01


拉盘安装不正确      
   
1.典型图例  
 
  
▲ 图 拉线基坑未设置斜坡以及拉线盘安装错误案例图  
  

▲ 图 拉线棒露出地面长度过长案例图

..................................................  


2.典型问题解析

(1)拉线棒安装时未挖斜坡(马道),拉线与拉线棒受力不在 一条直线上,易使拉线棒受力弯曲。  

(2)拉线棒露出地面过长、拉盘埋设不足,拉盘承受上拔力达 不到设计要求,影响电杆稳定。

(3)回填土不设防沉土台,自然密实后出现凹坑,且倒截锥土 体重力不足影响抗拔力    。  

..................................................

3. 标准工艺要点

(1)拉线坑应挖斜坡(马道),回填土应有防沉土台。使拉线棒 与拉线成一条直线。  
(2)拉线盘装设,拉线棒应沿 45 °马道方向埋设,拉线棒受力后 不应弯曲。承力拉线与线路方向的中心线对应,拉线棒不得弯曲。  
(3)拉线棒外露地面长度一般为 500mm~700mm。   

..................................................

4.标准规范图例  
  
▲ 图  拉线基坑设置斜坡(马道)示意图  
  

▲ 图  拉线棒露出地面长度、拉线安装角度与拉线盘正确安装标准示意图

..................................................

..................................................

02

拉线 UT 线夹施工工艺不规范

   

1.典型问题图例

  

▲ 图   拉线 UT 线夹施工工艺不规范案例图

..................................................  
..................................................  

2.典型问题解析

(1)钢绞线在 UT 型线夹舌板回转部分松股;拉线的各股线受力 不均,影响钢绞线机械性能。  
(2)螺杆丝扣在紧固后露出过短,易导致线夹变形、松动甚至 脱落;拉线无法调整,螺母易脱落等问题。  
..................................................  

3.标准工艺要点

(1)线夹舌板与拉线应吻合紧密,受力后应无滑动现象,并不应 有松股现象。

(2)UT 型线夹的螺杆应露扣,并应有不小于 1/2 螺杆丝扣长度 可供调紧。调整后,UT 型线夹的双螺母应并紧。

..................................................  
4.标准规范图例  
  

▲ 图  拉线 UT 线夹舌板与拉线紧密贴合示意图

  
▲ 图  拉线 UT 线夹螺母安装与外露丝扣长度示意图  

..................................................

..................................................

03

拉线与电杆夹角度数不合格

   

1.典型问题图例

  

▲ 图  拉线与电杆夹角过小案例图

..................................................  


2.典型问题解析

拉线与电杆夹角过小、过大,导致拉线受力不平衡,电杆易倾斜。   

..................................................

3.标准工艺要点

拉线与电杆夹角宜成 45 ° , 当受地形限制可适当调整,且不小 于 30 °、不大于 60 °。   
..................................................  
4.标准规范图例  
  
▲   图   拉线与电杆夹角标准示意图  

..................................................

..................................................

04

拉线抱箍安装位置不正确

   

1.典型问题图例

  

▲ 图  拉线抱箍安装位置错误案例图

..................................................


2.典型问题解析

     拉线抱箍安装在横担下方或上方,紧贴横担,易产生感应电流或 在绝缘子击穿时导致电流接地,造成人身等伤害。   
..................................................  

3.标准工艺要点

拉线抱箍一般装设在相对应的横担下方,距横担中心线 100mm处。

..................................................

4.标准规范图例  
 
  
▲   图  拉线抱箍正确安装位置示意图  

..................................................