
通病:引下线无标识
引下线标识正确
通病:防雷带镀锌圆钢歪斜
正确做法:防雷网支架安装准确、平直,水平直线部位间距均匀一致
通病:桥架穿墙封堵不严且做法不当
正确做法:使用防火材料封堵严密
通病:穿墙水管未预留套管
正确做法:考虑保温厚度提前预留套管并居中
通病:未采用成品配件极易造成电缆被割伤,从而引发火灾、触电事故
成品三通很好的保护电缆不被伤害。
通病:在成套配电箱板上随意开孔 、穿线
配电箱板开孔穿线正确示意
通病:箱内穿线杂乱
箱内接线顺直美观,导线按规定统一分色且能完全接入开关
通病:接地线不符合要求,引线太杂乱
配电柜布线整齐,固定良好,导线颜色符合要求
通病:桥架内布线乱扯乱拉
桥架正确布线,且盖好盖板
通病:桥架翻弯角度过大,且未在连接板的两端跨接
非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线
通病:接地线连接不规范
正确做法:接地扁钢搭接为扁钢宽度的两倍,不少于三面施焊,且颜色为黄绿相间
通病:角钢支架吊杆外露丝头过长
减短丝头至外露2~3扣
通病:桥架未进行加固,导致桥架连接不紧密
正确方式:增加紧固措施
通病:电气配管转角无支架
转角加支架
通病:管道无流向标识
管道增加流向标识
通病:吊架安装歪斜
吊架安装垂直
通病:焊接水管未打坡口
用坡口机打坡口
通病:支架为螺杆吊架,设备晃动大,噪声大
采用固定支架固定
通病:风口直接与风管安装,未加短管
风口标准安装要求
配电柜安装排列整齐,接地良好;盘面平整,标高一致
配电柜进出线桥架位置正确合理,接地干线到位
设备基础处理得当,机组减震合理,保温观感好
机房管道布置合理,支架位置正确,阀门排列整齐,保温平整
设备及配管位置正确、合理,排列整齐
消防水泵配管安装排列整齐、面漆标识清晰准确
水、暖、电多种管线纵横交错、布置有序
机电管线分层布置,错落有致,支架共用
结构伸缩缝的管道安装(设置波纹补偿器)
室外喷淋接合器表面处理美观
屋面排风口端斜45度虾米状风管
保温管道铁皮保护外壳的虾米状弯头
屋面管壳的保护
屋面检查通道设置