在安装前,首先需根据杆塔所处环境、线路的电压等级、保护对象等因素,选择合适的避雷器类型。常见的有阀型避雷器、氧化锌避雷器等,后者因响应速度快、残压低、维护简便等优点,被广泛应用于现代电力系统中。
准备工作中,需确保所有工具、材料齐全,包括避雷器本体、引线、绝缘子、紧固件、安全防护装备等,并检查避雷器外观无损伤,合格证齐全。

1.定位与安装绝缘子:根据设计图纸,确定避雷器的安装位置。在选定的杆塔横担上,安装专用的避雷器绝缘子。绝缘子需安装牢固,确保足够的机械强度和电气绝缘性能。
2.避雷器固定:将避雷器通过配套的金属抱箍固定在绝缘子上,注意保持避雷器的垂直度,避免因倾斜影响其工作性能。固定时,螺栓需紧固到位,并使用防松标记确认。
3.引线连接:
-上引线连接:避雷器的上部引线(即电源侧)通过绝缘导线连接到线路导线上,通常使用铜质或铝质导线,导线截面需根据避雷器的额定电流和线路的短路电流计算确定。连接时,先用绝缘胶带包裹导线裸露部分,再使用线夹或端子进行牢固连接,确保电气接触良好且密封防水。
-下引线连接:下部引线(即接地侧)需连接到杆塔的接地装置上。同样,使用绝缘导线连接,通过接地引下线与接地极相连。连接点应清洁,无锈蚀,使用防锈涂料处理后连接,确保长期可靠。
4.接地处理:避雷器的接地极为关键,需确保接地电阻满足要求(一般不超过10欧姆)。若土壤电阻率高,可采用降阻剂、增加接地极数量或深埋等方式改善。接地线与避雷器的连接同样要确保紧密、无松动,并做好防腐处理。
5.绝缘遮蔽与防护:在引线连接完毕后,对所有裸露的导体部分进行绝缘遮蔽,使用绝缘套管、热缩管或绝缘带,以防雷雨天气或湿度过大时发生闪络事故。
6.测试与验收:安装完成后,需对避雷器的安装质量进行全面检查,并进行绝缘电阻测试和泄露电流测试,确保避雷器功能正常。此外,还需检查接地电阻是否满足设计要求。

在整个安装过程中,安全是首要原则。施工人员必须穿戴全套个人防护装备,包括安全帽、绝缘手套、绝缘鞋等。高空作业时,需使用安全带并严格按照高空作业规程操作。在雷雨天气或大风等恶劣条件下,禁止进行避雷器的安装与维护工作。
杆塔避雷器的正确安装与引线连接,是电力系统防雷保护的重要环节。遵循标准化的安装流程,注重细节处理,可以显著提高电力设施的防雷能力,保障电网运行的安全稳定。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
防雷减灾
返回版块8.72 万条内容 · 245 人订阅
阅读下一篇
接地极的功能、意义与原理一、接地极的功能与意义 接地极,简而言之,是一个或一组埋入地下并与大地形成良好电气接触的导体。它的主要功能包括但不限于以下几个方面: 1.安全保护:在电气设备发生故障时,如绝缘损坏引起漏电,接地极能迅速将多余电流导向大地,防止人员触电,保障生命安全。 2.防雷保护:作为防雷系统的一部分,接地极能有效地引导雷电电流进入大地,避免雷击对建筑物及内部设备造成损害。 3.电磁兼容:在电子系统中,接地极有助于降低电磁干扰,保持信号的纯净度,提高设备的稳定性和可靠性。