土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电气工程预留预埋导管知识点总结,收藏学习了!

电气工程预留预埋导管知识点总结,收藏学习了!

发布于:2025-09-17 11:14:17 来自:电气工程/电气工程施工

来源:鲁班电气

[复制转发]


本文来源:一把枪的工作笔记 ,感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除!

- - - -- - - ----- -- 以下是正文 - - - -- - - ----- --


1. 住宅建筑套内配电线路布线 可采用金属导管或塑料导管 。暗敷的金属导管管壁厚度不应小于 1.5mm ,暗敷的塑料导管管壁厚度不应小于 2.0mm (住宅建筑电气设计规范 JGJ242-2011)


2. 潮湿地区的住宅建筑及住宅建筑内的潮湿场所,配电线路布线宜采用 管壁厚度 不小于 2.0mm 的塑料导管或金属导管。明敷的金属导管应做防腐、防潮处理。 (住宅建筑电气设计规范 JGJ242-2011)


3. 在有可燃物的闷顶和封闭吊顶内 明敷 的配电线路,应采用金属导管或金属槽盒布线。 民用建筑电气设计标准 GB51348-2019


4. 明敷 设用的塑料导管、槽盒、接线盒、分线盒应采用阻燃性能分级为 B1 级的难燃制品。 民用建筑电气设计标准 GB51348-2019


5. 明敷于潮湿场所或埋于素土内的金属导管,应采用 管壁厚度不小于 2.0mm 的钢导管,并采取防腐措施。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于 1.5mm 的镀锌钢导管。 用建筑电气设计标准 GB51348-2019


6. 绝缘电线穿金属导管在室外埋地敷设时,应采用 壁厚不小于 2.0mm 的热镀锌钢导管,并采取防水、防腐蚀措施。


7. 穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的各种电缆(包括动力、照明、通信、网络等)管线和预留备用管,应进行防护密闭或密闭处理,应选用管壁厚度不小于 2.5mm 的热镀锌钢管。

穿过 外墙 临空墙 防护密闭隔墙 密闭隔墙 的电气 预埋管线 应选用管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管。 在其它部位的管线可按有关地面建筑的设计规范或规定选用管材   人民防空地下室设计规范 GB50038-2005


8. 消防配电线路 :              建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)

    1. 明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷

      2 . 暗敷时,应穿管 ( 金属导管,壁厚未规定 ) 并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于 30mm


9. 应急照明和疏散指示系统布线:

1.  系统线路 暗敷 时,应采用金属管、可弯曲金属电气导管 B1 级及以上的刚性塑料管保护 ( 应采用重型 )

各类管路暗敷时,应敷设在不燃性结构内,且保护层厚度不应小于30mm。

2.  系统线路 明敷 设时,应采用金属管、可弯曲金属电气导管或槽盒保护;

3.  矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷。                  消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018


10. 室内 干燥场所 的线缆采用导管布线时,应符合下列规定:

采用金属导管布线时,其壁厚不应小于 1.5mm

采用塑料导管暗敷布线时,应选用不低于中型的导管。 建筑电气与智能化通用规范 GB55024-2022


11. 室内 潮湿场所 的线缆 明敷 时,应符合下列规定:

应采用防潮防腐材料制造的导管或电缆桥架; ( 防潮防腐措施,如采用防潮防腐漆做涂刷处理,且涂刷不少于3次。且钢导管的壁厚不应小于2.0mm,钢制电缆桥架板厚不应小于1.5mm。 )

当采取金属导管或电缆桥架时,应采取防潮防腐措施,且金属导管壁厚不应小于 2.0mm

当采用 可弯曲金属导管 时,应选用防水重型的导管。 建筑电气与智能化通用规范 GB55024-2022


12. 建筑物底层及地面层以下外墙内的线缆采用导管 暗敷 布线时,应符合下列规定:

采用金属导管布线时,其壁厚不应小于 2.0mm

采用可弯曲金属导管布线时,应选用防水重型的导管;

采用塑料导管布线时,应选用重型的导管。 建筑电气与智能化通用规范 GB55024-2022

由于 ±0.00及以下 建筑楼板 结构柱 外墙 湿度较大,金属导管敷设会受到不同程度的锈蚀,为保障线路安全,本条对暗敷于建筑物最底层楼板及地面层以下外墙、结构柱内的导管性能提出了要求。采用镀锌钢导管布线时,其壁厚不应小于2.0mm;采用可弯曲金属导管或刚性塑料导管布线时,应选用重型的导管。由于中型刚性塑料导管耐压强度低,易变形,不利于穿线,故在此种情况下不能采用。


13. 火灾自动报警系统的 电源和联动线路 应采用金属导管或金属槽盒保护。 建筑电气与智能化通用规范 GB55024-2022


14. 火灾自动报警系统线路 暗敷 时,应采用穿金属导管或 B1 级阻燃刚性塑料 (重型) 管保护并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于 30mm ;消防用电设备、消防联动控制、自动灭火控制、通信、应急照明及应急广播等 线路暗敷设时,应采用穿金属导管保护。                 民用建筑电气设计标准 GB51348-2019

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.91 万条内容 · 570 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

BA系统调试问题经验分享

    在建筑自动化(BA)系统调试过程中,通常会遇到多种问题。 施工现场工艺问题 施工现场工艺问题主要涉及线路和设备损坏。线路问题约占调试问题的70%-80%,调试人员应优先排查线路问题。线路问题的故障现象复杂多样,需要工程师具备耐心和丰富经验,透过现象看本质。线路问题主要出现在以下几个方面:

回帖成功

经验值 +10