?中性点连接?
一次消谐器须串联在电压互感器(PT)一次绕组中性点与接地网之间,适用于6-35kV中性点不接地系统。安装时应确保消谐器与PT的物理距离合理,便于维护且避免电磁干扰。
二、具体连接方式
?全绝缘PT安装?
PT的N端通过导线直接连接一次消谐器上端,一次消谐器下端通过手车接地系统可靠接地。
接地线截面积需≥4mm?,确保低阻抗连接。
?半绝缘PT安装?
PT的N端位于二次接线盒内,需从接线盒引出专用接地线至消谐器上端,消谐器下端再接入独立接地极。
接地线全程需采用屏蔽电缆,屏蔽层两端可靠接地以消除干扰。
?安装方向与环境?:一次消谐器需要水平放置,但严禁倒置;对地安全距离按低压设备标准设计,推荐≥20mm。
?一次消谐装置系统兼容性验证?,如果同时安装二次消谐装置(微机消谐),需确认两者动作逻辑无冲突,避免重复阻尼导致PT异常。
一次消谐装置作为被动消谐器件,其安装质量直接影响铁磁谐振抑制效果。需结合PT类型和系统接地方式选择适配方案,并通过规范施工保障电网稳定性。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 384 人订阅
阅读下一篇
WXZ196微机消谐装置的安装与重要性WXZ196微机消谐装置的安装与重要性,在电力系统中,谐波是一个常见的问题。由于各种原因,如非线性负载、半导体整流设备等,谐波会导致电力系统中的电压和电流波形发生畸变,从而对设备和系统产生负面影响。为了解决这个问题,许多电力设备都配备了微机消谐装置。那么,微机消谐装置一般装在哪里呢?微机消谐装置通常安装在电力系统中需要保护的设备附近,如配电柜、变压器、发电机等。这些设备都是电力系统的核心部分,因此对谐波的抵抗能力较弱。如果谐波在这些设备中产生,微机消谐装置可以迅速响应并消除谐波,保护设备的正常运行。