水管、风管、线槽、桥架、母线槽等过防火隔墙、楼板的防火封堵做法见以下具体图样。(防火封堵材料可参考《常用防火封堵材料表一》、《常用防火封堵材料表二》)
1 金属管道过防火墙体和楼板防火封堵做法:
2 PVC 排水管过防火墙体和楼板防火封堵做法详见给排水篇第 2.2.7 条。
3 金属线槽过防火墙体和楼板防火封堵做法:
4 电缆桥架过防火墙体和楼板防火封堵做法:
梯架与墙和楼板间的贯穿孔口应采用防火泥封堵;或者孔口外部两端用防火板封堵,孔洞空隙内填塞防火泥或防火矿棉等。梯架、槽盒内部采用防火泥和膨胀性阻火包封堵,于贯穿孔长的两端采用防火板封堵;竖向梯架、槽盒贯穿楼板时,在楼板下端应设置防火托板。具体做法参见以下《电缆防火阻燃设计与施工》(图集编号06D105)的节选图:
5 母线槽过防火墙体防火封堵做法 :
参见封闭式线槽外部防火封堵做法(母线槽垂直穿越楼板处应设置与建(构)筑物固定的专用部件支座)。
常用防火封堵材料表一
常用防火封堵材料表二
6 对重要工序和关键部位应加强质量检查,并应按照本标准附录表 3 填写施工过程检查记录,宜同时留存图像资料。隐蔽工程中的防火封堵应在隐蔽工程封闭前进行中间验收,并应按照本标准附录表 4 填写相应的隐蔽工程质量验收记录。
防火封堵部位包括槽盒(包括内部封堵)、梯架、电气导管、水管道、风管道、配电及控制箱(柜)、防火门、防火卷帘、防烟窗、挡烟垂壁及玻璃幕墙。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
防雷减灾
返回版块8.72 万条内容 · 245 人订阅
阅读下一篇
杆塔避雷器的选择与准备、安装步骤及注意事项一、杆塔避雷器的选择与准备 在安装前,首先需根据杆塔所处环境、线路的电压等级、保护对象等因素,选择合适的避雷器类型。常见的有阀型避雷器、氧化锌避雷器等,后者因响应速度快、残压低、维护简便等优点,被广泛应用于现代电力系统中。 准备工作中,需确保所有工具、材料齐全,包括避雷器本体、引线、绝缘子、紧固件、安全防护装备等,并检查避雷器外观无损伤,合格证齐全。 二、杆塔避雷器安装步骤