离心制冷压缩机工作原理详解
离心制冷压缩机主要由一个或多个旋转叶轮构成。当电机驱动叶轮以极高速度旋转时,叶轮上的叶片如同高效的“动力助推器”,对进入压缩机的制冷剂气体施加作用力,使其获得充足的动能。随着制冷剂沿着叶轮向外缘运动,其速度不断攀升。当制冷剂流经扩散器时,速度急剧降低,而压力则显著升高,从而顺利完成制冷剂的压缩过程。
被压缩后的高温高压气体随即进入冷凝器,在这里,它通过与外界环境的热交换逐渐冷却并冷凝为液体。随后,经过节流装置的降压处理,液体制冷剂进入蒸发器,吸收周围环境的热量并蒸发成气体,至此完成一个完整的制冷循环。
离心制冷压缩机喘振现象的定义与成因
在离心制冷压缩机的运行过程中,喘振现象是一种严重影响设备稳定运行的故障。其核心成因在于进入压缩机的制冷剂气体流量过低,当流量低于特定阈值时,压缩机叶片的传能效率会急剧下降,导致压缩过程失效。此时,压缩机出口压力骤然升高,部分气体被迫回流至入口,气流方向发生逆转。压力释放后,气流短暂恢复正常,但随即又会重复上述过程,从而形成喘振循环。
离心式制冷压缩机作为速度型制冷压缩机,与容积型制冷压缩机(如往复式、回转式)存在本质区别。在低负荷(额定负荷 25%以下)运行时,排气压力小于冷凝器压力,压缩机无法正常排气却持续吸气,这会引发机组剧烈震动和噪音,最终导致喘振现象的发生。通常情况下,机组负荷低于 30%就可能出现此现象。
喘振现象主要因机组运行负荷过低而引发。当系统负荷较低且离心机组必须运转时,喘振现象更容易出现。为了有效预防喘振,可采取以下措施:
设置最低运转负荷:若已采用离心机组,可在电脑系统中设置保证最低运转负荷在 30%以上。但这种方法并非最优解,因为它可能会导致能源浪费。
系统机组大小搭配:最优方案是进行系统机组大小搭配,确保系统最小负荷大于最小一台离心机组 30%负荷,或者采用离心机组与螺杆机组搭配的方式。这样可以根据系统负荷的变化灵活调整机组的运行,避免出现低负荷运行的情况。
热气旁通技术:高速离心机(如开利、约克单级离心机)容易发生喘振,常用热气旁通技术来克服。即打开旁路阀或放空部分气体,以维持最低流量。但这种方法会导致气体旁通或放空,从而浪费能量。因此,准确确定喘振流量至关重要,但由于其受多种参数影响,确定过程较为复杂。
限制导叶轮开启度:通过限制导叶轮开启度来限制冷凝压力增加,也是一种有效的防喘振方法。
离心机喘振常见原因与解决办法
冷凝器结垢
冷凝器结垢会导致传热效率下降,影响制冷剂的冷凝效果,进而引发喘振。解决办法是定期清除传热面的污垢,并清洗冷却塔,确保冷凝器的正常运行。
系统中空气排除
系统中存在不凝性气体会影响压缩机的正常运行,导致喘振现象的发生。启动抽气回收装置,将不凝性气体排出系统,可有效解决这一问题。
启动后发生喘振
当能量调节大幅度减少时,会造成吸气量不足,蒸气不能均匀流入叶轮,导致排气压力陡然下降,压缩机处于不稳定工作区,从而发生喘振。为了防止喘振,可将一部分被压缩后的蒸气由排气管旁通到蒸发器。这种方法不仅可防喘振,而且对离心机启动时也有益,能够减少蒸气密度和启动时的压力,从而减小启动功率。
蒸发压力过低
蒸发压力过低可能是由于制冷剂不足或制冷量负荷小等原因引起的。检查蒸发压力过低的原因,若制冷剂不足则添加制冷剂;若制冷量负荷小,则关闭能量调节叶片,以调整系统的运行状态。