来源:机电天下(id:mepbbs),如需转载请注明出处!
基本要求
(1)龙门架、L型支架、T型支架等均应做倒角处理。
(2)将角钢宽度做三等分标记,支架外边缘2/3支架宽度处做圆弧处理。
(3)倒角应使用台式砂轮机进行打磨至圆滑。
(4)角槽钢制作的支架应45°拼接。
图1.2.1 支架倒角施工做法
基本要求
(1)支架焊接之前应先将钢材进行打磨除锈处理,直至露出钢材原色。
(2)支架焊接时应将支架放置于平整地面。
(3)支架形式及规格应根据现场实际情况进行制作。
(4)支架焊接时应使用角尺定位支架间的垂直度。
(5)焊缝应顺直饱满,无夹渣、焊透、咬口现象。
图1.2.2 支架焊接施工做法
基本要求
(1)支架上U型丝孔,膨胀螺栓孔均应机械开孔,严禁电焊开孔。
(2)支架U型丝规格应与管道规格相适配,公称管径为25mm 时U型丝直径为8mm,公称管径大于等于32mm小于等于50mm时U型丝直径为10mm,公称直径大于等于65mm小于等于100mm时U型丝直径为12mm,公称管径大于等于125小于等于150mm 时U型丝直径为16mm。
图1.2.3 支架开孔做法
基本要求
(1)支架除锈应使用手持式电动除锈机,支架表面漏出金属色泽为合格,焊口处焊渣、药皮均应清理彻底,并用棉丝布将浮锈擦拭干净。
(2)除锈完成后应及时进行防腐施工,漆与醇酸稀料配比为 3:1。
(3)防腐层每层 0.05mm 厚且涂刷均匀,两层防锈漆总厚度为 0.1mm,每层防锈漆的时间间隔为 8h,且不应出现流坠、防腐不匀等现象。
(4)防锈漆涂刷时间间隔为 8h,应进行自然风干。
(5)当支架有面漆要求时应在两遍防锈漆涂刷完成后进行面漆涂刷。
图1.2.4 支架防腐做法
基本要求
(1)竖向管道弯头处应加设竖向支架。
(2)支架不应与管道弯头直接焊接,应在弯头外侧加设护板,护板分别与弯头和竖向支撑焊接。
(3)支撑立管型号应为主管道型号的1/2。
(4)支撑立管底部距离弯头300mm处加设法兰,中间使用防腐木隔绝,便于保温隔绝防止产生冷桥,法兰处的螺栓朝向及外漏丝长度均匀一致。
(5)支撑根部与地面接触部位应焊接钢板并与地面通过膨胀螺栓紧固连接。
图1.2.5 立向管道支撑做法
基本要求
(1)管道起、止端均应设置固定支架。水平管道防晃支架间距不应大于15m。
(2)当管道大于等于DN100时卡在弯头、三通、四通及卡箍连接部位两侧距法兰或卡箍300 ~ 500mm处必须设置固定支架。
(3)给水、采暖金属管道上的立管管卡安装高度距成品地面应为1.5 ~ 1.8m,当层高≤5m应设置一个支架,层高>5m时每层不得少于2个支架,同一房间的支架应安装于同一高度,两个以上的支架应匀称安装。
(4)两根及成排管道的支架应设置共用支架。
图1.2.6 水平管道支架设置
基本要求
(1) 室内地面管道采用塑料抱卡(马鞍卡)固定,管道固定间距转角处及连接件处300mm,直线段每1000mm设置固定点。
(2) 塑料抱卡(马鞍卡)用Φ8塑料膨胀栓固定。注意打进砼楼板深度宜小于40mm(防止打坏砼楼板穿线管)。
图1.2.7 地面管敷设支架安装做法
基本要求
排水管道在竖向立管与水平立管转接处等水流冲击力大的部位应设置固定支架或托架。
图1.2.8 排水管道出墙处支架设置做法
基本要求
(1)设置在楼底板的管道支架可采用和管材适配的 PVC吊架、金属支架等形式支架。
(2)同层排水管道根据管道距离墙体的远近设置落地支架及安装在墙体上的 T形、三角形等形式的支架。
(3)金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上,金属排水管道支架间距不大于2m。
(4)采用橡胶密封连接的系统,其承插口必须设置固定支架。
(5)排水塑料管水平管道支架间距:管径为50mm,横管支架间距0.5m,管径为75mm,横管支架间距0.75m,管径为110mm,横管支架间距1.1m,管径为125mm,横管支架间距1.3m,管径为160mm,横管支架间距1.6m。
图1.2.9 排水水平管道支架安装做法
基本要求
(1)金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。
(2)排水管道支架间距不大于3m。楼层高度小于或等于4m,立管可安装1个固定件;楼层高度大于5m,每层不得少于2个并布置均匀,同一房间管卡应安装在同一高度上。
(3)沿外墙明装雨水管支架间距不应大于1m,高层建筑外墙雨水管道考虑雨水管道的承重能力应每隔3 ~ 5层增加角钢支架。
(4)外排雨水管道施工前先在雨水口位置吊垂线并使雨水管道垂直定位并标记支架定位点。
(5)排水管道与角钢支架间应加设塑料垫皮。
(6)排至散水或屋面的雨水管应在末端设45°弯头,弯头底部距离地面应控制在18 ~ 20cm范围内并在雨水管底部设置水簸箕,45°弯头处设固定支架。雨水斗加设专用固定卡。
图1.2.10 排水竖向管道支架安装做法
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气工程施工
返回版块8.91 万条内容 · 570 人订阅
阅读下一篇
详解索道式跨越架施工安全控制措施在输电线路的架线施工中,常遇到各种跨越情况例如跨越电力线路、跨越公路以及跨越通航河流等。当被跨越区域不具备良好的地质条件或被跨物与地面之间高差较大时,常规的钢管跨越架搭设显得捉襟见肘,而使得索道式跨越架脱颖而出。 索道式跨越架在新建线路跨越档铁塔上安装辅助支架,在该支架上悬吊双层滑车。将迪尼玛承载绳穿过该滑车,形成索道,作为尼龙网的承载绳。尼龙安全网通过吊带及小滑轮悬挂在该绳下。网上设置一些玻璃钢支撑杆,防止尼龙网横向收缩,及防止放线导引绳等磨损安全网。通过循环绳拖着安全网在承载绳上滑动及定位在被跨线路的正上方。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发