土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 建筑防爆规范

建筑防爆规范

发布于:2025-08-07 10:08:07 来自:电气工程/防雷减灾

来源:注册消防工程师

|

作者:学川小编

[复制转发]

一、 总平面布局  

1.有爆炸危险的甲、乙类厂房的 总控制室 应独立设置。  

2.有爆炸危险的甲、乙类厂房的 分控制室 宜独立设置,当 贴邻外墻 、设置时,应采用耐火极限不低于 3.00h 的防火隔墙与其他部位分隔。  

3.甲类厂房与人员密集场所的防火间距不应小于与明火或散发 50m ,火花地点,不应小于 30m 。乙类厂房与重要公共建筑的防火间距不宜小于 50m ,与明火或散发火花地点,不宜小于 30m  

二、平面布置
1.有爆炸危险的甲、乙类生产部位,宜布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施咐近。有爆炸危险的设备宜避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置。  

2.有爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域与相邻区域连通处,应设置〕斗等防护措施。 门斗 的隔墻应为耐火极限不应低于 2.00h 的防火隔墙,门应采用 甲级 防火门并应与楼梯间的门错位设置。  

3.排除有燃烧或爆炸危险性气体、蒸气或粉尘的排风系统,排风设备 不应设置在地下或半地下  

三、防爆措施  

甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施。例如:在桶装仓库门洞处修筑漫坡,一般高为或在仓库门口砌 150mm 300mm ;门度为 150mm~300mm 的门坎。  

四、泄压设施的设置  

1.有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式。其承重结构宜采用 钢筋混凝土 钢框架、排架 结构。  

2.泄压设施宜采用 轻质 屋面板、轻质墻体和易于泄压的门、等,应采用 安全玻璃 等在爆炸时不产生尖说碎片的材料。作为泄压设施的轻质屋面扳和墻体的质量不宜大于 60kg/㎡  

3.泄压设施的设置应避开人员密集场所和主要交通道路,并宜靠近有爆炸危险的部位。  

4.散发 较空气轻 的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房,宜采用 轻质屋面板 作为泄压面积。顶棚应尽量平整、无死角,厂房上部空间应通风良好。  

五、导线材质  

1.爆炸性气体环境  

1区内应采用 铜芯 电缆:在 2区内宜采用 铜芯 电缆,当采用铝芯电缆时,其截面不得小于 16mm2,且与电气设备的连接应采用铜-铝过渡接头。  

2. 爆炸性粉尘环境  

20区、21区以及在22区内有剧烈振动区域的回路,均应采用 铜芯 绝缘导线或电缆。  

六、 导线允许载流量绝缘导线和电缆的允许载流量不应小于熔断器熔体额定电流的 1.25 倍和断路器长延时过电流脱扣器整定电流的 1.25 倍。  

、线路的敷设方式  

1.当可物质比 空气重 时,电气线路宜在较 高处敷设或直接埋地 ;架空敷设时宜采用 电缆桥架 ;电缆沟敷设时沟内应 充砂 ,并宜设置冰措施。  

2.当可燃物质比空气轻时,电气线路宜敷设 在较低处或用电缆沟 敷设。  

3.钢管配线可采用无护套的绝缘单芯或多芯导线。当钢管中含有三根或多根导线时,导线包括绝缘层的总截面不宜超过钢管截面的 40%  

、线路的连接方式电气线路在 1区内电缆线路 严禁有中间接头 ,在 2区、20区、21区内不应有中间接头。当电缆或导线的终端连接时,电缆内部的导线如果为绞线,其终端应采用定型端子或接线鼻子进行连接。  

九、 电气设备的选择  

粉尘环境中安装的插座口的一面应朝下,且与垂直面的角度不应大于 60°。

 

  • 张国鹏668
    张国鹏668 沙发

    总结的太全了,感谢分享

    2025-08-15 23:57:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.72 万条内容 · 245 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑电气防火检测报告范本

建筑电气防火检测报告范本

回帖成功

经验值 +10