1. 住宅建筑套内配电线路布线 可采用金属导管或塑料导管 。暗敷的金属导管管壁厚度不应小于 1.5mm ,暗敷的塑料导管管壁厚度不应小于 2.0mm 。 (住宅建筑电气设计规范 JGJ242-2011)
2. 潮湿地区的住宅建筑及住宅建筑内的潮湿场所,配电线路布线宜采用 管壁厚度 不小于 2.0mm 的塑料导管或金属导管。明敷的金属导管应做防腐、防潮处理。 (住宅建筑电气设计规范 JGJ242-2011)
3. 在有可燃物的闷顶和封闭吊顶内 明敷 的配电线路,应采用金属导管或金属槽盒布线。 民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
4. 明敷 设用的塑料导管、槽盒、接线盒、分线盒应采用阻燃性能分级为 B1 级的难燃制品。 民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
5. 明敷于潮湿场所或埋于素土内的金属导管,应采用 管壁厚度不小于 2.0mm 的钢导管,并采取防腐措施。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于 1.5mm 的镀锌钢导管。 民 用建筑电气设计标准 GB51348-2019
6. 绝缘电线穿金属导管在室外埋地敷设时,应采用 壁厚不小于 2.0mm 的热镀锌钢导管,并采取防水、防腐蚀措施。
7. 穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的各种电缆(包括动力、照明、通信、网络等)管线和预留备用管,应进行防护密闭或密闭处理,应选用管壁厚度不小于 2.5mm 的热镀锌钢管。
穿过 外墙 、 临空墙 、 防护密闭隔墙 和 密闭隔墙 的电气 预埋管线 应选用管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管。 在其它部位的管线可按有关地面建筑的设计规范或规定选用管材 。 人民防空地下室设计规范 GB50038-2005
8. 消防配电线路 : 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
1. 明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷 。
2 . 暗敷时,应穿管 ( 金属导管,壁厚未规定 ) 并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于 30mm 。
9. 应急照明和疏散指示系统布线:
1. 系统线路 暗敷 时,应采用金属管、可弯曲金属电气导管 或 B1 级及以上的刚性塑料管保护 ( 应采用重型 ) ;
各类管路暗敷时,应敷设在不燃性结构内,且保护层厚度不应小于30mm。
2. 系统线路 明敷 设时,应采用金属管、可弯曲金属电气导管或槽盒保护;
3. 矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷。 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018
10. 室内 干燥场所 的线缆采用导管布线时,应符合下列规定:
1 采用金属导管布线时,其壁厚不应小于 1.5mm ;
2 采用塑料导管暗敷布线时,应选用不低于中型的导管。 建筑电气与智能化通用规范 GB55024-2022
11. 室内 潮湿场所 的线缆 明敷 时,应符合下列规定:
1 应采用防潮防腐材料制造的导管或电缆桥架; ( 防潮防腐措施,如采用防潮防腐漆做涂刷处理,且涂刷不少于3次。且钢导管的壁厚不应小于2.0mm,钢制电缆桥架板厚不应小于1.5mm。 )
2 当采取金属导管或电缆桥架时,应采取防潮防腐措施,且金属导管壁厚不应小于 2.0mm ;
3 当采用 可弯曲金属导管 时,应选用防水重型的导管。 建筑电气与智能化通用规范 GB55024-2022
12. 建筑物底层及地面层以下外墙内的线缆采用导管 暗敷 布线时,应符合下列规定:
1 采用金属导管布线时,其壁厚不应小于 2.0mm ;
2 采用可弯曲金属导管布线时,应选用防水重型的导管;
3 采用塑料导管布线时,应选用重型的导管。 建筑电气与智能化通用规范 GB55024-2022
由于 ±0.00及以下 建筑楼板 、 结构柱 和 外墙 湿度较大,金属导管敷设会受到不同程度的锈蚀,为保障线路安全,本条对暗敷于建筑物最底层楼板及地面层以下外墙、结构柱内的导管性能提出了要求。采用镀锌钢导管布线时,其壁厚不应小于2.0mm;采用可弯曲金属导管或刚性塑料导管布线时,应选用重型的导管。由于中型刚性塑料导管耐压强度低,易变形,不利于穿线,故在此种情况下不能采用。
13. 火灾自动报警系统的 电源和联动线路 应采用金属导管或金属槽盒保护。 建筑电气与智能化通用规范 GB55024-2022