土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电缆直埋敷设方法

电缆直埋敷设方法

发布于:2025-09-19 10:26:19 来自:电气工程/电气工程施工

来源:输配电线路

[复制转发]
 
直埋敷设是将电缆直接埋在地下,具有投资小、施工方便和散热条件好等优点,是最经济而广泛采   用的一种敷设方法。采用这种敷设方法,并排敷设的电缆之间需有一定的砂层间隔,这样当一根电缆发生故障时,波及另一根电缆的可能性减小,提高了供电的可靠性。但这种敷设方式电缆易受地中腐蚀性物质的侵蚀,且查找故障和检修电缆不便,特别是在冬季土壤冻结时事故抢修难度很大。
这种方式适用于地下无障碍,土壤中不含严重酸、 碱、 盐腐蚀性介质,电缆根数较少的场合,如郊   区或车辆通行不太频繁的地方。
这种方式一般适用于中低压电缆的敷设,   110kV及以上电压等级的电缆一般   不要采   用直埋敷设  

(1) 采用卷扬机牵引的敷设方法。

(2) 电缆盘运至施工现场后,检查电缆外观,无问题后方可敷设。
(3) 敷设时应注意保持通信畅通,地上用步话机联络。在电缆盘、 牵引端、 转弯处等地方安排有经验的人员看护。  
(4) 电缆盘处设 1 ~2名有丰富经验人员负责施工,检查外观有无破损。
(5) 机械牵引敷设的速度要求不大于15m/min。
(6) 机械牵引采用牵引头或钢丝网套牵引,牵引外护套时,最大牵引力
7N/mm 2      
(7) 机械牵引时,应在牵引头或钢丝网套与牵引钢线绳之间装设防捻器。
(8) 机械牵引时,牵引人员应为一   名经验丰富的施工人员,敷设过程中若发现问题,及时处理。
(9) 敷设过程中,注意电缆的弯曲半径,防止电缆弯曲半径过小损坏电缆。
(10) 电缆裕度摆放合理,满足设计要求。
(11) 电缆中间接头应选择在直线部分,尽量避免积水潮湿地段。中间接头处两条电缆重叠 1. 5 m,终端处余度 1 ~ 1. 5 m。  
(12) 电缆就位应轻放。
(13) 敷设后,应检查电缆密封端头是否完好,有问题及时处理。
(14) 检查电缆外护套是否损伤,如有损伤采取修补措施。
(15) 用记号笔在电缆两端做好路名标记。对于单芯电缆,将相色带缠绕在电缆两端的明显位置。
(16) 电缆表面距地面的距离不应小于0. 7m, 穿越农田时不应小于1m, 电缆水平偏移不应超过设   计值或有关规定。
(17) 电缆与其他管道、 道路、 建筑物等之间平行和交叉时的最小净距,应符合设计要求或相关规程规定。严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。
(18) 电缆的上、 下部应铺以不小于100mm厚的软土(不应有石块或其他硬质杂物)或沙层,并加盖保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm。在保护板上铺警示带。
(19) 电缆在直线段每隔 100m 处、 电缆接头处、 转弯处、 进入建筑物等处,应设置明显的方位标志或标桩。
(20) 埋设回填土,注意及时清除土中的石块、砖头等杂物。

(21) 现场清理。清理好施工现场,将敷设安装使用的工具和多余的材料收回,敷设工作即告结束。


文字摘录于  《电网工程-电缆输电线路》。