在建筑自动化(BA)系统调试过程中,通常会遇到多种问题。
施工现场工艺问题主要涉及线路和设备损坏。线路问题约占调试问题的70%-80%,调试人员应优先排查线路问题。线路问题的故障现象复杂多样,需要工程师具备耐心和丰富经验,透过现象看本质。线路问题主要出现在以下几个方面:
设备损坏原因包括:
解决措施如下:
DDC程序由多个软件功能模块组成,主要包括控制策略、逻辑控制模块、时间程序模块和点属性配置模块。BA系统的联动调试即为DDC程序调试,需根据设备和系统工艺流程及控制要求编写程序。在DDC程序调试中,耦合度高或控制逻辑复杂的子系统易出现问题。配置点属性时,因大量重复性劳动,易出现配置错误。尤其在配置传感器/变送器等模拟量点属性时,要了解其特性,正确配置输入输出属性,并在配置后仔细核查。
DDC程序调试过程包括反复论证程序可行性,利用组态软件静态模拟功能模块进行反复调试和修正,最后进行在线调试。对于目标值控制精度问题,可利用操作软件的历史数据在线观察是否满足要求。
BA系统通过通讯网关与第三方系统进行通讯连接,读取和写入数据。通讯网关是BA系统与第三方系统通讯的桥梁,将第三方系统的实时数据转换为BA系统可识别的数据。随着BA系统集成性要求提高,通讯网关应用越来越广泛。例如,变配电系统设计中,BA系统多通过多参数智能电表/温控仪等设备的通讯接口读取数据,而非传统安装变送器的方式。
目前,BA系统通讯网关主要有以下四种方式:
调试过程中,常因各种原因无法实现设计目的,影响BA系统整体竣工验收。原因包括:
为保证通讯网关调试成功,前期准备洽谈工作至关重要。业主在招标文件中应明确对通讯接口的要求,要求投标单位提供相关文档和报价。业主可咨询BA系统承包商或业内专家完成此项工作。此外,业主可采取商务手段保证第三方系统承包商提供通讯接口调试技术支持。BA系统承包商进场后,需与第三方系统供应商洽谈接口问题,并落实书面协议,为调试留出时间和空间。要确定第三方系统是否具有通讯接口,明确网关连接方式、通讯协议版本、总线方式、接口通讯规格等,并要求第三方系统供应商提供软件测试手段,确保通讯协议有效性。特别注意网关协议版本匹配问题。
BA系统在空间电磁场环境中工作,电磁干扰来源包括变配电系统变压器、输配电线路、变频器、电动机、电焊机等。现场传感器、变送器经传送线将信号送入DDC控制器,信号传输过程中可能叠加电磁场形成的干扰信号,影响测量精度,严重时导致控制失误。解决干扰问题可从电源系统抑制干扰和模拟量输入通道抑止两方面着手。
近年来,变频调速技术应用日益广泛,建筑物中变频器对BA系统的干扰问题越发严重。变频器对BA系统的干扰主要体现在对DDC模拟量信号的干扰和对通讯信号的干扰,尤其是对LONWORKS通讯收发器的干扰。解决变频器干扰问题,通常采取以下方法: