水流开关是一种传感器件,主要用于监测管道内的水流状态,并通过输出开关信号来实现监控作用。它在水系统中可用于水循环控制、进出水控制、水加热控制、水泵开关控制、电磁阀通断控制或出水断电、出水通电控制等过程。当水流达到一定流量时,水流开关将水流转换为开关式电信号,触发后续的控制系统动作。
水流开关主要由传感器、控制器和执行器三大部分组成,其中传感器负责检测水管中的水流情况,控制器接收传感器的信号并判断是否满足开关条件,最终通过控制执行器来实现对水的流动的控制。
当机组在运行过程中检测到水流开关断开时,会立即停止工作,补水阀也会随之关闭。 水流开关保护是热水机中非常常见的一种保护机制,它的存在是为了确保压缩机的稳定运行。 那么,究竟有哪些原因可能会导致这一故障呢?
阀门问题:管道系统中的阀门可能未打开,导致水箱内的水无法正常流动。当水流开关检测到过小的水流量时,便会触发保护机制。因此,首先需要检查相关阀门是否已经打开。如果未打开,则打开阀门;如果已打开,则进一步检查其他部位。
水泵问题:在确认阀门没有问题后,我们需要重新开机并检查水泵的状态。新装机组需要确保水泵的选型是正确的;对于老机组,需要检查水泵是否卡死、不转或存在未上电的故障。如果确认是水泵问题,可能需要更换水泵。
水路堵塞:即使水泵没有问题,如果系统仍然显示水流开关保护,那么可能是水路系统存在堵塞。重点检查Y型过滤器和套管是否存在堵塞,并进行相应的处理。
水流开关或主板故障:如果以上检查都没有问题,那么可能是水流开关或主板出现故障。此时,可以尝试短接水流开关保护接口(注意:机组有结霜的情况下禁止短接)。如果短接后故障依然存在,那么可能是主板问题;如果故障消失,则更换水流开关即可。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
暖通资料库
返回版块25.49 万条内容 · 710 人订阅
阅读下一篇
全面图解四通阀(结构、设计选型、故障处理)来源 : 暖通南社 如有侵权,请联系删除 流量控制阀利用调节阀芯和阀体间的节流口面积和它所产生的局部阻力对流量进行调节,从而控制执行元件的运动速度。流量控制阀按用途分为节流阀、调速阀、分流阀、集流阀、分流集流阀。 方向控制阀按用途分为单向阀和换向阀。单向阀:只允许流体在管道中单向接通,反向即切断。换向阀:改变不同管路间的通﹑断关系,根据阀芯在阀体中的工作位置数分两位﹑三位等;根据所控制的通道数分两通﹑三通﹑四通﹑五通等;根据阀芯驱动方式分手动﹑机动﹑电动﹑液动等。