土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 发电机中性点接地电阻柜不能直接接柜子外壳

发电机中性点接地电阻柜不能直接接柜子外壳

发布于:2025-05-08 09:21:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]

一、接地功能区分

?工作接地与保护接地分离?:中性点接地属于?工作接地?,需通过专用电阻器形成有效接地回路,确保故障电流限制在安全范围内。而柜体外壳的接地属于?保护接地?,用于防止设备漏电引发触电事故。两者功能独立,共用路径可能导致接地失效或安全隐患

?接地电阻要求不同?:中性点接地电阻需精确匹配系统参数,而柜体外壳的接地电阻要求较低。直接连接可能因柜体接触电阻不稳定,影响中性点接地效果。

二、安全风险与技术规范

?故障电流路径混乱?:若中性点直接接柜体外壳,单相接地故障时电流可能通过柜体金属结构分流,导致电磁干扰加剧,甚至引发局部过热或电弧风险。

?设备可靠性降低?:柜体外壳长期暴露于环境因素(如腐蚀、振动),直接作为中性点接地路径易导致接触不良,影响系统监测精度(如电流互感器信号失真)。

三、正确安装要求

?独立接地路径设计?:中性点需通过?专用电缆?接入电阻柜内部,经电阻元件后单独连接至接地网。柜体外壳则通过独立导线接至保护接地系统,避免共地干扰。

?结构隔离与绝缘防护?:柜内元件如电阻器、隔离开关需与外壳保持绝缘,采用非导电固定件;进线孔需密封处理,防止误接或短路。